5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm单排桩樁位的放样允许偏差应为10mm。

5.1.2 预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。

表5.1.2 预制桩(钢樁)的桩位允许偏差

5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50m3时每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩每根桩应至少留置1组试件。 5.1.4 灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定

表5.1.4 灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差

5.1.5 工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。

5.1.6 设计等级为甲級或地质条件复杂时应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%且不应少于3根,当总桩数少于50根时不应少于2根。在有经验和对比资料的地区设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不應少于总桩数的5%且不应少于10根。

5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检數量不应少于1根