海湾5000主机说明书联动测试屏蔽火警后需要复位吗

同学们通过前一段学习技术实务課程对火灾自动报警以及联动系统这一章节的系统运行原理和相关规范应该有了比较深刻的了解和掌握。还有部分学生对火灾自动报警鉯及联动系统的控制中枢(报警主机)的具体操作比较陌生市场上报警主机厂商和类型有很多,但功能和操作均大同小异下面就对国內某品牌火灾报警控制器(联动型)的主要功能和操作做简单介绍,供大家有个初步了解

该主机为壁挂式,支持最大点位数为5184个具有16個回路,每个回路最大点位不超324个(同学们注意,火灾自动报警系统设计规范对报警主机和每个回路的点数做了限制性的规定但因历史原因,市场上有些厂家提供的产品的实际能力要更大一些实际使用时不要超过规范规定即可)。

01 电源 绿色主板供电正常时此指示灯點亮。

此灯点亮并不表明除主板外的其它系统部件供电正常即只要主板供电正常该灯将点亮。

02 火警 系统发现任意火警报警时此指示灯被点亮。

03 故障 系统发现任意故障报警(不论故障类型)时此指示灯被点亮。

04 启动 若系统已发出某个模块的联动请求时此指示灯被点亮。

05 系统故障 当本机自身出现故障或系统运行不正常时该指示灯点亮。

06 反馈 若系统已接收到某个模块的联动反馈时此指示灯被点亮。

07 电源故障 当系统发现主机电源报警(不论电源故障类型)此指示灯被点亮。电源故障可能导致整个系统无法正常运行故专门设置此指示燈。

08 联动延时 当有火警触发联动时在延时期间该指示灯被点亮,所有联动延时结束并已经联动时该指示灯熄灭

09 声光故障 当系统内存在聲光警报器或远音(警铃)故障时,该指示灯被点亮

10 通信指示 当主机正常通信时,该指示灯点亮

11 自检指示 当本机进行自检或单点测试時,该指示灯点亮自检结束后该灯自动熄灭。

12 网络指示 红色 功能预留暂无意义。

13 备用 红色 功能预留暂无意义。

14 备用 红色 功能预留暫无意义。

显示屏对各类火警、联动、故障信息、各项参数进行查看和设置

1) 自动/手动 功能键 (带灯按键)

若自动/手动控制处于禁止状态,按丅自动/手动将使之切换至允许状态,同时自动/手动灯亮再按一下则回到禁止状态,指示灯熄灭

2) 总线手控 功能键 (带灯按键)

若系统嘚总线手控处于禁止状态,按下总线手控将允许用户操作总线手控盘,同时总线手控按键下的允许灯被点亮再按一下则回到禁止状态,同时指示灯熄灭

按消音键,可消除主机内部蜂鸣器、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置所发出的报警声在消音状态下,发生新嘚报警时以上报警声会重新启动。 消音键无需登录也可操作

4) 声光控制功能键 (带灯按键)

按声光控制可消除外部设备(警铃、声光警报器)的警报声。在火警存在时声光控制键可关闭/重启相应警报器的报警声响,当按下声光控制报警声响关闭时,声光控制指示灯点亮當系统有新火警发生,并联动警铃、声光警报器时声光控制指示灯熄灭,相应设备的报警声响重新开启该按键需要在登录状态下操作。

5) 屏蔽功能键(带灯按键)

按屏蔽将使当前处于报警状态(火警、反馈或故障状态)的所有总线设备(可以是联网系统中的任意总线设备)被屏蔽

某个设备被屏蔽后,系统将不会对其产生的报警信息发出任何声光报警接口板、电源、打印机、显示盘、主机通讯等故障信息不可被屏蔽。 当系统中存在任何被屏蔽的总线设备时屏蔽灯被点亮。

按自检将使系统进入自检流程: 点亮所有的指示灯进行灯检 蜂鳴器尝试多种声响模式 (火警、故障、反馈),同时显示屏将顺序点亮屏幕上的像素点阵自检完毕后自动退出。自检不可被中断

按复位将消除当前的所有报警,并使系统重新启动运行

按键后,屏幕将显示控制器连接的所有设备的类别和地址总数及正常、故障、已屏蔽设备的类别和地址总数。同时将显示本机的部分配置信息

“允许/禁止”钥匙开关:允许/禁止使用多线联动单元面板按键的开关,通过鑰匙进行转换控制

“自动/手动“钥匙开关:选“自动”时,多线联动单元为自动工作状态手动优先,如此时系统有火警信息相应的哆线联动单元自动动作;选“手动”时,多线联动单元只能手动启动系统只能报警,多线联动单元不能自动动作

本系统可配接 6 个多线控制点,每个点占用 1 个地址通过多线连接可控制 6 台需要直接控制的关键设备,如消防水泵防排烟风机等。

钥匙开关允许状态下按“啟动”键可以使多线单元连接的对应设备启动,同时“启动”指示灯被

点亮按“停止”键可以使启动设备停止运行;

当相应启动设备反饋信号接入时,“反馈”指示灯被点亮若取消反馈,则“反馈”指示灯熄灭;当线路故障时“故障”指示灯被点亮。

手动控制盘可控淛总线上连接的终端设备它可控制12个总线设备,每个手控点含 1 个按钮、“启动”灯、“反馈”灯指示灯可指示受其控制模块的状态。主要作用是手动控制模块达到控制设备启动或者关闭的目的例如声光报警器、消防广播等。

总线手控允许状态下按白色按键可以使连接茬总线上的对应设备启动同时“启动”指示灯被点亮,再次按下白色按键时设备停止启动,同时“启动”指示灯熄灭当总线上相应設备产生反馈信号时,“反馈”指示灯被点亮取消反馈,则“反馈”灯熄灭

报警主机的运行与操作记录都通过打印机自动打印,作为紙质记录保存

想了解更多的消防考试知识,欢迎留下微信号加个好友一起交流学习。

如果想要了解报警主机调试中的㈣大功能(自检、消音、复位、屏蔽)及操作级别就要首先了解火灾报警系统主机的调试要求:

调试前应切断火灾报警控制器的所有外蔀控制连线,并将任一总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件相连接后接通电源。

消防报警主机(琴台式)

1.检查自检功能和操作级别

2.使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);茬故障状态下使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min 内发出火灾报警信号并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能

4.使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号

6.使总线隔離器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能

7.使任一总线回路上有不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能

8.检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复本条第7款检查

9.检查控制器特有的其他功能。

10.依次将其怹回路与火灾报警控制器相连接重复检查。

(1)使消防联动控制器分别处于自动工作和手动工作状态检查其状态显示,并按现行国家標准 《消防联动控制系统》GB 16806的有关要求采用观察、仪表测量等方法逐个对控制器进行下列功能检查并记录:

自检功能和操作级别

②當消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。

③消防联动控制器与备用电源之间的连线斷路和短路时消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。

检查消音、复位功能

⑥使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔離器的隔离保护功能

⑦使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于50个时,使所有模块同时动作) 检查消防联动控制器的朂大负载功能。

⑧检查主、备电源的自动转换功能并在备电工作状态下重复第⑦项检查。

二 四大功能解读及操作

不同厂家密码设置及操莋程序会有微调

分成四种等级(也有三级分法 I:操作员 Ⅱ:管理员 III:厂家级 )

III:管理员(调试人员)

(1)I 级无需密码;

(2)进入Ⅱ、III级操作功能状态应采用钥匙、操作号码,用于进入III级操作功能状态的钥匙或操作号码可用于进入Ⅱ级操作功能状态但用于进入Ⅱ级操作功能状态的钥匙或操作号码不能用于进入III级操作功能状态;

(3)IV级操作功能不能仅通过控制器本身进行,属于厂家核心技术部分

欢迎大家關注腾讯课堂~司淼消防教育(消防造价、消防设计、注册消防工程师考试培训综合性网络教育基地)

如有问题,欢迎到留言区沟通交流

海湾火灾报警主机简易操作及功能介绍消防中控室值班人员必须要掌握的基本操作。

  现场探测部件探测到火灾、手动报警按钮按下、输入模块所配接的设备发出了動作等情况消防报警主机(规范名称火灾报警控制器)都将产生火灾报警。报警时“火警”灯亮并有火警声响(救火车声响),在液晶屏上显示火警地址、火警总数及后续火警信息如果满足联动关系且控制器处于自动允许状态,消防报警主机会自动发出联动控制信号

  为了保证火灾报警的可靠性(避免漏报),在系统正常运行时主控单元不断对现场所有的部件(包括其内部元器件)、报警总线、控制器内部的关键电路及电源进行检测,一旦有异常立即发出故障报警报警时,“故障”灯亮并有故障音响(救护车声响),显示屏自动切换到故障显示状态显示相关故障报警信息。

  系统具有火警优先功能即当系统处在显示故障的情况下出现了火警,系统将洎动转变为报火警状态而当火警被清除后又自动报出原有的故障信息。

  当系统存在某些故障而又未被修复时会影响控制器正常报警功能,所以应注意到:

   1.当本部位探测器损坏后部位出现火警;

   2.总线部分故障(如总线开路或短路等)

  当有火警、部位故障或有联动时,打印机将自动打印记录火警、故障或联动的地址号并打印出报警时间。

  系统运行过程中有部件发生损坏在更新部件之前可将之隔离,更新部件后再开放被隔离的部位不再报火警和故障,只要系统中有部位被隔离了面板上的隔离指示灯会常亮。

  控制器可以显示每个探测器最近50个周期的参数变化曲线以供用户随时查看每个探测点的探测器的模拟量值。这功能并非所有消防主机仩都可以直接显示的

  指定被查询部位后,屏幕上显示该部位全部信息:地址、类型、现场地址编码、当前信号值、近期工作点、报警级别(阈值)、是否被隔离、当前状态及模拟量曲线、汉字注释等

  消防报警主机设有黑匣子功能,通过此功能可以查询到控制器開关机、复位、火警、各种故障、联动设备启动及停止等历史记录信息并可将这些信息按时间、类型等方式打印输出。

  消防报警主機有浮充备用电池组当控制器运行时,应将电源的主、备电开关打开当主电工作时,控制器会自动对备用电池组充电;当主电断电时控制器会自动切换到电池供电。在主电供电时面板“主电”灯亮;备电供电时,“备电”灯亮在备电供电期间,控制器报主电故障当备电电压低于20V时,报备电故障并切断备电,以防电池过放而损坏

  1.消防主机设有24V输出V端子,V,G端子间输出DC24V最大电流3A。向控制器所监测的某些现场部件和控制接口提供24V电源

  2.控制器设有标准RS232接口,用来同CRT联机或中文注释和联动编程下装到控制器时使用其输出信号是标准的RS232信号。


参考资料

 