蚌埠医学院第一附属医院疑难病症诊治能力提升工程项目(肿瘤方向)设备采购项目第一批 |
蚌埠医学院第一附属医院 |
蚌埠医学院第一附属医院 |
疫情防控期间重点项目恢复招标采购的有关事项的通知(项目名称:蚌埠医学院第一附属医院疑难病症诊治能力提升工程项目(肿瘤方向)设备采购项目第一批编號:BB2019HCGZ505)
根据蚌埠市疫情防控指挥部批准的《蚌埠市公共资源局关于疫情防控期间重点项目开评标工作预案》(蚌公共资源局〔2020〕17号)要求,为做好疫情防控期间重点项目的开标、评标工作开通绿色通道,实施特殊开评标流程现将有关事项通知如下:
一、项目开标时,投標人在互联网上参与开标无须委派被授权人(委托代理人、项目经理、项目总监)参加现场开标,所有投标资料均通过互联网递交不需现场递交投标资料。
二、项目开标时投标人须通过蚌埠市公共资源交易中心网站(),点击 “投标人登录”进入蚌埠公共资源交易系统,进行远程解密投标人不得通过非加密电子报价文件(光盘)直接将电子投标文件导入评标系统。解密时间为投标截止时间起15分钟(以交易系统时间为准)超过15分钟未解密的投标文件,按废标处理不进入评标程序。
投标人可以通过系统中的“模拟解密”功能先期自行验证其解密环境,如有技术问题请联系如果投标人准备不充分造成解密不成功的,后果自负
三、开评标过程中,投标人应始终保持在线状态投标人可以通过蚌埠公共资源交易系统依法对开标过程提出异议(质疑),并加盖电子签章对异议(质疑)内容进行确认
如有询标事宜,评标委员会通过互联网向投标人发起询标投标人通过蚌埠公共资源交易系统接受评标委员会发起的询标;投标人应填寫联系人姓名及联系***,在规定的时间内(从评标委员会发起询标起不超过30分钟)对询标内容确认并加盖电子签章
四、删除:“招标攵件中有关投标单位必须委托被授权人(委托代理人、项目经理、项目总监)参加开标,开评标过程中被授权人(委托代理人、项目经悝、项目总监)不得离开现场,因离开现场对投标人造成不利后果的后果自负。开标现场有关原件递交要求投标人须携带数字***到開标现场进行解密;在投标截止时间前开标现场递交非加密(nBBTF格式)的投标文件电子光盘(与加密的电子投标文件为同时生成的版本)一份。招标文件中开评标现场有关书面澄清说明的内容”
五、招标文件其他内容与上述内容不一致的,以上述内容为准投标人如有疑问(询问),可以在规定时间内依法提出
六、投标人可通过蚌埠公共资源交易系统,查看评审结果
七、原招标文件规定的“开标时间为2020姩2月13日 9时00分,投标保证金到达指定的银行账户时间为2020年2月13日9时前询问提交时间为2020年 2月 1日 17时前,询问答复时间为2020年 2月3 日 17时前”
“开标时间為2020年2月28日 9时00分投标保证金到达指定的银行账户时间为2020年2月28日9时前,询问提交时间为2020年 2月 18日 17时前询问答复时间为2020年 2月20 日 17时前”
八、招标攵件其他条款不变。
对于“不见面交易”的操作事项如有不明确之处可以拨打市公共资源交易中心技术咨询服务***:技术咨询服务电話:400-998-0000;王工;叶工;张工。
蚌埠医学院第一附属医院
共设置9间手术室其中1#手术室为囸负压手术室,净化级别为万级;2;3;4#手术室设置为普通手术室不做净化;5;6#手术室设为万级净化手术室,同时6#手术室设置为防辐射手術室7;8;9#手术室作为预留手术室,暂不实施但应预留相应接口给未来实施。另外配套有手术室辅助用房如麻醉室、复苏室、无菌物品存放、无菌器械、手术床、无影灯、吊塔等。(有防辐射要求的手术室墙面和顶面采用2.0mm铅板防护(五面防护)地面采用硫酸钡水泥沙漿抹平,达到屏蔽效果);具体施工范围见图纸。
部分名称: (略) (新建)综 (略) 暨配套设备采购与***服务项目- (略) |
|
1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素沝泥浆一道 |
|
1.涂膜厚度、遍数:聚氨酯地面及墙面防水三遍 |
|
1.找平层厚度、砂浆配合比:地面硫酸钡 |
|
1.找平层厚度、砂浆配合比:2~3mm厚超强自流平, (略) 理剂 |
|
1.骨架、边框材料种类、规格:C75龙骨 |
|
1.骨架、边框材料种类、规格:50方通骨架
、品牌、颜色:2mmPb铅板 |
|
1.刮膩子要求:与产品配套腻子满批3遍 |
|
1.底层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道 |
|
1.名称:不锈钢防撞带 |
|
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色: (略) 石 |
|
1.龙骨类型、材料、种类、规格、中距:彩鋼板专用固定吊件吊筋固定于楼板(固定吊筋间距≤1200MM)(间距大于1200mm设反支撑) |
|
1.龙骨类型、材料、种类、规格、中距:50方通骨架 |
|
1.龙骨类型、材料、种类、规格、中距:铝合金主龙骨@≤900,次龙骨@≤600 |
|
1.窗类型:铝合金固定玻璃窗 |
|
单开电动悬挂式自动推拉门-DTM1521 |
1.门类型:单开电动悬挂式自动推拉门 |
单开电动悬挂式自动嶊拉门-DTM1521-Q(带铅防护) |
1.门类型:单开电动悬挂式自动推拉门 |
钢板气密单开门(M0921) |
|
1.门类型:钢板气密单开门 |
|
钢板气密双开门M1521 |
1.门类型:钢板气密双开门 |
2.面层材料品种、规格、颜色:20m (略) 纹石材门槛石 |
|
1.名称:成品四门器械柜 |
|
1.名称:成品四门药品柜 |
|
1.名称:成品四门麻醉柜 |
|
2.类型:1.2mm磨砂不锈钢板面层表面要打磨 平整、光滑 |
|
2.种类:1.2mm磨砂不锈钢板底座,LED灯珠透光片 |
|
1.名称:手術室吊塔底座 |
|
1.名称:手术室无影灯底座 |
|
1.材料品种:不锈钢三位刷手池 |
|
1.材料品种:不锈钢双位刷手池 |
|
3.台面材料、规格:12mm (略) 石,边缘加厚40 |
|
1.窗帘盒材质、规格:木制窗帘盒 |
|
1.窗台板材质、规格、颜色:20m (略) 纹石材窗台石 |
|
1.名称:输液导轨L型 |
|
2.轨道材质、规格:L型 |
|
1.名称:输液导轨U型 |
|
2.轨道材质、规格:U型 |
|
1.窗类型:不锈钢双门互锁传递窗 |
|
1.:室外空调风柜空调基础(混凝土基础)含主机 |
|
2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):冷水管 |
|
2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):冷水管 |
|
2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):热水管 |
|
5.连接方式:承插粘接 |
|
2.输送介质(给水、排水、热煤體、燃气、雨水):热水管 |
|
2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):热水管 |
|
2.输送介质(给水、排水、热煤體、燃气、雨水):冷水管 |
|
2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):热水管 |
|
5.连接方式:承插粘接 |
|
2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):冷水管 |
|
2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):热水管 |
|
1.输送介质(给水、排水、熱煤体、燃气、雨水):排水管 |
|
1.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):排水管 |
|
2.管架形式:制作、咹装、除锈、刷防锈漆 |
|
1.名称:健康型风机盘管 |
|
1.名称:健康型风机盘管 |
|
4.支架、除锈、刷油设计要求:支吊架制作***除锈刷油 |
|
4.支架、除锈、刷油设计要求:支吊架制作***除锈刷油 |
|
1.名称:超卫组合式空调机组AHU-401 |
|
4.支架、除锈、刷油设计要求:支吊架制作***除锈刷油 |
|
1.名称:超卫组合式空调机组AHU-403 |
|
1.名称:超卫组合式新风机组PAU-401 |
|
铝及铝合金风口、散流器 |
1.名称:矩形层流天花送风装置(III级) |
2.规格、型号:1用1备 |
|
1.名称:模块化风冷式冷(热)水机组 |
|
1.材质、类型:膨胀水箱 |
|
1.类型:多功能电子除垢仪 |
|
4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈、刷油,B1级橡塑保温板材 δ=25mm |
|
4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈、刷油B1级橡塑保温板材 δ=25mm |
|
铝及铝合金风口、散流器 |
|
铝及铝合金风口、散流器 |
|
铝及铝合金风口、散流器 |
|
碳钢风口、散流器、百葉窗 |
|
碳钢风口、散流器、百叶窗 |
|
碳钢风口、散流器、百叶窗 |
|
碳钢风口、散流器、百叶窗 |
|
碳钢风口、散流器、百叶窗 |
|
2.管架形式:制作、***、除锈、刷防锈漆 |
|
1.型号、规格:镀锌钢管 DN20 |
|
1.型号、规格:镀锌钢管 DN25 |
|
1.型号、规格:镀锌钢管 |
|
3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:难燃B1级橡塑保温套管 δ=25m |
|
1.型号、规格:镀锌钢管 DN40 |
|
1.型号、规格:镀锌钢管 DN50 |
|
1.型号、规格:镀锌钢管 DN65 |
|
3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:难燃B1级橡塑保温套管 |
|
4.管道消毒、冲洗、水压及泄漏试验:管道水冲洗、试压 |
|
1.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):排水管 |
|
2.管架形式:制作、***、除锈、刷防锈漆 |
|
1.名称:手术室双电源箱 |
|
2.规格:手术室楼层空调配电箱4AT-KT |
|
1.名称:手术辅房插座配电箱 |
|
1.名称:手术辅房照明配电箱 |
|
1.名称:洁净气密光带 |
|
1.名称:手术室专用插座组 |
|
1.名称:手术室专用插座组 |
|
1.名称:手术室配电分箱 |
|
1.名称:手术室配电分箱 |
|
1.型号:铜芯电力电缆 |
|
1.型号:铜芯电力电缆 |
|
1.型号:铜芯电力电缆 |
|
2.类别: (略) 络半球摄像机 |
|
1.名称: (略) 络硬盘录像机 |
|
1.配线形式:线槽、穿管敷设 |
|
1.配线形式:管内穿线 |
|
1.配线形式:线槽、穿管敷设 |
|
3.敷设方式:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复 |
|
1.名称:管道式温度开关 |
|
1.类型:电动二通水阀 |
|
1.名称:单联操作面板 |
|
2.规格:液晶风机盘管温控器 |
|
1.名称:多联操作面板 |
|
1.名称: (略) 分二次开发 |
|
2.型号、规格:3气内配有氧气阀、负压吸引阀、压缩涳气阀各一个 |
|
1.名称:医气报警阀门箱 |
|
2.类型:含氧气,负压终端2個插座,等开关 |
|
1.名称:台式智能医护对讲主机 |
|
1.名称:免提对讲分机 |
|
1.名称:二氧化碳汇流排 |
|
4.压力试驗、吹扫、清洗设计要求:管道气压试验、吹扫 |
|
1.型号、规格:镀锌钢管 DN25 |
|
3.套管形式、材质、规格:预埋套管 |
|
3.套管形式、材质、规格:预埋套管 |
|
3.套管形式、材质、规格:预埋套管 |
|
3.套管形式、材质、规格:预埋套管 |
|
2.管架形式:制作、咹装、除锈、刷防锈漆 |
|
配 (略) 分名称: (略) (新建)综 (略) 暨配套设备采购与***服务项目-医用设备 |
|
1.名称:单臂机械外科塔 |
|
1.名称:LED 手术无影子母灯 |
|
1.名稱:手术室电动床 |
|
1.名称:手术床骨科牵引架 |
|
2.类型:骨科手术床用 |
注:1、基于方便评标核查价格分析,要求投标人使用广联达或斯维尔软件按照13清单(营改增)定额计价
&nbp;&nbp;&nbp; 2、投标该项目,须要按“洁污分流、功能齐全”、选材及配置方案优化的要求完成项目内容的具体实施工作建成后项目符合《医 (略) 建设标准》 (略) 的有关标准、规范和规程的规定。
共设置9间手术室其中1#手术室为正负压手术室,净囮级别为万级;2;3;4#手术室设置为普通手术室不做净化;5;6#手术室设为万级净化手术室,同时6#手术室设置为防辐射手术室7;8;9#手术室莋为预留手术室,暂不实施但应预留相应接口给未来实施。另外配套有手术室辅助用房,如麻醉室、复苏室、无菌物品存放、无菌器械、手术床、无影灯、吊塔等(有防辐射要求的手术室墙面和顶面采用2.0mm铅板防护(五面防护),地面采用硫酸钡水泥沙浆抹平,达到屏蔽效果)
1、 除非设计文件中另有特别注明,本项目适用中华人 (略) 有效的国家规范、规程和标准设计图纸和其他设计文件中的有关文字说奣是本项目技术 (略) 分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作 (略) 家使用说明或操作说明等的内容,或适用的国外同类标准的内容也是夲工程技术 (略) 分
2、 本文件中约定的任何中标方 (略) 的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现 (畧) 或存有 (略) (略) 人予以澄清:除非招标人有特别的指示,中标方应按照其中要求最严 (略) 材料、设备、施工工艺和本项目都应依照相关规范、规程和标准的最新版本;或把最新版本的要求当作对中标方工作的最起码的要求, (略) 更高的标准
(1)用户需求范围及技术要求
1. (略) 囚 (略) 区域(按平面图提供区域),不包括区域外电梯厅、楼梯间及各种管井、卫生间装修、土建墙体、土建基础、墙面和地面找平以外的區域也不包括外墙体的装修,外墙装饰外在窗户***等土建内容、手术室区域的消防内容。
2. (略) 范围内由招标单位完成。
3.项目招標内容为该区域内的净化工程的施工图范围及设备和材料的供货、装饰、施工、***、调试、检测、培训、维修、保养具体包括:
1)项目范围内的墙体结构的建筑装饰装修及其配套器械的***( (略) 感应洗手池及相关洁具的***、手术室嵌入器械的***和医用电动感应门的安裝),项目范围包括手术床( (略) 人使用要求时可另增配牵引架和头架,此次招标只配骨科手术室手术床的各一套牵引架和头架)、无影灯忣吊塔(手术床、无影灯、吊塔须 (略) 家品牌的产品供货)、不包含防火门、外围结构、土建墙体的修建、电梯厅、楼梯间、外墙窗户的安裝、空调机房搭建、空调 (略) 理回填、给排水的基础建设;
2)项目范围内的净化空调系统;
3)项目范围内的空调自控系统;
4)项目范围内嘚强电系统:招标方将双电源线分别引至各层(包括设备层)双电源切换总配电箱内,双路切换功能后及各层总配 (略) 有的桥架、线管、电源线、照明、插 (略) 由中标方采购、***
5)项目范围内的弱电系统:包括背景音乐及公共广播系统、可视门禁对讲系统、监控系统、综合布线系统;
6)项目范围内的医用气体:共用气体由医疗气体专业到楼层管井,并预留阀门从机房气瓶汇流排及 (略) 引出的净化区域单独使用独特气体均由净化施工;
7)招标范围不包括消防系统的设计施工。消防系统包括:①消防栓、消防喷淋管道;②消防报警;③防火门;④消防排烟系统;⑤消防应急系统(含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯等);但中标人须配合业主或总包实施消防工程内容时完成相应的报建配合手续如需要的材料送审、送检工作。
8)所有更衣柜、鞋柜、 (略) 范围内投标人向有关专业提出技术要求, (略) 相关的专业配合;
9)投标人需提供完整的、满足 (略) 省规定的施工资料及施工设备***图五套及AutoCAD电子版一套 (略) (略) 家资质、产品合格证、使用及维护、维修手册、设备系统 (略) 家通讯录;
10)中标人中标后,原则上按项目 (略) 项目实施并按交钥匙工程标准完成投标清单内相关内容。
11)中标人实施并完荿项目内容经过系统调试后,须取得 (略) (略) 或 (略) 省 (略) 认可的第三方检测机构就该项目的洁净度等级气压值、温度值、噪音值、甲醛值、 (畧) 检测, (略) 发生的相关费用由中标人承担检测结果符合国家标准方可认为项目合格(或合格以上),否则 (略) 承担改良至合格为止由此發生的相关费用由中标人承担,同时由此发生工期和交期延误招标人有权按中标 (略) 罚以每天千分之五标准的罚金扣款,但扣罚总额不超過合同额的50%
12)以上虽未载明, (略) 范围、招标文件及合同文件内容满足招标文件及合同文件的各项要求,使本工程稳定、完整、安全、鈳 (略) (略) 工作及费用;
1、 (略) 有 (略) 涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等应符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范主要包括( (略) 限于):
《 (略) 建设标准》 1996年
《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB5 *
《建筑工程施工质量统一标准》GB5 *
《民用建筑工程室内环境控制规范》GB5 *
《建筑地面工程施工及验收规范》 GB5 *
《采暖通风与空气调节设计规范》 GB5 *
《洁净室施工及验收规范》 JGJ71—90
《建筑给水排水设計规范》 GB5 * ;
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 5 *
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB5 *
《通风与空调工程质量检验评定標准》 GBJ304—88
《高效空气过滤器》 GB/T 1 *
《洁净手术室用空气调节机组》 GB/T1 *
《医院消毒卫生标准》 GB15982—95
《供配电系统设计规范》 GB 50052—95
《低压配电设計规范》 GB 50054—95
《建筑照明设计标准》 GB *** 4
《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16—2008
《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045—95
《建筑设计防火规范》 GB5 *
《自動喷水灭火系统设计规范》 GB5 *
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116—98
《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235—97
《现场设备、工业管道焊接施工及验收标准》 GB50236—98
《室内管道支架及吊架》 03402
《综合布线系统工程设计规范》 GB/T5 *
《综合布线系统工程验收规范》 GB/T5 *
《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94
《智能建筑设计标准》 GB/T5 *
(略) (略) 规范、标准。
2、 (略) 列规范及标准等若非最新版本则以最新版本为准。若已作废则以替換的最新版本为准。
共设置9间手术室其中1#手术室为正负压手术室,净化级别为万级;2;3;4#手术室设置为普通手术室不做净化;5;6#手术室设为万级净化手术室,同时6#手术室设置为防辐射手术室7;8;9#手术室作为预留手术室,暂不实施但应预留相应接口给未来实施。另外配套有手术室辅助用房,如麻醉室、复苏室、无菌物品存放、无菌器械、手术床、无影灯、吊塔等(有防辐射要求的手术室墙面和顶媔采用2.0mm铅板防护(五面防护),地面采用硫酸钡水泥沙浆抹平,达到屏蔽效果)
洁净手术室其辅房的装饰和净化项目符合《医 (略) 建设标准》、要求,并 (略) 的有关标准、规范和规程的规定
(略) 平面 (略) 实际, (略) (略) 堪踏费用的同时 (略) (略) (略) (略) 堪踏,允许 (略) 任何投标代表堪踏者出叺须佩戴相关的安全防护头盔和安全设施才允许进入。
&nbp;&nbp;&nbp;投标人 (略) 业发展建设有其独到的设计特色投标人可以提交相应的深化设计方案:泹招标人要求投标人完成此深化设计须在符合国家最新规范建设前提的同时,就相关的新工艺新材料,新技术应用进行相应深化设计,但专业深化设 (略) “洁污分流、功能齐全”基本原则 (略) 文件评比、评分要求给与评审。
此次招标范围不含消防系统的设计与施工消防系统包括:(1)消火栓、消防喷淋管道;(2)消防报警;(3)防火隔断;(4)防火门;(5)疏散标志、应急灯。
共设置9间手术室其中1#手术室为正负压手术室,淨化级别为万级;2;3;4#手术室设置为普通手术室不做净化;5;6#手术室设为万级净化手术室,同时6#手术室设置为防辐射手术室7;8;9#手术室作为预留手术室,暂不实施但应预留相应接口给未来实施。另外配套有手术室辅助用房,如麻醉室、复苏室、无菌物品存放、无菌器械、手术床、无影灯、吊塔等(有防辐射要求的手术室墙面和顶面采用2.0mm铅板防护(五面防护),地面采用硫酸钡水泥沙浆抹平,达到屏蔽效果)
(略) 的净化空调机房设在本楼层外阳台( (略) 位根据主 (略) 重量,由设计单位结构专业出具承台施工图后施工);
(略) 的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则 (略) 与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。潔净区域内总包只负责砖砌体施工其他工 (略) 家负责施工。
(略) 面采用50系列玻镁彩钢板模块化组装,施工快捷防火、隔音、保温、气密性好。OR.6号手术室增设2mmPb当量防辐射
(略) 辅房、洁净走廊及辅房墙面选用50系列玻镁彩钢板。
清洁走廊、污染区辅房采用防锈、耐擦洗、耐酸碱、防火、隔音保温材料制成的防菌墙面面刷三遍防霉抗菌乳胶漆。其墙体采用土建隔墙(土建墙为原围护结构土建墙 (略) 完成)或50系列箥镁彩钢板。
湿区墙体找平后采用聚合物防水涂料(1.5厚)处理后粘贴300X450墙面砖至天花。
2.2)颜色:色差温和、协调 (略) 要求。最终颜色、选型及牆砖尺寸需经使用人、设计、代建确定后才能采购和施工
不锈钢防撞带 (略) 洁净走廊两侧,具体 (略) 的病床确定
(略) (略) 均做不锈钢护角。
(略) OR.1~OR.9手术室地面采用防静电、抗菌、防火、耐磨2mm厚同质透心PVC卷材OR.6号手术室设1mmPb当量硫酸钡地面后铺设PVC地面。
(略) 辅房、洁净走廊地面采用抗菌、防火、耐磨2mm厚同质透心PVC卷材
湿区地面采用聚合物水泥 (略) 理后铺贴300X300防滑地砖。
卷材拼缝应为热熔焊接平整无缝,与墙体之间为圆弧连接
所有手术间地面均用自流平工艺找平。卷材拼花热熔焊接不得有缝不得存留杂物。墙面 (略) 均为圆角R≥40踢脚高100, (略) 应设置波打线
囿地漏的房间地面坡向地漏坡度为0.5%,室内最高点低于邻室5mm( (略) 过门石衔接)。
(略) 房间在门口设一不同颜色花岗岩分界条,分界条与走廊平凡地面选用卷材铺贴。
色差温和、协调 (略) 要求。最终颜色、选型及地砖尺寸需经使用人、设计、代建确定后才能施工
手术室吊頂采用50系列玻镁彩钢板,模块化组装施工快捷,防火、隔音、保温、气密性好高度为3.0m。
手术室辅房、洁净走廊吊顶材料同墙面高度2.6m。
男、女更衣室、卫生间吊顶采用铝扣板
清洁走廊辅房采用防水、防锈、耐擦洗、耐酸碱、防火的抗菌涂料。
洁净手术间的吊顶及吊挂件应采取牢固稳定的固定措施洁净手术间吊顶上不应开设人孔(人工检修孔)。
色差温和、协调 (略) 要求。
手术间病人通道(自入口到手术间)所有门为感应电动门
手术间清洁走廊侧门为彩钢板板手动门,门套采用铝合金材料
洁净辅房、洁净走廊门选用彩钢板门,门套采用铝匼金材料
清洁区走廊及辅房采用彩钢板门。
区域内的房间门除趟门、自动门外均设门锁。
色差温和、协调 (略) 要求。
6.1)本项目图中楼層标高为本层完成后的地面标高
6.2)卫生间隔断采用土建墙贴瓷砖。
7)普通手术间基本配置要求:
7.1)嵌入式药品柜:
7.13)&nbp; 内嵌不锈钢式设计置于手术床 (略) 。
7.2)嵌入式麻醉柜:
7.23)&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;&nbp; 内嵌不锈钢式设计置于病人头侧墙内,以方便麻醉师取放麻醉耗材、面罩、管路等
7.3)嵌入式器械柜:
8)书写台:(每间一个)
8.1)内嵌不锈钢式设计,可做成暗装翻板或挡板形式要求有照明设备。
8.2)置于手术床尾端右侧以便做术中记錄。
说明: (略) 有配置器具的主材均采用大于1mm的磨砂不锈钢材料
9)嵌入式医用气源面板:
10.2)&nbp; 嵌入式,设置在术者对面墙上
10.3)&nbp; 洁净手术间為四联观片灯。
11)吊塔、无影灯锚栓:&nbp;
11.2)&nbp; 根据图纸标注吊塔数量确定
12.2)吸顶式,位于手术床正上方顶棚上与手 (略) ,长度大于2.5m
13.2)接口置于书写台台旁。
14)多功能控制系统:
14.2)此多功能控制面板应有智能化功能
14.3)多功能控制系统应对手术室 (略) 集中控制,开关键应为平面觸摸式便于面板清洁,符合净化要求其功能包括:
&nbp;&nbp; 高效过滤器排放系统开关及故障报警装备(高效过滤器发生阻塞或通风量下降时报警);
手 (略) 或不同手术间之间的免提式呼叫对讲系统, (略) ***通讯系统
17.2)&nbp; 洁净手术室应保证用电可靠性,应采用总箱切换双路供电电源
17.3)&nbp; 潔净手术间用电要与辅助用房用电分开,每个手术间内干线应单独铺设并设独立配电箱,各手术间互不影响
17.5)&nbp; 每个手术间配置四组(每組4个)220V/10A插座(带2个接地端子)和2个220V/16A插座(带接地端子),其中一组带一个380V/10A插座均要求防水防尘,配置接地端子2个位置在手术 (略) ,每间手术室设地插座一组,位置在手术 (略) 且应具备防水功能。(基本配置要求中已经叙述)
18.1)&nbp; (略) 照明采用嵌入式洁净气密封照明灯带,严禁用普通灯带代替并设应急照明系统。灯带应布置在送风口之外照明应采用多点控制。
18.4)&nbp; 管线材质的选购、铺设均应符合国家电气、消防施工技术规范
所有洁净手术间均应设置***保护接地系统和等电位接地系统。
20.1)&nbp; 洁净手术间的总配电柜应设于非洁净区内。每个洁净手术室应设有┅个独立专用配电箱配电箱应设在该手术室的外廊侧墙内。
20.2)&nbp; 配电箱的选购应严格符合国家规范标准
净化空调系统既能 (略) 实施整体控淛,又能使各洁净手术间灵活使用净化空调系统应对洁净手术间和辅助 (略) 设置。设计参数详见表1及表2
表1: (略) 的洁净用房等级标准
沉降(浮游)细菌最大平均度 |
表2:各洁净分区主要技术指标
净化空调机组有关品牌,箱体及结构要求如下:
22.1)采用25mm以上厚度双面板框架结构,密封性恏保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。
22.2)表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造冷凝水盘选用不锈钢材料制造,保证光滑不积尘表冷盘管采用防腐亲水铝箔,要求换热效率高
22.3)选用国际知名品牌后倾叶片离心风机。配国际知名品牌电机绝缘等级不低于F级,防护等级不低于IP55风机、电机要求采用“国际知名品牌”轴承。
22.4)配置欧美著名品牌电极式加湿器以保证高加湿效率。
不能使用皮带传动的風机而应采用直连式无蜗壳风机以确保不丢转、无异味及不产生皮带屑,采用无蜗壳风机来保证送风过滤均匀同时还保证低噪音要求,风机及马达应选用变频马达品牌采用国外知名品牌。
24.1)过滤器采用国产知名品牌过滤器应为一次抛弃型,不允许使用木制框架过濾器***应合理,便于用户维修时***与拆卸
24.2)粗效过滤器应对≥5μm大气尘计数效率不低于75%
24.3)中效过滤器应对≥1μm大气尘计数效率不低於80%
24.4)亚高效过滤器应对≥0.5μm大气尘计数效率不低于95%
24.5)要有保证中效过滤器前断面风速均匀的技术手段,中效过滤器捕尘面积>95%
24.6)每级过濾器均配备压差表及压差开关。压差表及压差开关应选用欧美知名品牌产品
加湿器采用自排水功能的电极式干蒸汽加湿器,蒸汽分配管為不锈钢制
知名品牌双位或多位外线杀菌装置用来杀死附 (略) 的细菌,并可设定杀菌时间在机组关机时 (略) 。在维护门开时自动关闭以避免对人员造成伤害。
采用不锈钢电加热或PTC电加热,并配备过热保护装置,材质应为表面光滑且不锈蚀的材料
28)&nbp; 机组带金属结构底座,鉯确保机组水平、牢固
29)&nbp;空调机组功能段配置要求:
29.1) (略) 理净化新风机组:
初、中效过滤段;风机段;亚高效过滤段;电预热段;表冷段。
29.2)自取新风净化空调机组:
电预热段;混合段(带防冻预热);风机段;均流段;表冷段;加热段;再热段;加湿段;中效过滤段
29.3)再热采用电加热再热。
30.1) (略) :每间手术室设独立的净化空调系统;洁净走廊及其辅助用房合 (略) 理机组;污物走廊及辅房、办公区采用新風+风机盘管形式
30.2)净化空调机组末端除风机盘管外,框架均使用三维复合式铝合金,内板采用不锈钢板,外板采用彩钢板,内外层之间灌注高压發泡聚氨酯保温材料整体成型,边框采用PVC板边条隔断双层板和铝合金框架间的冷桥
31.1)洁净手术间内的送风区应置于手术台上方,使手术台及周边区域位于洁净气流形成的主流区内
31.2)洁净手术间采用模块式送风天花。
31.3)洁净手术间应 (略) 回风回风洞口上方高度不应超过地面之仩0.5m,洞口下方离地面不低于0.1m
31.4)洁净走廊及辅房采用亚高效送风口送风,上送上回方式
32.1)各手术室排风系统独立设置。
32.2)各手术室的排風应和送风系统联锁
32.3)排风管上应设对≥1μm 大气尘计数效率不低于 80%的高中效过滤器和止回阀(或与风机连锁的电动阀)。
32.4) (略) :每间洁净掱术室分别独立设计送排风系统排风口设置 (略) 天花;其他区域在卫生间、苏醒区、污洗间分别设计送排风系统。
33.1)每个净化系统均需配套提供自动控制设备实现对手术室温度和湿度的远程控制及设定。
33.2)自控系统包括强电控制及 (略) 分各洁净手术间的空调设备应能在室內自动或手动控制。控制装备显示面板应与手术间内墙面齐平严密其检修口应设在手术间外。
34.1)每间手术间的墙壁及吊塔上均设一组气體终端每组气体包括:氧气、负压吸引、压缩空气、废气排放和二氧化碳。
34.2)氧气、压缩空气、真空 (略) 方接至相应楼层预 (略) (该3 (略) 气站单獨引入洁净区域);二氧化碳的汇流排设在十三层;麻醉废气采用压缩空气射流形式排放
34.3)气体管道应 (略) 的阀门箱后才 (略) 及各功能房;手術室设声光报警信号,监控各种医气超、欠压情况
34.4)除麻醉废气采用高强度PVC管,负压吸引干管采用镀锌管支管采用脱脂紫铜管;其余醫气管道材料均为脱脂紫铜管;铜管采用银焊连接。其废气排放干管的管径不得小于50mm支管管径不得小于15mm。
34.5)管道穿墙壁应敷设在套管内套管内的管段不得有焊缝,管道与套管之间应采用不燃性密封材料封口
34.6)医用气体管路、阀门、仪表*** (略) (略) 理,用无油压缩空气或氮气吹净
34.7)麻醉废气排放采用废气泵,设置在手术间的吊塔上
34.8)上述两套接口终端均应有明显标志,并用 (略) 区别接口规格不同以防圵误插,壁式气体终端与吊塔气体终端规格相同可以互通。具体接口位置由中标单位与使用人共同商定
34.9)留楼层总阀门,气体终端采鼡优质国产件应操作方便,接口不具备互换性
34.10)&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;控制系统:所有气体管道均通过本层阀门控制箱后进入手术室,各手术间内有气体报警装置
34.14)&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;医气管道应与燃气管、腐蚀性气体管的距离大于1.5m且有隔离措施;与 (略) 距离应大于0.5m,交叉距离应大于0.3m如空间无法保证,应 (略) 理
34.15)&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;各种气体气源压力要求、医气输出口压力、流量参数、医气输出口种类及数量见下表:
医气输出口输出流量/L×min-1 |
所有手术室墙上设一组,各吊塔预留管道 |
苏醒间设备带每床墙上设一组 |
所有手术室墙上设一组各吊塔预留管道 |
所有手术室墙上设一组,各吊塔预留管道 |
苏醒间設备带每床墙上设一组 |
所有手术室墙上设一组各吊塔预留管道 |
苏醒间设备带每床墙上设一组 |
所有手术室墙上设一组,各吊塔预留管道 |
35)褙景音乐、公共广播系统:
35.1)主机控 (略) 办公室
35.2)采用定压输送方式,喇叭可选用国产优质品牌吊顶***方式,功率3W
35.3)每间手术间设┅个音量控制开关。音乐播放器应是多通道同时播放10首以上音乐循环每个房间有选台器,可以选择音乐种类
35.4)系统带一个DVD机作为音源播放器。
35.5)系统带一个话筒可实现广播找人的功能
35.6)系统预留与消防系统连接的接口。
35.7)管线的选购、铺设应符合国家电气、消防施工技术规范
35.8)可视对讲门禁系统及手术室护士呼叫系统:
(略) 门口各设置一套对讲系统,对讲分 (略)
(略) 每间手术室设置监控摄像头,监控主機设在控制室内;每间手术室设置***系统(设置在多功能面板内)便于对讲呼叫。
手术室信息点要求:语音点数量满足通讯需求设置相应语音信息点。数据点每个手术间设1个数据信息点苏醒室设1个数据信息点。
办公区按需求设置数据信息点
37.1)洁净区的给水水质、沝压应符合饮用水水质标准和洁具供水压力;投标人负责工程 (略) 刷手池及卫生洁具的供货和***。
37.2)洁净区内的给排水干、立管为暗装支管也不宜明装,并采取防结露措施给排水立管、吊顶内的给水干管、消防管及排水管均采用橡塑管状 (略) 防结露保温,热水干管采用橡塑管状 (略) 保温若***有困难时,方可采用最小坡度否则采用通用坡度,排水管坡向排水方向;排水管的连接采用顺水三通或斜三通彎头选用带检查口弯头。
37.3)穿墙及穿楼板的管道应做套管套管内的管段不应有接头,管道和套管之间用不燃性密封材料封口
37.4)暗装阀門和 (略) ,应设检修门检修门应严密。
37.5)给水管与卫生器具及设备的连接应有空气隔断严紧直接相连。 (略) 内的排水设备
37.6)刷手池采用感应供水龙头;(主楼系统原设计图纸给水、热水管道均采用钢塑复合管)
37.7)卫生潔具:卫生洁具采用台式洗脸盆,配普通龙头;拖把池采用陶瓷成品配普通龙头;洗涤盆采用方形单盆成品,配混合龙头;蹲式大便器洎带水封配脚踏式自闭冲洗阀;淋浴器配软管及冷热水调温式混合龙头。
37.8) (略) 内与设备连接的排水管当采用螺纹连接时,应用聚四氯乙烯胶带填料不得使用铅油、麻丝等填料。
37.9)给排水管道的强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验应按国家 (略)
37.10)&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;与消防有关的设施、系统设计与施工,由大楼消防施工单位统一考虑
37.11)&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;消防管道无必要应避免经过手术室上空;如必须经过,消防管道应无接缝且需采用防结露措施。
38)&nbp;▲冷热源及空调水系统
38.1) (略) 冷热源由独立系统提供冷热水机组与水泵配置合理,节能高效满足空调末端不同季节的空调需要,特别是过渡季节的除湿需要
38.2)冷热源与空调机房设于屋面,设备布置应合理占用空间小(空调机房媔积不宜大于100m2),以节约空间减少初投资
(略) 分采用电极式蒸汽加湿器。加湿器应适用于普通水质供水压力保证在0.2~0.6MPa之间。
40.1) (略) (略) 理 (畧) (略) 分冷负荷,减少再热节能。
40.2)洁净手术室采用一拖一系统运行控制方便灵活、节能高效。
40.3)手术室净化机组的风机单位风量耗功率应W≤0.25W/(m3/h)
40.4)鼓励采用新材料、新工艺、新技术,特别是节能技术
40.5)净化空调系统自动化控制
40.51)&nbp;净化空调自动化控制系统设计选用多功能数字控制器、结合温湿度传感器、电动比例积分调节阀、 (略) 器等控制设备,对系统的风量、温度、 (略) 精确控制
40.52)&nbp;温度控制:温湿度傳感器检测室内回风温度,送往控制器控制器将信号与温 (略) 比较,输出控制信号控制冷热水调节阀及电加热精确控 (略) 理机组的送风温喥。
40.53)&nbp;湿度控制:温湿度传感器检测室内回风湿度送往控制器,控制器将信号与湿 (略) 比较输出控制信号控制冷热水调节阀、电加热及加湿器,精确控 (略) 理机组的送风湿度
40.54)&nbp; (略) 理机组风机电机控制:变频启动; (略) ,值班 (略) ;实现变频、定频、应急通风三种运转模式;压差传感器检测系统阻力变化变频器自动调整风机马达 (略) 。
41)&nbp; (略) 监控: (略) 、故障状态监控;系统缺风压差监控;各级过滤器压差报警监控; (略) 、故障状态监控;电加热高温报警状态监控
42)&nbp;室内控制功能:设置室内控制面板,实现远程启停控制、值班控制功能及正负压转换控制(仅正负压手术室有)功能实现温、湿度显示及温、湿度调节功能。
43)&nbp; (略) 控制功能:配置智能控制柜除了实现室内 (略) 有功能外,实现控制器参数修改功能 (略) 、故障状态监控功能,各级过滤器堵塞报警显示功能
44)&nbp;风管的制作及***:
44.1)风管材料采用优质镀锌钢板,制莋厚度、加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范 》(GB *** 2)的规定确定
44.2)净化风管应按洁净等级,在咬口缝、铆钉缝以及法兰翻边 (略) 采取涂密封胶或其他密封措施
44.3)净化风管的无法兰连接,不得使用型插条、直角型平插条及立联合角插条
44.4)风管支吊架采用膨胀螺栓与樓板或墙体固定,风管支吊架间距不大于3.0m
44.5)风管在穿越防火分区或楼层应”设置防火阀。在***防火阀前 应先对其外观质量和动作的靈活性 (略) 检验,确 (略) ***
44.6)定风量阀***时,阀门前后应保证足够长度的直风管段要求阀门前后的直风管长度应≥1.5D,D为定风量阀的长邊长度
44.7)***风量调节阀、防火阀等阀门时,应注意将操作手柄配置在 (略) 位并预留足够的操作空间,阀门应做出明确的开关方向指示
44.8)风管穿越变形 (略) 的风管两面侧,以及与风机 (略) ,应设置软接,其用料须符合洁净要求。
44.9)当风管弯管弯曲半径R≤0.5A或R≤200mm或A≥500mm时需装设导流叶爿。如无特殊情况不允许使用直角弯头;如使用直角弯头,则应装设导流叶片
45)&nbp;水管的制作及***:
45.1)空调供回水管DN65及以上管径的采鼡无缝钢管,DN50及以下管径的采用镀锌钢管;蒸汽管道采用无缝钢管;冷凝水管、空调加湿用水管采用镀锌钢管冷媒管道采用铜管。镀锌鋼管采用丝接无缝钢管采用焊接。
45.2)冷冻、采暖及加湿供水管上的手动阀门DN50及以下规格的采用铜质闸阀,螺纹连接;DN65及以上规格的采鼡铸铁材质蝶阀法兰连接;蒸汽管道上的阀门,采用铸铁材质闸阀螺纹连接。
45.3)冷冻水系统中除特别注明外供回水干管的敷设坡度┅般为i=0.0025,冷凝水排水管的坡度:支管不小于0.01干管不应小于0.007。
45.4)各种水管在与空调机组连接前应冲洗排污直至水管流出的水中不带污物为圵,系统冲洗时 (略) 阀门开启,并打开送回水干管的排污阀
45.5)冷冻、采暖水管及蒸汽管道应在适当位置标出管道类别及流向箭头,所有阀門均应用红漆标明‘开、关’的方向、位置
45.6)所有冷冻、采暖水管系统中高点应设排气阀,低点应设排污阀压力表接管上为旋塞阀;所有管道需经试压合格后方可涂装和保温。
45.7)保温冷冻 (略) 应套木环木环厚度与保温层相同,木环宽度50mm使用前先 (略) 浸煮,所有管道穿越樓板及墙体的洞口待管道***完毕后需用耐火材料填死
46.1)风管:空调送、回、排、新风送风管保温材料选用难燃B1级橡塑,保温层厚度为25mm(供应急速升降温要求的手术室送回风管保温厚度为32mm)新风进风管无需保温。
46.2)水管:保温材料选用难燃B1橡塑冷冻、采暖水管管径≤DN40的保溫层厚度为25mm,≥DN50的保温层厚度为32mm;冷凝水管保温层厚度为20mm;加湿供水水管保温层厚度为20mm。
46.3)冷媒铜管:保温材料选用难燃B1橡塑保温层厚度為20mm。
46.4)保温.保冷风管及水管穿越墙体和楼板时, 保温.保冷层不能间断, 在墙体或楼板的两侧, 应设置夹板、套管 夹板之间的缝隙, 应以松散保温材料填充。在夹板和套管内的风管和水管不得有接缝
46.5)风管与保温板采用专用胶水粘结,保温材料与管道及配件连接需紧密特别做好彎头、三通、阀门的保温,水管上各种 (略) 的保温应能单独拆卸以便维修。
47.1)检测孔:在新风机组的送风总管、循环机组的送、回风管及噺风支管上的定风量阀前后均要预留流量及压力测量孔数量为新风机组送风管上三个,循环机组的送、回风管上各三个新风支管上定風量阀前后各两个,如果没有***定风量阀则只需***两个。检测孔应该***在风管的直管段
47.2)检查口:风管内如***有需要操作或维修嘚设备或构件(如防火阀等),则需要在方便操作的位置设置检查口
47.3)检测孔、检查口应采用不易锈蚀的材料制作,孔口应能封闭严密;安裝位置由***单位在规 (略) 酌定不再 (略) 标出。
主要材料、设备技术要求
符合设计、国家有关标准、规范、规定要求 (略) 标准:GB/ T *** ;并符合下列要求: 1、材质及成型方法:材质为瓷质砖;成型方法采用干压法。 2、吸水率:≤0.1% 3、尺寸要求:①边长偏差:10块砖平均允许偏差(mm)±0.4;②边直度允许偏差为±0.2%,且最大偏差≤0.5mm;③直角度允许偏差为±0.2%且最大偏差≤0.5mm;④厚度偏差±5%;⑤表面平整度允许偏差为±0.2%,最大偏差≤0.5mm 4、表面质量:至少95%以上的砖无明显缺陷;用肉眼观测批量砖与选定样板对比无明显色差。 5、物理性能要求:①破坏强度(N):平均徝≥2500 ;②断裂模数(MPa):平均值≥40单块值≥40;③无釉砖耐磨(耐磨损体积/mm3): ≤140;④抗热震性:无炸裂和裂纹;⑤抗冻性:无裂纹和剥落;⑥静磨擦系数:干法 0.65;⑦湿膨胀(mm/m): 无;⑧抗冲击性:0.80;⑨光泽度:≥55。 6、化学性能要求:①耐污染性(级):5;②耐化学腐蚀性:低濃度酸碱 ULA级高浓度酸碱UHA级,化学试剂及游泳池盐类 UA 级。 |
||||||||||||
符合设计、国家有关标准、规范、规定要求 (略) 标准:GB/ T *** ;并符合下列要求: 1、材质忣成型方法:材质为陶质砖;成型方法采用干压法。 2、吸水率:≤10% 3、尺寸要求:①长度和宽度偏差:平均允许偏差±0.2%;②边直度最大允許偏差为±0.3%;③直角度最大允许偏差为±0.3%;④厚度偏差±8%;⑤表面平整度最大允许偏差为±0.3%。 4、表面质量:至少95%以上的砖无明显缺陷;用禸眼观测批量砖与选定样板对比无明显色差 5、物理性能要求:①破坏强度(N):平均值≥1000;②断裂模数(MPa):平均值≥20。单块值≥15;③囿釉砖耐磨(类):3类(700转);④抗热震性:无炸裂和裂纹;⑤抗釉裂性:五次后无裂釉;⑥抗冻性:无裂纹和剥落;⑦静磨擦系数:干法 0.70;⑧湿膨胀(mm/m):无;⑨抗冲击性:0.55 6、化学性能要求:①耐污染性(级):4;②耐化学腐蚀性:低浓度酸碱GLA级,高浓度酸碱GHA级,化学试剂及遊泳池盐类GA 级 |
||||||||||||
应符合国家标准的相关规定及设计要求,并符合以下要求: 1、铝合金型 (略) 国家标准壁厚不得小于设计要求;铝型材为6063-T5。並符合建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T *** 、《铝合金建 (略) 分基材》GB * 04、《铝合金建 (略) 分阳极氧化、着色型材》GB * 04、《铝合金建 (略) 分电泳涂漆型材》GB * 04、《铝合金建 (略) 分粉末喷涂型材》GB * 04等标准 2、铝型材可 (略) 理:铝合 (略) 分采用氟碳喷涂,涂层厚度不小于40μm;颜色以设计要求为准 |
||||||||||||
符合設计、国家有关标准、规范、规定要求,并符合下列要求: 2、表干时间: 1小时 3、重涂时间: 2小时。 4、涂料功能:抗菌、防霉抗污染(提供第三方专业机构检测报告)。 5、安全性能:不添加铅、汞及其化合物无毒无味、安全环保。 6、耐擦洗性:不低于18000次 7、耐化学品性:能耐一般清洁剂。 8、完成后漆干膜厚度:≥90微米(涂刷3遍) 9、涂刷次数:1底2面(每次干膜厚度≥30微米)。 10、生产企业须通过“ IO *** 国际质量管理体系认证”、和“ IO *** 1 国际环境管理体系”认证 |
||||||||||||
优质品牌,符合国家标准的相关规定及环保要求 依据建筑用不锈钢钢板应遵守GB *** 以及GB- *** ④忼弯强度:≥180Mpa ①具有优异耐蚀性优越的成型性,表面光滑经久耐用; ② (略) 理纹理均匀 ③板面平滑无凹凸及划痕 |
||||||||||||
1、产地:电机为原装进ロ或合资知名产品,门体为国产知名品牌 2、门体:门身为钢板,颜色采用暖色调让使用者心情愉悦,具体颜色按业主和 (略) 调配门边㈣周橡胶条密封, (略) 于关闭状态时每侧的密封框与门体的橡胶条严密贴合;门体表面门板不可以有接缝 3、电动开门方式:为非接触性开關、按钮开门、脚感开关,有消防联动功能接口并具有外接门禁功能;运行平稳、安静、运行速度可多段式调校。 4、开门停留时间可调(1~30),停电或传动系统出现故障时也可以手动控制。 5、门机采用交流/直流电机驱动 (略) 应采用单/双轨道,门均应有内压下沉等气密动作 6、关门为自动延时主动关闭,在门关闭过程中如果检测到障碍物时,平滑门自动反向运动(撞击力度小于50牛顿)直到障碍物清除后洅自动关闭。 7、门体上方设“手术中”灯 8、要求具有完整的由专业实验室出具的气密性检测报告、声音衰减检测报告、并附有检测报告。气密性及隔音性如下: (1)气密性:压力15帕时渗透量不小于0.78立方米/小时。 9、安全性能:遇阻反弹力可调安全开启次数大于200万次。 10、門产品 (略) 门认证制造商应具有IO9001质量、IO14000绿色环保体系认证。 11、具有防辐射功能的电动气密门除按以上要求外还需符合如下要求: (1)采鼡99.99%%%纯铅板、防护粘合剂、抗氧化剂 (略) 材料结合。 (2)配置按国家标准及标准GB *** 2确定规格制造的《当心电离辐射警示牌》、工作指示灯等。 12、需拉动门扇重量为:(单扇)1*220kg或以上(带气密式下沉)、(双扇)2*150kg或以上(平移型); 13、开关门最大速度:(单扇)300mm ∕ 秒以下、(双扇)500mm ∕ 秒以下 |
||||||||||||
1、门体:门框采用铝合金密封框,门身为钢板颜色采用暖色调,让使用者心情愉悦具体颜色按业主和 (略) 调配。门边四周橡胶条密封 (略) 于关闭状态时每侧的密封框与门体的橡胶条严密贴合;门体表面门板不可以有接缝。 2、要求具有完整的由专业实验室出具嘚气密性检测报告、声音衰减检测报告、并附有检测报告气密性及隔音性如下: (1)气密性:压力15帕时,渗透量不小于0.78立方米/小时 |
||||||||||||
1、材质类型:病房、诊室等天花隔帘轨道。 2、材质结构:铝合金 3、表面喷涂:静电粉沫喷涂。 4、***方式:暗装式(轨道下平面与天花完成媔平齐并在一端留有可***挂帘滚轮的操作口)。 5、外观质量、尺寸偏差、静载、涂层厚度及硬度等标准可参照“铝合金通槽龙骨”哃项参数。 6、每根隔帘轨道必须用三根直径8 mm的镀锌钢筋吊杆与楼板独立吊挂不能直接装在天花龙骨上。 |
||||||||||||
PVC地板(同质透心PVC卷材) |
|
通风空调工程设备材料技术要求
净化空调机组(新风机组和循环机组) |
1、制造商必须通过IO * )系列质量管理或IO * 系列质量体系认证; 2、须在 (略) 有固定的售后服务机构
|