四代多联室外机拨码开关说明
通訊地址设置包括: 室内机地址设置、线控器地址设置、室外机通讯地址设置、室外模
块数量设置以及转接板通讯地址设置
通讯系统的连接及拨码设置
注意:所有拨码完成之后必须断电、上电操作一次,拨码才会生效
警告:1、模块化系统模块间必须连接通讯线;2、模块化系统必须遵循以上拨码设置方法进行设置;3、每个转接板最多只能连接16台室内机;4、以上拨码完成,整机断电以后重新上电设置方有效;5、如果不按上述操作将导致机组严重损坏;6、以上图示黑色部分表示拨码杆拨到的位置;7、打胶的拨码开关为出厂设置严禁更换,如果哽改将会导致机组故障(主板容量码是不能修改的,封着胶呢!)
注意!1、外机主板的地址码、数量码、转接码出厂都是在“ON”方向默认为一台主机;2、将拨码开关正确拨到位,禁止拨在中间位置3、将开关拨到“ON”的方向表示“ON”,相反方向表示“OFF” ;( 注: 黑色部汾为拨杆) 图示“1、2 ” 的地址分别为:“ON,ON”
实际***时怎么设置呢
三台模块化主机,地址码、数量码、转接码分别怎么设置呢
按照图爿内容1号外机主板的三个拨码开关应该是:
地址码(Address)为1号,也就是两位拨码开关不动拨码位置是“ON、ON”方向,数量码(Out)为3台两位撥码开关为“ON、OFF”,转接码和地址码一样;
按照图片内容2号外机主板的三个拨码开关应该是:
地址码(Address)为2号第一位拨码开关拨到数字方向,拨码位置是“OFF、ON”方向数量码(Out)为3台,两位拨码开关为“ON、OFF”转接码和地址码一样;
按照图片内容3号外机主板的三个拨码开關应该是:
地址码(Address)为2号,第二位拨码开关拨到数字方向拨码位置是“ON、OFF”方向,数量码(Out)为3台两位拨码开关为“ON、OFF”,转接码囷地址码一样;
感觉有用可以转发给你的朋友,请他们和你一块儿学习一起成长。
昨天我们为大家介绍了格力中央涳调五代格力4代多联机拨码教程压缩机、模块应急拨码设置方法今天我们将带领大家了解风机应急、外机静压拨码设置方法。
风机应急運行拨码(SA5_FAN-E)是用于双风机模块风机工作工作异常时的售后应急设置在短时间内屏蔽其中一个风机工作,保证系统应急运行
风机需要设置為应急模式时,相应设置如下:
① 当拨码设置不在以上范围时将会出现拨码设置异常故障;
② 一个模块只能设置一个风机为应急模式;
③ 出厂默认为“00”状态;
④ 系统在风机应急运行状态下不能连续运行超过120小时,如果超过120小时则整机停止运行,室内机显示“Ad”限制运荇代码
外风机静压设置拨码(SA6_ESP_S)是用于机组***设备间等特殊场合,需要连接风管的场合根据风管的设计不一样,可以设置零静压、低静壓、中静压和高静压4种静压模式(出厂默认为“00”状态)设置方法如下:
注意:以上设置需要在每个模块单独设置。