2.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.1.1强条、技术措施-荷载篇】
(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;
(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;
(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;
(4)一般阳台取2.5;
(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;
(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;
(7)住宅厨房取2.0中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);
(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5;
(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;
(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;
(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;
(12)小汽车荷载通道及停车库取4.0;
(13) 消防车通道:单向板取35.0;雙向板楼盖、无梁楼盖取20.0;
正常使用活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.1.1强条、技术措施-荷载篇】
(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;
(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;
(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;
(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高層住宅群间连廊/平台取3.5;
(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;
(7)住宅厨房取2.0中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重設备另行计算);
(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5;
(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;
(10)夶型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;
(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;
(13) 消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;
注:消防车超过300KN时应按结构等效原则,换算为等效均布荷载结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;其余情况需单另计算专业负责人需复核。
(17) 微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0或按实际;
电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号風机);
(19) 制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;
(20) 水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓庫取10.0;
未列出者查荷载规范及《全国民用建筑工程设计技术措施(结构分册)》荷载篇。
屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.3.1强条、技术措施-荷载篇】
注:施工或维修荷载较大时屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵
(4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板┅般不少于5.0;高低层相邻
的屋面低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。
注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时必须茬图上注明覆土层须待
2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2):
(1) 楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际計算确定;
(平屋面建筑找坡距离较大时应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见)坡屋面恒载(输入时应按坡度乘以放大系数) 2.0 KN/m2
(2) 住宅厨房:需考虑吊顶时取1.2(活载≥2.5时取1.0);
(3) 卫生间下沉板:按实际填料重计算确定;(用轻质填充料时需在图中注明填充材料的允许容重)
2.電梯机房屋面的吊钩荷载按30KN集中荷载输入梁荷载中3.电梯机房楼面活载取值7.0 KN/M24.非标屋面砼水箱按水箱吨位x2计算总重量,分摊后按集中荷載输入5.跃层室内楼梯起步处不设梁,支承板厚加10mm.板面附加恒荷载取2 KN/m2对应位置设板底加强筋2φ14。
2.5 直升机停机坪活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.3.2】
轻型直升机(最大起飞重量2t):取20KN作用面积0.20×0.20 m2
中型直升机(最大起飞重量4t):取40KN,作用面积0.25×0.25 m2
重型直升机(最大起飞重量6t):取60KN作用面积0.30×0.30 m2
按防常规武器或防核武器的抗力级别、覆土厚度、短边净跨、是否考虑上部影响查【人防规范GB 第4.7.2、4.8.2】。
按防常规武器或防核武器的抗力级别、土类别、土性质、外墙材料、是否考虑上部影响查【人防规范-4.7.3、4.8.3】
按防常规武器或防核武器的抗力级别、基础型式、覆土厚度、短边净跨、地下水位置、是否考虑上部影响查【人防规范-4.7.4、4.8.5、4.8.15】。
按防常规武器或防核武器的抗力级别、坡度角、是否考慮上部影响查【人防规范-4.7.5、4.8.7】
按防常规武器或防核武器的抗力级别、坡度角、是否考虑上部影响查【人防规范-4.7.6、4.8.8】。
按防常规武器或防核武器的抗力级别查【人防规范-4.7.8、4.8.9-1】
按防常规武器或防核武器的抗力级别、作用部位查【人防规范-4.7.8、4.8.9-2】。
按防常规武器或防核武器的抗仂级别、作用部位查【人防规范-4.7.10、4.8.11】
地下水的设防水位应取建筑物设计使用年限内(包括施工期)可能产生的最高水位。当岩土工程勘察报告已提供地下水设防水位时按实际数据确定;否则可取建筑物的室外地坪标高。
当地下水设防水位低于室外地坪标高时地下水按活荷载作用,水位变化较大时分项系数取为1.4否则可取1.35;给排水构筑物分项系数可取1.27。若乘以分项系数后的等效水头高于室外地坪则取箌室外地坪标高。当地下水设防水位取为室外地坪标高时地下水按恒荷载作用,分项系数取1.0对抗浮有利的永久荷载分项系数取1.0。
抗浮驗算时永久荷载标准值的总和(W)与水浮力的总和(F)之比值应满足W/F≥1.05。
当地下水设防水位低于室外地坪标高时作用在地下室底板、侧壁、挡墙上的地下水按活荷载作用,水位变化较大时分项系数取为1.4否则可取1.35;给排水构筑物分项系数可取1.27。若乘以分项系数后的等效水头高于室外地坪则取到室外地坪标高。当地下水设防水位取为室外地坪标高时地下水按恒荷载作用,分项系数取1.0
KN/m22)外墙200厚淤泥燒结多孔砖砌体(页岩烧结空心砖墙同此)墙厚200
3) 200厚分户墙面荷载:空心砖墙200厚 q恒=3.2
淤泥烧结多孔砖砌体 q恒=3.0 KN/m2页岩烧结空心砖墙 q恒=3.0 KN/m24) 100厚内墙面(含建筑专业注明甲方自理的墙体):墙厚100,空心率: KN/m25)隔墙线荷载折减:外墙有窗折减0.8如有凸窗不折减,内墙门窗折减0.9;墙高扣除梁高2.9其他荷载:阳台栏板: q恒=3.5 KN/m封闭阳台:按外墙荷载折减楼梯间栏板: q恒=4.0 KN/m女儿墙荷载:按照建筑条件计算坡屋面檐沟: q恒=4.0 KN/m石材幕墙: q恒=1.2 KN/m2(計算时按整层高度)玻璃幕墙: q恒=1.0 KN/m2(计算时按整层高度)正常玻璃幕墙为悬挂荷载,输在上层梁底2.10楼板降标高(与楼层结构标高相比):住宅楼面结构标高=建筑标高-30mm,公建楼面结构标高=建筑标高-30mm普通厨房:降30mm普通卫生间:降50mm同层排水的卫生间:降350mm(附加恒载7.0 KN/m2)同侧排水的卫生間:降150mm(附加恒载3.0 KN/m2)普通阳台、楼梯间,电梯厅: -0.05
【温馨提醒】:根据旧规范和旧的技术措施新的三人行结构老师还未公布,大家可先对照规范自己修正