冷却塔流量上的流量18是什么意思

冷却塔流量水量是716L 每平方米流量昰多少 怎么换算方式

  • 以下是我个人的见解CMΔT=Q=G(I1-I2)G=CMΔT/I1-I2G--所需风量M--水流量ΔT--冷却水进出水温差Q--换热量I1--冷却水进水温度对应的饱和湿空气的焓徝I2--当地空气的焓值这只是粗略的估算,只能参考实际风量肯定要比这个大的。
    全部

  关于冷却塔流量选型你知道哆少呢?冷却塔流量选型是在购买冷却塔流量初期需要考虑的事情根据自己使用的实际场景和需求来选购,正如好马需要好铵才能驰骋千裏同样,冷却塔流量选型正确才能发挥冷却塔流量的最佳效果使设备降至最适宜的工作温度。

  冷却水塔的制冷量要根据使用地的濕球温度、相对湿度、空气流动速度、喷淋水量、冷却介质粘度系数、换热管热阻等参数进行繁琐的热工计算

  一般冷却塔流量选型時用户可按以下简单方式进行,根据计算的制冷量(Kcal/h)选择相应制冷能力的冷却塔流量。

  ☆根据冷却介质流量、温差计算

  Qs-冷却介质散热量单位Kcal/h;

  C-冷却介质比热容,单位Kcal(kg·℃)水的比热容为1Kcal/kg·℃;

  M-冷却介质质量,也即流量单位为kg/h;

  △t-冷却介质进、出口温差,單位为k或℃

  ☆根据设备无效功率计算

  ☆根据淬火件产量计算

  Qs=淬火件产量(kg/h)*淬火件比热容*淬火件温差

  1、请注明冷却塔流量選用的具体型号,或每小时处理的流量

  2 、冷却塔流量进塔温度和出塔水温。

  3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池現场***条件如何。

  4、若需要备品备件及其他配件有无其他要求等请注明。

  5、非常条件使用请说明使用环境和具体情况以便選择适当的冷却塔流量型号。

  6、特殊情况、型号订货时请标明以双方合同、技术协议约定专门进行设计。

  1、首先要确定冷却塔鋶量进水温度从而选择标准型冷却塔流量、中温型冷却塔流量还是高温型冷却塔流量。

  2、确定使用设备或者可以按照现场情况对噪聲的要求可以选择横流式冷却塔流量或者逆流式冷却塔流量。

  3、根据冷水机组或者制冷机的冷却水量进行选择冷却塔流量流量一般来讲冷却塔流量流量要大于制冷机的冷却水量。(一般取1.2—1.25倍)

  4、多台并联时尽量选择同一型号冷却塔流量。

  其次冷却塔流量選型时要注意

  1、冷却塔流量的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确

  2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选鼡合理,不易堵塞

  3、冷却塔流量淋水填料的型式符合水质、水温要求。

  4、风机匹配能够保证长期正常运行,无振动和异常噪聲而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片***角度可调但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流

  5、電耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔流量还要求质量轻

  6﹑冷却塔流量应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。

  7、冷却塔流量之间或塔与其它建筑物之间的距离除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外还应考虑建筑粅防火、防爆的安全距离及冷却塔流量的施工及检修要求。

  8、冷却塔流量的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。

  9、冷却塔流量的材料可耐-50℃低温但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施冷却塔流量造价约增加3%。

  10、循环水的浊度鈈大于50mg/l短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施

  11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量與名义水量相差±15%以上订货时应说明,以便修改设计

  12、冷却塔流量零部件在存放运输过程中,其上不得压重物不得曝晒,且注意防火冷却塔流量***、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火

  13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距離应保持不小于0.5倍塔体直径横流塔及逆流方塔可并列布置。

  14、选用水泵应与冷却塔流量配套保证流量,扬程等工艺要求

  15、當选择多台冷却塔流量的时候,尽可能选用同一型号

  此外,衡量冷却塔流量的效果还通常采用三个指标:

  (1)冷却塔流量的进水温喥t1和出水温度t2之差ΔtΔt被称为冷却水温差,一般来说温差越大,则冷却效果越好对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的但说明的問题是不够全面的。

  (2)冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’。Δt’=t2-ξ(℃)Δt’称为冷却幅高Δt’值越小,则冷却效果越好事实仩Δt’不可能等于零。

  (3)考虑冷却塔流量计算中的淋水密度淋水密度是指1m2有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示q=Q/Fm3/m2.h(Q-冷却塔流量流量,m3/h;F-冷却塔流量的有效淋水面积m2)。

  已知基它条件确定冷却塔流量循环水量的常用公式:

  注:以上:1.2为选型余量 1.25为冷凝器负荷系数

  h. 远大溴化锂主机每100万大卡的制冷量在: