开创400安馈电开关零序电流设定机构不挂是什么原因

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找洎己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

KJZ-200、400Y系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构真空馈电开关零序电流设定开关(以下简称馈电开关零序电流设定开关)适用于在含有瓦斯和煤尘混合物的煤矿井下,作为交流50HZ电壓至1200V电路中馈电开关零序电流设定总开关或分支开关;当电路中出现过载、短路、漏电和欠电压等故障时,馈电开关零序电流设定开关能洎动切断电源作为总馈电开关零序电流设定开关时具有三相对称性漏电保护和漏电闭锁保护作为分支开关时具有选择性漏电保护和漏电閉锁保护功能;馈电开关零序电流设定开关也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。

1.1本馈电开关零序电流设定开关选用技术先进的智能型综合保护装置中文显示,功能齐全保护性能稳定可靠,反应速度快同时配合菜单式人机交互界面,操作直观简便各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整。

馈电开关零序电流设定开关备有通讯接口(本安电路设计)通过RS485实现与监控系统上位机的通讯,可完成远方分闸、合闸、修改参数、查询状态、复位等操作与馈电开关零序电流设定开关组网通讯的各关联设备必须是取得相关合格***,并通過联机试验合格后的产品不得连接未试验产品。

1.2 馈电开关零序电流设定开关可在下列环境条件下正常使用:

  • 环境温度为-5℃~+40℃;
  • 海拔高度鈈超过2000m
  • 周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时);
  • 在有爆炸性混合物的煤矿井下;
  • 显著摇动和冲击振动的地方
  • 水平面的***倾斜度不超过15°;
  • 能防止滴水和浸水的地方
  • 无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气的环境中

3.2 防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型;

额定短路接通与分斷能力KA

额定短时耐受zui小电流

本安电路元件zui高表面温度≤150℃

3.3.3 操作方式:本机电动合、分闸,本机机械分励、远方电动分励

3.4.1 短路保护:短蕗电流整定分档可调整定值为1~12Ie,从出现短路信号到分断完成时间<100ms大于12Ie额定电流整定值实行无压降及保护,动作时间<100ms

  • 额定电流整定汾档可调,调整范围为40-400A(每5A一递增);负载电流超过整定电流的1.1倍时报警并开始实施反时限延时累算。
  • 过载延时整定分档可调分为1~4档
  • 过載电流倍数与延时时间的反时限动作特性符合表2的规定(与周围环境温度无关)。过载保护动作消除故障后可重新合闸运行。

3.4.3 漏电保护与漏電闭锁保护:

a) 漏电闭锁:馈电开关零序电流设定开关在合闸前对负载侧线路的对地绝缘状况进行自行检测,当绝缘电阻值低于表3规定时饋电开关零序电流设定开关实现漏电闭锁功能,使馈电开关零序电流设定开关不能合闸;当负载电路对地绝缘电阻值上升到闭锁值的1.2倍时自动解除漏电闭锁,馈电开关零序电流设定开关方可合闸

1KΩ电阻动作时间(ms

b) 漏电保护:馈电开关零序电流设定开关作总开关正常运荇时,如主线路发生漏电现象或分支开关漏电动作延时过长时总开关在设定时间内跳闸。

c) 选择性漏电保护:在保护器整定在分开关位置時才具有选择性漏电保护选择性漏电保护特点是:如果本分支开关发生漏电现象时,则本分支开关漏电跳闸而其它分支开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电保护其动作值见表4

3.4.4 低电压保护:当电网电压降到额定电压75%以下时可靠动作,低电压保护动作时间≤5s

3.4.5 断相与三楿不平衡保护:任一相电路断路,或与其它相负载电流相差超过50%时经5s-30s延时,保护动作

3.4.6 风电闭锁:配合瓦斯断电仪使用。当断电仪动作輸出后馈电开关零序电流设定开关断电,并显示瓦斯超限

3.5 馈电开关零序电流设定开关工频耐压要求:

4.1  馈电开关零序电流设定开关由方形隔爆型外壳及装在隔爆型壳体内电器组件(本体)组成。隔爆型外壳分隔为上、下两个空腔即上腔为接线腔、下腔为主腔。

4.2 接线腔它集中叻全部主回路的进出线6只接线端子及远方分励联锁开关接线端子。主回路电源进线侧上罩有防护板接线腔两侧各设有两个主回路电缆引入装置,前侧设有三个控制电路电缆引入装置

4.3  主腔由主腔壳体与前门包容组成,采用快启门结构前门关闭时,前门与主腔壳体由周邊压块锁紧;保证配合间隙符合国家标准规定要求前门打开时,前门支撑在壳体左侧的支座上。

4.4  交流真空断路器QF(ZN3Y-400/1140)***在主腔壳体的中央偏咗侧三根电源进线直接从电源端子接在断路器的进线端子上,三根负载线先通过硬母线、分别穿过三只电流互感器再采用三根软连接線同一穿过零序电流互感器,zui后分别接在负载端子上断路器机械分励杆与主腔右侧的机械脱扣按钮相连。控制本体装在主腔右侧采用滑道式***,本体上主要装有电源开关、电源控制变压器、三相电抗器、阻容吸收装置、熔断器、试验电阻及连接从断路器、前门、接线腔七芯接线端子过来的插座等

4.5 前门内侧装有可拆式控制板,上面装有智能型保护器、液晶显示器、合分闸控制按钮等元器件

4.6 前门与电源开关操作手把之间、断路器与电源开关操作手把之间均设有可靠的机械联锁,保证只有在电源开关处于分断位置且断路器分闸后并处於机械闭锁状态下后方可打开前门,且前门打开后以正常方式不能使电源开关及断路器合闸只有在闭合前门后,电源开关处于接通状态丅才可解除断路器的机械闭锁(断路器可进行合闸操作)。

馈电开关零序电流设定开关外形及外形尺寸见图1

图1 外形及外形尺寸图

5.1 馈电開关零序电流设定开关的电气工作原理图见附图2

合闸:掀压合闸按钮SB1 →永磁断路器合闸线圈得电 → 馈电开关零序电流设定开关合闸 →完荿馈电开关零序电流设定开关合闸过程。

a.远方分励:合闸的馈电开关零序电流设定开关 → 掀压远方分励接钮SBS2 →断路器永磁合闸线圈失电动莋 → 馈电开关零序电流设定开关分闸;

b.故障分断:运行中馈电开关零序电流设定开关 → 当电路中出现故障(过载、短路、断相、漏电等)→保護器动作 → 接点21、22分断 → 接点22、20接通断路器永磁合闸线圈失电同时动作 → 馈电开关零序电流设定开关跳闸 → 故障显示;

c.带有外部联锁接點运行中的馈电开关零序电流设定开关,外部联锁设备因故障停止运行 → 外部联锁接点3、4分断 →断路器永磁合闸线圈失电馈电开关零序電流设定开关跳闸。(或开关在分闸位置时不能合闸)

6.1 馈电开关零序电流设定开关在搬运过程中应避免强烈振动,严禁翻滚

6.2 ***前应茬地面仔细检查馈电开关零序电流设定开关各部位及隔爆面是否完好,有无因运输途中造成的损坏检查馈电开关零序电流设定开关内部各插接件、紧固件等是否有松动。

6.3 打开馈电开关零序电流设定开关上盖取下上腔内的电源防护板,接入三相电源输入线及三相负载电路輸出线注意三相电源线及三相负载线的截面积应符合要求及导电部位的电气间隙应≥18mm,并使用橡胶密封圈对引入装置进行密封。

6.4 应注意馈電开关零序电流设定开关供电系统电压等级是否与出厂时整定电压*否则应改接主腔本体上的电压端子接线,并将保护器中的电压等级参數重新设置产品出厂时整定在1140V。

6.5 馈电开关零序电流设定开关正常使用后每隔半年应对各隔爆接合面进行一次检查,保证各隔爆面无锈蝕现象隔爆间隙不大于0.4mm,断路器各活动部分应注入少量的润滑油保证开关机构动作灵活;同时检查各连接件是否有松动。

6.6 在使用过程Φ不得随意更改控制电路和操作机构的零部件,否则不能保证开关可靠工作

6.7 在检修开关,对主回路进行耐压试验时或测量绝缘电阻時,必须将阻容吸收装置与保护器拆去试验结束后再恢复原样。

警告:1.严禁带电开盖!

3.严禁更改本安电路和与本安电路有关元器件参数、型号及规格!

4.本安产品不得与未经检验的设备连接!

5.若与其它设备进行通讯须进行防爆联检!

6.断电后5min方可开门。

馈电开关零序电流设定开关前門有四个保护器操作键从左至右分别是“复位”、“确认”、“移位”、“漏电试验”键。

“复位”键是在馈电开关零序电流设定开关故障情况下欲使保护器恢复正常状态的功能键。

“确认”键用来进入、退出菜单、开始调节参数该键每按一次,只能起一次作用

“迻位”键用来选择菜单项和调节参数。

“漏电试验”键为漏电仿真试验按键

实际运行电流,不允许超过规定的zui大电流值

一般整定为额定電流的8~11倍

作总开关时一般设定350mS分开关为30mS

当零序电流偏小时,调节零序电压可使开关动作

出厂值为0000未经主管同意请勿改动

此值仅对地媔监控系统有效

方法一:通过液晶操作进行整定

方法二:通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

给馈电开关零序电流设定开关送电后闭匼电源开关,馈电开关零序电流设定开关显示屏显示正常工作屏*屏显示如下:

两秒后进入循环翻转显示测量值界面,显示如下:

按“移位”键可锁定测量值界面

按“确定”按键进入一级菜单显示如下:

选中菜单【电流设置】,按“确定”键将依次进入其子菜单,并显礻各子菜单的当前值:

将光标移至菜单【相敏保护】按“确定”按钮,进入定值修改时首先显示:

配合“移位”和“确定”等按键输叺正确密码后,再按“确定”键进入出厂时密码设置为“0000”,未经主管部门同意请勿随意改动

系统默认相敏保护功能为关,设置好所需参数后按“确认”保存参数。

将光标移至子菜单【额定电流】按“确定”键,进入修改界面

系统默认额定电流为400A配合“移位”和“确定”等按键,设置所需要的额定电流

将光标移至菜单【短路倍数】,按“确定”键进入修改界面

系统默认短路电流倍数为8.00Ie,用户鈳以根据需要自行设定

将光标移至菜单【互感器类型】,按“确定”键进入修改界面

将光标移至菜单【不平衡动作】,按“确定”键进入修改界面

系统默认为关闭,按“移位”键可选择所需的不平衡动作延时时间。

将光标移至菜单【IA校正值】按“确定”键,进入修改界面

系统默认为100%IA校正值=实际电流值/显示值;IB、IC校正值以同样方法进行校正。

将光标移至菜单【不平衡值】按“确定”键,进入修改界面

系统默认为45%该值设定越大,IA、IB、IC之间所允许的差值亦越大也越不易保护动作。

选中菜单【电压设置】按“确定”键,将依佽进入其子菜单并显示各子菜单的当前值。

将光标移至子菜单【额定电压】按“确定”键,进入修改界面

系统默认额定电流为660V有1140V、660V囷380V三级可选。

将光标移至菜单【欠压比值】按“确定”键,进入修改界面

系统默认欠压比值为0.750Ue用户可以根据需要自行设定,一般为额萣电压的50~75%

将光标移至菜单【欠压动作】,按“确定”键进入修改界面

系统默认为关闭,按“移位”键可选择所需的欠压动作延时時间。

将光标移至菜单【过压比值】按“确定”键,进入修改界面

系统默认过压比值为1.200Ue用户可以根据需要自行设定,一般不超过2.500Ue

将咣标移至菜单【过压动作】,按“确定”键进入修改界面

系统默认为关闭,按“移位”键可选择所需的过压动作延时时间。

将光标移臸菜单【UA校正值】按“确定”键,进入修改界面

系统默认为100%UA校正值=实际电流值/显示值;UB、UC、US校正值以同样方法进行校正。

选中菜单【漏电设置】按“确定”键,将依次进入其子菜单并显示各子菜单的当前值,

系统根据额定电压会自动改变漏电电阻参数值若客户需要自行整定,可将光标移至子菜单【漏电电阻】按“确定”键,进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键设置用户所需要的漏電电阻。

系统根据开关类型会自动整定漏电延时时间若客户需要自行整定,可将光标移至子菜单【漏电延时】按“确定”键,进入修妀界面

配合“移位”和“确定”等按键设置用户所需要的漏电延时时间。

系统根据额定电压会自动改变零序电流动作值若客户需要自荇整定,可将光标移至子菜单【零序电流】按“确定”键,进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键设置用户所需要的零序电流。

系统默认为120%用户可以需要整定零序电压动作百分比,可将光标移至子菜单【零序电压】按“确定”键,进入修改界面

配合“移位”囷“确定”等按键设置用户所需要跳闸动作的零序电压百分比。

系统默认漏电动作为开用户可以根据需要选择打开或者关闭漏电保护功能,可将光标移至子菜单【漏电动作】按“确定”键,进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键设置漏电保护功能的打开或关閉。

系统会自动检测主电线路中的分布电容若用户需观察该值,只要进入该页面即可

子菜单【分布电容】,按“确定”键进入页面

該子菜单为厂家设置,用户无须更改

选中菜单【本机参数】,按“确定”键将依次进入其子菜单,并显示各子菜单的当前值

将光标迻至菜单【风电延时】,按“确定”按钮进入定值修改时,首先显示:

配合“移位”和“确定”等按键输入正确密码后再按“确定”鍵进入。显示

设置好所需时间参数后按“确定”键则保存修改值并生效。

将光标移至子菜单【开关类型】按“确定”键,进入修改界媔

系统默认为总开关可通过“移位”键设置为分开关。

将光标移至菜单【时间设置】按“确定”键,进入修改界面

配合“移位”和“確定”等键设置正确的系统时间。

将光标移至菜单【系统密码】按“确定”键,进入修改界面

配合“移位”和“确定”等按键修改密碼后出厂时密码设置为“0000”,未经主管部门同意请勿随意改动

7.7.5 通讯地址:当需通讯功能时,用户根据需要设置相应地址

7.7.6 软件版本和啟动页面:由厂家出厂设置。

选中菜单【现场试验】按“确定”键,将依次进入其子菜单并显示各子菜单的当前值

将光标移至菜单【電流试验】,按“确认”键进入电流试验电流试验显示如下:

将光标移至菜单【断相试验】,按“确认”键进入断相试验断相试验显礻如下:

按漏电试验按钮,漏电动作显示如下:

将光标移至菜单【失压试验】,按“确认”键进入失压试验失压试验显示如下:

将光標移至菜单【不平衡试验】,按“确认”键进入不平衡试验不平衡试验显示如下:

选中菜单【事件记录】,按“确定”键将依次进入其子菜单,并显示各子菜单的当前值

选中菜单【事件查询】按“确定”键进入事件查询,查询故障记录如下:

7.9.2 合闸次数:实时显示开关匼闸次数

将光标移至菜单【事件清除】,按“确定”键进入事件清除

将光标移至菜单【电量清除】,按“确定”键进入电量清除

将咣标移至菜单【合闸清零】,按“确定”键进入菜单将合闸次数清零。

ZBK-3TE系列保护装置菜单总体结构及说明具体内容详见表6

可设置开戓关,默认为关

可任意整定默认400A

可任意整定,默认8倍额定电流

IA校正值=实际电流值/显示值

IB校正值=实际电流值/显示值

IC校正值=实际电流徝/显示值

可任意整定默认为额定电压0.75倍

默认为关闭,可整定为所需时间

可任意整定默认为1.200Ue

默认为关闭,可整定为所需事件

UA校正值=实際电压值/显示值

UB校正值=实际电压值/显示值

UC校正值=实际电压值/显示值

US校正值=实际电压值/显示值

可任意整定一般设为40KΩ、22KΩ、7KΩ

可任意整定,一般总开关为350mS、分开关为30mS

可任意整定默认为120%,零序电流偏小时可根据零序电压值动作

可设置开或关,默认为开状态为关時,漏电保护功能关闭

可设置为总开关或分开关

此值仅对地面监控系统有效

在主选菜单屏下按移位键到退出,按确认键退出到工作屏下;或直接按下复位键

当出现乱码时,请按复位键或重新送电,几次反复后仍然无效请与厂方,切不可乱修使故障扩大化。

馈电开關零序电流设定开关可能发生的故障与排除方法见表7

控制变压器无输出应检测一次侧熔断器熔体有无损坏

通电显示正常,但不能合闸

  • 断蕗器的控制模块损坏
  • 更换断路器的控制模块。

漏电时总开关分闸,分开关不分闸

总分开关漏电动作时间整定有误

整定保护器漏电动作時间

检测漏时不闭锁或不跳闸

保护器电压设置与系统电压不附保护器总、分支开关设置错误。

辅助接地没有接好或实验电阻损坏

必须將辅助接地与地接好或更换实验电阻。

漏电时选择性失效出现越级跳闸

总开关没有设置延时或延时过短

总开关应设有300~400ms的延时。

分支开关嘚零序电压、零序电流预值整定不妥或相位相反

调整I0、U0预值,相位相反时应倒换零序变压器二次接线(48#、49#对调)

I0、U0预值偏低,漏電动作时间快短路保护设置偏低。

适当提高I0、U0预值增加选漏动作时间,提高短路保护动作倍数

9.1 馈电开关零序电流设定开关的包装采鼡防水薄膜覆盖后以毛毯包装。随同产品装箱文件有:

9.2 产品在运输过程中应有防止颠簸、强烈振动和雨雪侵袭的措施

9.3 产品应贮存在没有雨雪侵袭、空气流通和相对湿度不大于90%,且周围空气温度不高于+40℃不低于-25℃的库房中。

订购时应注明开关的型号、订购台数、订购的备件

订购备件:智能保护器 2套

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户可以通过开通VIP进行获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会员鼡户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库認证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便昰该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享攵档”标识的文档便是该类文档

还剩3页未读, 继续阅读

参考资料

 

随机推荐