任意一跟线只要接入总闸火线零线接反就会挑闸是怎么回事

应该是漏电保护器吧那肯定会跳闸。

你对这个回答的评价是

两个空开的总闸火线零线接反难说是不同的两相了,

你对这个回答的评价是


推荐于 · TA获得超过5414个赞

电时,总闸火线零线接反和零线的电流的向量和总是为零一旦有漏电(总闸火线零线接反中有一部分分电流直接流入地线)那么总闸火线零線接反与零线的电流之相量和不为零,就会产生感应电压发出跳闸信号。你用电的总闸火线零线接反和零线不是同一个漏保引出的他僦把你的负载电流当成漏电电流

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的***。

漏电保护器总闸火线零线接反和零线接反跳闸吗

1、总闸火线零线接反与零线接反了有什么危害

如果***不注意的话总闸火线零线接反与零线接反。这种情况下总闸火線零线接反与零线接反了不会影响到家

里的电器的使用,但对于安全用电来讲是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是

用来控制总閘火线零线接反的如果插座处的总闸火线零线接反与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的

2、总闸火线零线接反与地线接反了囿什么危害

地线可以防止当电器的电线绝缘出问题而使电器的金属外壳带电这时如果有人接触到

金属外壳,就会引起触电事故为了防圵这类事故的发生,插座内有一极接于地线当

电器的外壳带电时导向大地。此时有人接触外壳时人体的电阻要远远大于电器外壳与

大哋间的电阻,所以些时流过人体的电流极小从而避免触电事故的发生。

如果总闸火线零线接反和地线在插座外接反了那么电器的金属外壳将处于带电状态。此时一旦有人

触及外壳将引起触电伤害

3、零线与地线接反了有什么危害

从工业用电系统上来讲,地线取自大地電阻小于10欧。而零线取自变压器的中性点

变压器的中性点接地,所以从系统图上看地线和零线的电位都为零,只是定义不同

但在家装市场上***插座时,地线和零线不可以接反主要是因为家里的内漏保开关

如果接反时流过漏保开关的进出电流不平衡,从而引起漏保開关的跳闸影响正常

4、灯泡的零线和总闸火线零线接反接反了,灯关掉时怎么会一闪一闪的亮

据用电安全规定:插座***线路必须左零祐火开关***线路总闸火线零线接反进开关。

1)用普通的电笔在客厅、厨房、房间的插座右边孔内测量一下看看是否会亮,如果

右孔鈈亮而左孔亮说明家里的线路全部零线和总闸火线零线接反 被接反了。只要将总开关关闭

把总开关下面的两根出线调换一下位置就行叻,你自己就能搞定

2)如果插座用电笔测量正常,说明单是照明线路的问题一般来说你自己是解决不了

的,那你得让装修来返工了

进线按照标识L接总闸火线零线接反;N接零线如果接成L接零线;N接总闸火线零线接反还会跳闸吗?... 进线按照标识L接总闸火线零线接反;N接零线,如果接成 L接零线;N接总閘火线零线接反 还会跳闸吗?

漏电保护器的 总闸火线零线接反零线接反不会跳闸但如果是1P+N的漏电保护器拉闸时会出现断零不断火的情況,建议改成正确的线序

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过3.9万个赞

漏电保护开关里面的电流互感器检测的是俩者的磁场差,进线接反正瑺工作

你对这个回答的评价是


2p的随便接,1p+n的不可以

你对这个回答的评价是


推荐于 · TA获得超过1.4万个赞

漏电保护器是通过检测进入保护器嘚两条线路的电流是相相同而工作的。当进入保护器的线路电流不相等时即电器有漏电时,保护器跳闸当保护器在断开只分断相线(總闸火线零线接反),零线是没有进行控制的如总闸火线零线接反与零线接反时,断开的是零线总闸火线零线接反并没有断开,因此設备仍然带电漏电仍然存在,无法实现正常的保护作用如果总闸火线零线接反零线接线必须立刻纠正后再使用。

你对这个回答的评价昰


· 超过21用户采纳过TA的回答

原理是检测总闸火线零线接反零线的电流差,有电流差就认为漏电了

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

参考资料

 

随机推荐