本文内容为一个高层住宅楼项目嘚基础及主体钢筋的搭接绑扎技术交底
1、钢筋的搭接原材进场经过监理验收,有试验合格报告
2、标高、尺寸经过监理验收。
3、熟悉图紙、图集钢筋的搭接下料经过项目工长等人查验
4、对机械连接的套筒、套丝进行抽检,合格方可使用
钢筋的搭接加工→***钢筋的搭接→***止水钢板→自检→报验
1.1、受力钢筋的搭接的混凝土保护层厚度:
地下潮湿环境:筏板、承台梁、基础连系梁及防水板:底面50mm、侧媔50mm、地下室外墙外侧50mm、地下室外墙内侧25mm。
地上室内正常环境::现浇梁、柱25mm现浇板、抗震墙15mm。
地上室内潮湿环境:卫生间现浇板20mm
地上室外露天环境:雨棚、女儿墙、露天阳台25mm,梁35mm柱35mm。
1.2、钢筋的搭接的接头和锚固
(1)当受力钢筋的搭接》16时应采用机械连接,连接等级均为Ⅰ级;除机械连接以外采用搭接或是焊接;搭接要求满足《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101图集或是图纸設计要求焊接连接满足JGJ18-2012要求或图纸设计要求。
(2)、钢筋的搭接接头位置要求:
1)底板的下部钢筋的搭接接头在跨中1/3跨长范围内上部鋼筋的搭接接头在基础梁内或墙下。
2)楼板的上部钢筋的搭接接头在跨中1/3跨长范围内下部钢筋的搭接接头在支座内。
3)框架梁、次梁的仩部钢筋的搭接接头在跨中1/3跨长范围内下部钢筋的搭接在支座内锚固。
4)混凝土挡土墙的外侧竖向钢筋的搭接不断水平钢筋的搭接在跨中1/3跨长范围内连接,内侧钢筋的搭接在支座处连接
5)抗震墙的水平及竖向钢筋的搭接、抗震墙暗柱的竖向钢筋的搭接接头位置,钢筋嘚搭接的搭接及锚固长度参见图集<混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图>(16G101-1)
(3)、抗震墙墙体的内水平筋在竖向钢筋的搭接外侧放置,抗震墙在连梁或暗梁高度范围内抗震墙的水平分布钢筋的搭接照常设置。
(4)、双向板两个方向的底部钢筋的搭接短跨的板底钢筋的搭接在下(图纸中有标记者以标记为准)。
(5)、当主、次梁的梁底标高相同时次梁底筋在主梁底筋之上,梁中较夶直径钢筋的搭接靠截面外侧放置
(6)、在柱节点处及连梁和暗梁顺接处,当两侧梁的主筋相同时应尽量拉通
(7)、墙拉筋应紧靠纵姠钢筋的搭接并勾住箍筋。
1.3、钢筋的搭接弯折加工要求
(1)、钢筋的搭接弯折的弯弧内直径应符合下列规定:
1)、光圆钢筋的搭接不应小於钢筋的搭接直径的2.5倍。
2)、335MPa级、400MPa级带肋钢筋的搭接不应小于钢筋的搭接直径的4倍。
3)、500MPa级带肋钢筋的搭接当直径为28mm以下时不应小于鋼筋的搭接直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋的搭接直径的7倍
4)、箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的搭接的直径。
(2)、箍筋、拉筋的末端按设计要求做弯钩并应符合下列规定:
1)、对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求的箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍。
2)、圆形箍筋嘚搭接长度不应小于其受拉锚固长度且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°。
3)、梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不應小于135°及其他要求。
加工前,由劳务班组进行钢筋的搭接翻样根据施工图纸和16G101图集进行提料,绘出各种形状和规格的单根钢筋的搭接圖并加以编号然后分别计算钢筋的搭接下料长度和根数,劳务班组填写钢筋的搭接配料单由预算部门审核。计算钢筋的搭接下料长度時须特别注意钢筋的搭接的锚固长度和箍筋弯钩的平直长度必须符合设计和规范要求对钢筋的搭接较复杂、较密集处实地放样,找到与楿邻钢筋的搭接的关系后再确定钢筋的搭接加工尺寸,保证加工准确
钢筋的搭接工根据钢筋的搭接配料单的要求进行制作,为保证钢筋的搭接加工形状、尺寸准确每加工一种规格的钢筋的搭接,都要先仔细量其尺寸合格后方可批量加工,有偏差应及时调整加工好嘚钢筋的搭接要挂牌堆放整齐有序。
为保证下料和成型尺寸准确现场技术负责人要进行钢筋的搭接工程专项交底,并由钢筋的搭接施工員(工长)对钢筋的搭接加工成型质量进行监督和检查同时对加工好的钢筋的搭接,还要再次严选有效控制下料成型质量。
施工中如需要钢筋的搭接代换时必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋的搭接混凝土设计规范的各种规定凡重要部位的鋼筋的搭接代换,须征得设计单位同意并有书面通知时方可代换。
(1)钢筋的搭接表面应洁净粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清悝干净,可结合冷拉工艺除锈
本工程进场盘圆采用钢筋的搭接调直机调直,定人定机操作定期检查模具磨损程度,发现磨损太大或缺損及时更换以保证调直后钢筋的搭接没有明显擦伤,影响强度
钢筋的搭接切断加工,将同规格钢筋的搭接根据不同长度长短搭配统籌排料;先断长料,后断短料减少短头,减少损耗
钢筋的搭接断料时在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸的挡板。保证钢筋的搭接长度准确切断过程中,如发现钢筋的搭接有严重的弯头、裂纹等必须切除
钢筋的搭接的断口不得有马蹄形或起弯等现象。
应按:划线→试弯→弯曲成型的顺序进行钢筋的搭接弯曲前,应根据钢筋的搭接料牌上注明的尺寸用石笔将各弯曲点位置画出。划线时應根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值扣法是从相邻两段长度中各扣除一半。钢筋的搭接端部带出圆弯钩时该段长度划线时增加0.5d,划線工作宜从钢筋的搭接中线开始向两边进行弯曲分段钢筋的搭接、箍筋时,应在工作台上按各段尺寸要求钉上若干标志按标志进行操莋,以确保钢筋的搭接弯曲形状正确采用不同直径的轴心弯心模具(机械加工)和不同的扳手(手工加工)进行加工质量控制。钢筋的搭接成型后要求其形状正确,平面内没有翘曲不平现象采用定型的模具检查箍筋的加工质量。弯曲点处不得有裂缝如有裂缝,应将其剔除并究其原因(弯心太小还是材质问题)。I级钢筋的搭接只能进行一次重新调直和弯曲其他级别钢筋的搭接不宜重新调直和弯曲。
(5)梁的上部纵筋当为二排、三排时箍筋筋弯钩如下图所示,以保证二排、三排钢筋的搭接位置正确
(6)、成型钢筋的搭接应按指萣地点用堆放整齐,堆放时注意离地间距分类进行堆放,如直条钢筋的搭接堆放在一起箍筋堆放在一起,防止钢筋的搭接变形、锈蚀、油污并进行挂牌标识,标识要注明使用部位规格、数量、尺寸等内容,钢筋的搭接标识牌要统一一致生锈或受污染的钢筋的搭接茬除锈除污后由现场钢筋的搭接施工员(工长)批准后使用。
(7)、钢筋的搭接加工允许偏差值见下表:
现场***钢筋的搭接机械连接時先将套筒***至已固定的一端钢筋的搭接上,然后***另一根钢筋的搭接用力矩扳手进行上劲,***完成后保证套筒两端外漏丝扣基夲一致一般要求0~2倍的螺距,同时满足《钢筋的搭接机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2016)的扭矩要求如下表:
(2)搭接或是焊接钢筋的搭接的***
電渣压力焊接头连接,应符合下列要求:
1) 四周焊包凸出钢筋的搭接表面的高度不得小于4mm ;
2) 钢筋的搭接与电极接触处应无烧伤缺陷;
3) 接头处的弯折角不得大于3°;
4) 接头处的轴线偏移不得大于钢筋的搭接直径的0.1 倍,且不得大于2mm
且焊接质量等满足JGJ18-2012的相关规定,如:使仩下钢筋的搭接的焊接部位位于同轴状态;
受力钢筋的搭接应按照图纸或是规范要求的型号、间距、保护层厚度等要求进行***
1)凡在板仩砌墙时,应在墙下板内底部增设加强筋(图纸中另有要求除外)当板跨L≤1500时: 2根12,当板跨1500<L<2500时:3根12当板跨≥2500mm时:3根14,且锚固于两端支座内
2)图纸要求在筏板阳角处需要添加附加筋,如下图:
(2)搭接或是焊接钢筋的搭接的***
电渣压力焊接头连接应符合下列要求:
1) 四周焊包凸出钢筋的搭接表面的高度不得小于4mm ;
2) 钢筋的搭接与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3) 接头处的弯折角不得大于3°;
4) 接头处嘚轴线偏移不得大于钢筋的搭接直径的0.1 倍且不得大于2mm 。
且焊接质量等满足JGJ18-2012的相关规定如:使上下钢筋的搭接的焊接部位位于同轴状态;
受力钢筋的搭接应按照图纸或是规范要求的型号、间距、保护层厚度等要求进行***。
1)凡在板上砌墙时应在墙下板内底部增设加强筋(图纸中另有要求除外),当板跨L≤1500时: 2根12当板跨1500<L<2500时:3根12,当板跨≥2500mm时:3根14且锚固于两端支座内。
2)图纸要求在筏板阳角处需要添加附加筋如下图:
止水钢板要按照图纸设计要求的位置进行***,止水钢板连接处采用焊接焊接方式为满焊,焊接时注意调整焊机电流以免电流过大造成对钢板的损伤,焊接完成后除去焊渣观察焊接质量,是否存在沙眼等问题如果存在质量问题应及时修复。
1)、钢筋的搭接保护层的控制
针对钢筋的搭接混凝土结构施工中钢筋的搭接位移钢筋的搭接混凝土保护层厚度不均等质量通病,本工程拟在结構施工阶段墙、柱钢筋的搭接绑扎时上口设置钢筋的搭接定距框,以控制墙、柱主筋全部到位保证保护层完全正确。
采用钢筋的搭接混凝土保护层专用定位卡子代替传统砂浆垫块保证钢筋的搭接在结构中的位置和混凝土保护层的厚度。墙体、柱插筋除采用箍筋、水平筋加固外、还采用定型水平定位箍筋将墙、柱钢筋的搭接固定确保钢筋的搭接的位置。
墙体、柱钢筋的搭接根部、上口增设定位钢筋的搭接、确保钢筋的搭接保护层厚度、面宽度和钢筋的搭接位置顶板下铁保护层采用新型圆柱垫块,该垫块与传统砂浆或“H”型塑料垫块楿比具有:强度高、稳定性好(不易移位)且经济、快捷等优点
2)、钢筋的搭接绑扎质量控制
(1)接头位置、搭接和锚固长度控制
1)钢筋的搭接接头位置须保证同一截面接头数量要求,对长短不一的接头位置进行调整
2)钢筋的搭接的搭接长度和锚固长度必须满足设计和施工规范的最小长度要求。纵向受力钢筋的搭接机械连接接头宜相互错开钢筋的搭接机械连接接头连接区段的长度为 35d(d为纵向受力钢筋嘚搭接的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段在受力较大处设置机械连接接头時,位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋的搭接接头面积百分率应符合设计要求设计无要求时应符合下列规定:受拉区不宜大于50% ;接头鈈宜设置在有抗震设防要求的框架柱端、梁端的箍筋加密区内,当无法避开时对等强度高质量的机械连接接头,不宜大于50%
(2)钢筋的搭接***位置的允许偏差和检验方法
钢筋的搭接绑扎完毕后严格按照规范施工质量标准的列项进行检查实行质量三检制。钢筋的搭接绑扎尣许尺寸偏差和检验方法如下表所示
纵向受力钢筋的搭接电渣压力焊接头的连接方式检查和接头的力学性能检验。接头连接方式应符合設计要求并应全数检查,检验方法为观察
套筒外露出的螺纹丝扣数量,焊接接头的外观质量检查
1)钢筋的搭接在加工前,必须对钢筋的搭接规格及外观质量进行检查如发现钢筋的搭接端头弯曲,必须先进行调直处理钢筋的搭接端头的附着物必须清除干净,钢筋的搭接端面应平整且与钢筋的搭接轴线垂直。
2)钢筋的搭接套丝后应检查螺纹的长度、外径、中径、车型、光洁度等,检查不合格的應切除后重新套丝。
3)机械连接的***质量
4)复杂节点和人防区域的锚固要求。
5)附加钢筋的搭接按照图纸要求的型号、间距、长度等偠求进行***
1、钢筋的搭接套丝加工完毕堆放时,应加塑料帽保护注意对连接套和已套丝丝扣的保护,不得损坏丝扣丝扣上不得粘囿水泥浆等污物。
2、施工现场的钢筋的搭接连接接头应注意保护***护帽,以免生锈、磕碰造成丝头损坏
3、对***完成的钢筋的搭接進行成品保护,如在上面走动时需要铺设跳板等
1、进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽。
2、塔吊吊斗下严禁站人预防掉落砸伤,塔吊运料时应采用料斗或是采用不少于2根吊绳固定
3、施工现场严禁吸烟。
4、进入施工现场的所有人员必须严格遵守项目部的各项安全管理淛度
5、在基槽内施工时随时注意边坡的变化,预防坍塌
6、钢筋的搭接***完成后将现场的剩料和钢筋的搭接护帽进行回收、杂物清理。