暖通专业考试中有几道题是关于風机盘管加新风系统新风与风盘各自承担负荷的问题。 这个问题来源于三版教材389页表3.4-3但是困惑了很多人,对这个问题有一些个人见解與讨论在此分享出来,欢迎各位网友讨论 对于新风系统分析后,有一些基本结论是: 1)等温线是承担室内显热的分界点处理至等温線时,不承担室内显热或者可以认为处理到等温线或等温线以上时,新风系统不承担室内任何负荷 2)等焓线为承担室内全热(室内冷負荷)的分界点。处理至等焓线时不承担室内全热。 3)等湿线为承担室内湿负荷的分界点处理至等湿线时,不承担室内湿负荷 |