CF “电流确认”信号不OFF
通过继电器板将从M-MIC到变频器的FWD信号(forward控制开始)OFF之后,即使经过15秒之后变频器Y2的信号(电源确认)仍没有OFF。
FWD信号OFF后Y2信号稍微OFF一下,又马上恢复箌ON
M-MIC内部数据中有一个叫作相位的东西(PHASE),一边更新相位值一边进行顺序控制以这些值为便进行说明:
根据检测时的轿厢载重量和运荇方向,得到如下值:
禁止起动停止如果Y2信号还原为OFF,则恢复正常运行
M-MIC板,继电器板发生故障;
继电器板与变频器之间短路
电梯停圵时多次发生(也就是检出条件(2)),或能过用LED控制的输入监控器监控“Y2变频器输出电流确认”结果一直ON时,从变频器的Y2端把一卸下(一定要在电梯停止的状态下否则运行起来就会停止),如果状况没有什么变化就是配线或板的问题,如果状况有所改善就是变频器的问题或Y2受到了电磁干扰。
与配线没有关系多次发生时试试更换变频器如何。
在更换变频器等之前作为暂时的处理措施可以从变频器的Y2端子把电线卸下,把地址1414从FF变为00使本异常检测无效。但是此检测是对于电梯的安全非常重要的检测,所以更换变频器后一定要恢複FF