超凡蜘蛛侠任务气体继电器内有气体说明

  在电力工业中油浸式电力變压器应用非常广泛,在油浸式电力变压器的内部故障保护中气体继电器内有气体说明保护是一种最基本的保护措施。由于多种原因导致气体继电器内有气体说明频繁动作常常因动作原因判断错误导致造成设备损坏或人力物力资源的浪费。下面就气体继电器内有气体说奣动作故障分析其常见原因并指出判断的方法。

  (1)变压器内部故障:

  当变压器内部出现匝间短路绝缘损坏,接触不良铁芯多點接地等故障时,都将产生大量的热能使油***出可燃性气体,向储油柜方向流动当流速超过气体继电器内有气体说明的整定值时,氣体继电器内有气体说明的档板受到冲击使继电器跳闸,从而避免事故扩大这种情况通常称之为重瓦斯保护动作。当气体沿油面上升聚集在气体继电器内有气体说明内超过30ml时,也可使气体继电器内有气体说明的信号接点接通发出警报,发生轻瓦斯保护如某台35kV、4.2MVA的主变压器,轻瓦斯保护一天连续动作两次色谱分析为裸金属过热,经测直流电阻为分接开关故障吊芯检查发现分接开关的动静触点错位2/3,这是引起气体继电器内有气体说明动作的根本原因

  (2)辅助设备异常:

  ①呼吸系统不畅通。变压器的呼吸系统包括气囊呼吸器防暴简呼吸器(有的变压器两者合一)等,呼吸系统不畅或堵塞往往会造成轻、重瓦斯保护动作并大多伴有喷油或跑油现象。

  ②冷却系统漏气当冷却系统密封不严进入了空气或新投入运行的变压器未经真空脱气时,都会引起气体继电器内有气体说明的动作③冷却器叺口阀门关闭。冷却器入口阀门关闭造成堵塞相当于潜油泵向变压器注入空气,造成气体继电器内有气体说明频繁动作

  ④散热器仩部进油阀门关闭。散热器上部进入油阀门关闭也会引起气体继电器内有气体说明的频繁动作。

  ⑤潜油泵缺陷对油中气体产生很大影响其因为是潜油泵本身烧损,使油热***产生大量可燃性气体。

  ⑥变压器进气运行经验表明,轻瓦斯保护动作绝大多数是由於变压器进入空气所致造成进气的'原因很多,主要有:密封垫老化和破损法兰结合面变形,油循环系统进气潜油泵滤网堵塞,焊接處砂眼进气等

  ⑦变压器内出现负压区。变压器在运行中有的部位的阀门可能被误关闭油枕下部与油箱连通管上的蝶阀或气体继电器内有气体说明与油枕连通管之间的蝶阀被误关闭。也可能是***时油枕上盖关得很紧而吸湿器下端的密封胶圈又未取下等。由于上述原因当气温下降时,变压器主体内油的体积缩小而缺油又不能及时补充过来,致使油箱顶部或气体继电器内有气体说明内出现负压区有时在气体继电器内有气体说明中还会形成油气上、下浮动。油中逸出的气体向负压区流动最终导致气体继电器内有气体说明动作

  ⑧油枕油室中有气体。大型变压器通常装胶囊隔膜式油枕胶囊将油枕分为气室和油室两部分。若油室中有气体当运行时油面升高就會产生假油面,严重时会从呼吸器喷油或防爆膜破裂此时变压器油箱内的压力经呼吸器法兰突然释放,在气体继电器内有气体说明管路產生油流同时升高座等死区的气体被压缩而积累的能量也突然释放,使油流的速度加快导致瓦斯保护动作。⑨净油器的气体进入变压器在检修后***净油器时,由于排气不彻底净油器入口胶垫密封不好等原因,使空气进入变压器导致瓦斯保护动作另外,停用净油器时也可能引起轻瓦斯保护动作

  (3)放气操作不当:

  当气温很高,变压器负荷又大时或虽然气温不很高,负荷突然增大时油位計油位会异常升高(压力表指示数增大),此时应及时进行放气但放气时,必须是缓慢地打开放气阀如果快速大开阀门,油枕内空间压力會骤然降低使油箱的油迅速涌向油枕,导致重瓦斯保护动作引起跳闸。

  通过对变压器故障进行分析找出了气体继电器内有气体說明动作的原因,针对不同的原因可以判断出变压器发出故障的性质和部位进行有效的修理,尽快恢复正常运行