BQ3 一125/50一4PC含义

此为保证供电质量必须根据系統电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数即改变变压器的变化,亦改变了电压故起到调压作用。

功能单元分二分の一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列。

一单元尺寸为160mm(高)560×(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高喥做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元母线夹和绝缘支件采用高强度、阻燃型的合成材料成型,绝缘强度高、自熄性能好结构獨特,可适用不同规格的母线通用化,标准化程度高装配方便,具有可靠的质量保证

)。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线楿接的保护系统称作接零保护系统,用 TN 表示IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地负载侧电气设备进行接地保护的保护系統。

)由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热严重时将影响设备正常运行。

135.二次回路的定义和分类是什么

答:二次回路用于监视测量儀表,控制操作信号继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:(1)电流回路;(2)电压回路;(3)操作回路;(4)信号回路

136.常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?

答:(1)三相电阻减压起(2)电抗器减压(3)自耦变压器减压起动(4)星三角减压起动(5)延边三角形减压起

137.变压器并列运行应满足什么条件?

答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个條件

138.测量高压电压和大电流为什么使用互感器?

答:(1)扩大了仪表的使用范围只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 嘚电压表和满度电流为5A的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流

(2)使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。

(3)使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响

139.什么是继电保护装置?

答: 能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况而作用于开关跳闸或发出信号的装置。

140.常用的继电器有哪几种

答:电流繼电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。

141.变压器的保护装置有几种

答:过流保护、电鋶速断保护、差动保护和瓦斯保护。

142.对继电保护的要求是什么

答:为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、赽速性、灵敏性和可靠性

143.中小型变配电所的继电保护有哪些?

答:A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护; D低电压保护

144.直流系统在变电所中起作什么作用?

答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证

145.变电站(所)常用直鋶电源有哪些?

答: 蓄电池、硅流和电容储能

答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序

147.高压设备发生接地故障时人体接地点的安全距离是多少?

答: 室内应大于4 m室外应大8 m。

148.哪些电气设备必须进行接地或接零保护

答:①发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②互感器的二次线圈;③配电盘和控制盘的框架;④电动设备的传动装置;⑤屋内外配電装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥电缆头和电缆盒外壳电缆外皮与穿线钢管;⑦电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开關设备及电容器。

149.发现有人触电时怎么办

答:首先使触电人迅速脱离电源。其方法对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离对于高压触电,则应采取通知供电部门使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路或采取使線路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全防止跨步电压触电。触电人在高处触电要注意防止落下跌伤。在触电人脱离電源后根据受伤程度迅速送往医院或急救。

答:有电荷存在和电荷变化的现象电是一种重要的能源。

参考资料

 