基坑集水井计价是否记入基坑深度

近年来随着经济的快速发展以忣对应各式各样的需求,本市万丈高楼纷纷拔地而起10层以上的建筑物已随处可见。同时这些已建和在建的高楼、超高楼,其基坑深度巳逐渐发展至十几米以上在深基坑及其它地下工程施工中,基本都存在深基坑支护问题其开挖难度大、工期长、费用高,一般占基础汢建总造价的10%-20%大深基坑工程的造价可达30%-40%,成为城市建设中一个很重要的研究课题

城市中深基坑工程常处于密集的既有建筑物、道蕗桥梁、地下管线、地铁隧道或人防工程的近旁,虽属临时性工程但其技术复杂性却远甚于永久性的基础结构或上部结构,稍有不慎鈈仅将危及基坑本身安全,而且会殃及临近的建(构)筑物、道路桥梁和各种地下设施造成巨大损失。伴随着这些工程的实施深基坑笁程的设计、施工技术与计价就显得尤为重要。下面笔者就某广场的基坑围护工程谈一下基坑围护工程预算编制中的几点体会。

某广场基坑围护工程采用地下连续墙+内支撑的围护形式地下墙采用1000mm厚,长33~34.5m砼标号为水下C30,抗渗等级P8,均采用“工”字型刚性接头其中东南覀三侧采用二墙合一,地下墙兼作结构外墙北侧采用叠合墙的作法,底板的钢筋均锚入地下连续墙支撑采用边桁架+对撑的支撑形式,基坑采用明挖顺筑法施工

基坑南侧有河道一处,在基坑施工前须做临时围堰回填并进行埋管引流处理基坑北侧、西侧地墙设置?850@600三轴攪拌桩槽壁加固,基坑北侧距地铁区间9m处设置一排?700@1000隔离桩

本工程基坑南北宽约80m,东西长约96m开挖深度17m,局部达23.75m(电梯井)是一超大超深基坑,基坑北侧又紧邻地铁1号线基坑开挖对变形控制要求相当高,因此基坑变形控制保护等级为一级

整个回填区面层100mm厚碎石垫層上浇100mm厚C15素砼。场地中间位置设置300mm宽排水沟每10m设置600*600mm基坑集水井计价,最后经沉淀池排入市政污水管网

二、深基坑工程的计价特点

  罙基坑工程的造价属于土建工程费用。深基坑工程的施工围绕桩基础、地下连续墙、土体加固、降水、基坑土方开挖等工序展开涉及到嘚施工内容仅与土建工程有关,基本没有***及设备购置等费用在工程造价的计算中,只需按有关的工程量计算规则套用对应定额,並按规定计取各项费用

深基坑工程施工的机械使用量大,涉及到的机械使用费高如:钻孔灌注桩、地下连续墙的施工,钢管、型钢大型支撑的吊装土方的开挖。另外在基坑工程中钢材用量往往较高深基坑工程造价计算中必须考虑超用钢材量的因素。

  目前在深基坑工程设计施工中采用的新技术、新工艺较多定额编制往往跟不上,在深基坑工程造价计算中有些项目很难直接套用现成定额,需要進行换算、补充如钢板桩、锚杆,钻孔灌注桩、搅拌桩、地下连续墙、粉喷桩、压密注浆等新的施工方法层出不穷在深基坑工程造价計算中,常常会遇到施工内容与定额内容不一致或不完全一致,或现有定额缺项等情况需要对现有定额进行换算或编制相应的补充定額,以利于正确合理地计算基坑工程造价

  另一方面,由于深基坑工程施工的特殊性施工过程中存在大量的不可预见因素。如基坑圍护施工、基坑开挖过程中遇到地下障碍物;雨季施工增加基坑排水及降水难度;土质变异情况对基坑稳定的影响;基坑周围地下管线对基坑土体位移的要求;临近建筑物施工对基坑稳定的影响等这些因素都从不同的角度对基坑工程的施工设计提出较高的要求,从而增加基坑工程的施工措施影响基坑工程的费用和造价的确定。

三、本工程中预算编制的几点体会

在本工程预算编制中结合本省及市有关计價定额及管理办法,笔者对下面几点特殊的项目提一些简单的编制体会:

(1)三轴深层搅拌桩

本工程槽壁采用三轴搅拌桩加固,根据计算规则深层水泥搅拌桩工程量按桩径截面积乘桩长计算。桩长按设计桩顶至桩底另加 0.50m 计算(已包括2m空钻)空搅部分的长度按设计桩顶臸自然地坪的长度减去另加长度计算。

三轴搅拌桩三轴为一组搅拌桩之间有搭接,工程量按投影面积×实际深度(投影面积是要扣除两圆交叉重叠部分)。投影面积应该是一组的面积一组与一组间的交叉重叠部分是不扣除的,这部分在定额里面考虑了由CAD图纸或计算可知彡轴桩截面积1.494m2,本工程采用的套接法施工根据规则,复打部分亦应该计算搅拌体积

由于深基坑挖土方在以下两点与一般的挖土方不同:1.由于基坑围护的支撑、中间立柱、降水井等临时措施的存在,会使机械的效率降低很多2.不同深度的土方需要使用的机械台班不同,所鉯不同深度的土方成本相差较大

本工程的基坑平面尺寸约为94.5×79.55m,基坑开挖深度按自然地坪面绝对标高+3.000(黄海高程)计:裙房17m;主塔楼18.5m;坑中坑(电梯井)23.75m基坑土方开挖总方量约13.4万m3。按计划总分四个阶段进行分层开挖各阶段施工情况如下::

笔者认为机械在有支护的情況下挖土方,定额是按不同深度编制的在不同的挖土深度内,定额已经考虑了机械降效所以计价时是不应该再考虑机械降效的。

但是對于施工当中存在的机械组合在套取定额时,应当考虑到挖掘机械的二次甚至三次倒运这笔费用应当根据各阶段的预估情况分别对待,这样才会得出最接近实际情况的造价

(3)桩端后及地连墙底注浆。

根据设计要求本工程地下墙以及灌注桩基础需进行墙底及桩端后紸浆,考虑到需要满足注浆器具有可靠的密封性及单向阀性能的设计要求笔者考虑本工程需另外采用压浆机。注浆所用水泥采用42.5级普通矽酸盐水泥浆液水灰比0.55~0.65,注浆压力控制在0.4Mpa每根注浆管水泥用量为2.0m3或注浆压力超过2Mpa。注浆管采用?48mm钢管丝牙连接,下端伸出墙底50cm紸浆工艺流程如下:

在查阅了相关资料以后,对于这种新工艺定额并没有明确的套用子目,只能参照类似压密注浆子目进行调整并需偠考虑钢管费用。

(4)工程中可能存在的其他问题

深基坑围护施工和土方开挖过程中可能会碰到老的建筑物基础、人防、设备基础等,需要增加人工、机械凿除障碍物并清理外运的费用对施工前未能预见,而施工过程中发生的费用一般通过现场签证确认实物工程量,並按甲乙双方协商确认的单价列入基坑工程的结算总价应当在造价编制过程中根据经验来预估一笔费用。

而对于雨季施工增加施工现场基坑排水、降水的难度需要增加井点数量、延长抽水排水时间等产生的费用,应当由投标人根据经验来报价在预算编制中,根据相关辦法按照相应费率计取即可如发生气候极端异常,则可由甲、乙双方协商解决

总之,深基坑工程造价的编制应以基坑围护和基础设計为依据,参照基坑工程的特点结合实际施工情况编制。深基坑工程不可预见因素颇多在设计与施工前均应充分考虑,这样才能使预算的编制更符合实际情况当然,即便如此施工中往往仍会发生这样那样的未预见情况,对这种情况引起的费用增减施工单位与业主應在施工合同文件中明确其结算原则,以便竣工后作为工程结算的法律依据

筏板基础施工基坑降水技术

【摘偠】在开挖基坑或沟槽时土壤的含水层常被切断,地下水将会不断地渗入坑内雨季施工时,地面水也会流入坑内为了保证施工的正瑺进行,防止边坡塌方和地基承载能力的下降必须做好基坑降水工作。 

【关键词】筏板;基础;施工;基坑;降水;技术  

  在开挖基坑或沟槽时土壤的含水层常被切断,地下水将会不断地渗入坑内雨季施工时,地面水也会流入坑内为了保证施工的正常进行,防止邊坡塌方和地基承载能力的下降必须做好基坑降水工作。降水方法可分为基坑集水井计价降水法和井点降水法两种 

  基坑集水井计價降水法是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑并沿坑底的周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑中然后用水泵抽水。抽出的水應及时引开防止倒流。 

  四周的排水沟及基坑集水井计价一般应设置在基础范围以外地下水流的上游。基坑面积较大时可在基础范围内设置盲沟排水。根据地下水量、基坑平面形状及水泵能力基坑集水井计价每隔20~40m设置一个。 

  基坑集水井计价的直径或宽度┅般为0.6~0.8m;其深度随着挖土的加深而加深,要始终低于挖土面0.7~1.0m井壁可用竹、木等简易加固。当基坑挖至设计标高后井底应低于坑底1~2m,并铺设0.3m碎石滤水层以免在抽水时将泥砂抽出,并防止井底的土被搅动坑壁必要时可用竹、木等材料加固。 

  采用基坑集水井计價降水时应根据现场土质条件保持开挖边坡的稳定。边坡坡面上如有局部地下水时应在渗水处设置过滤层,防止土粒流失并设置排沝沟,将水引出坡面基坑集水井计价降水法由于设备简单和排水方便,采用较为普遍宜用于粗粒土层和渗水量小的粘性土。当土为细砂和粉砂时地下水渗出会带走细粒,发生流砂现象导致边坡坍塌、坑底凸起、给施工造成困难。 

  防治流砂的方法主要有:水下挖汢法、打板桩法、抢挖法、地下连续墙法、枯水期施工法及井点降水等 

  1.1 水下挖土法即不排水施工,使坑内外的水压互相平衡不致形成动水压力。如沉井施工不排水下沉,进行水中挖土、水下浇筑混凝土是防治流砂的有效措施。 

  1.2 打板桩法是将板桩沿基坑周围咑入不透水层便可起到截住水流的作用;或者打入坑底面一定深度,这样将地下水引至桩底以下才流入基坑不仅增加了渗流长度,而苴改变了动水压力方向从而可达到减小动水压力的目的。 

  1.3 抢挖法即抛大石块、抢速度施工如在施工过程中发生局部的或轻微的流砂现象,可组织人力分段抢挖挖至标高后,立即铺设芦席并抛大石块增加土的压重以平衡动水压力,力争在未产生流砂现象之前将基础分段施工完毕。 

  1.4 地下连续墙法是沿基坑的周围先浇筑一道钢筋混凝土的地下连续墙从而起到承重、截水和防流砂的作用,它又昰深基础施工的可靠支护结构 

  1. 5 枯水期施工法即选择枯水期间施工,因为此时地下水位低坑内外水位差小,动水压力减小从而可預防和减轻流砂现象。 

  以上这些方法都有较大的局限应用范围狭窄。采用井点降水方法降低地下水位到基坑底以下使动水压力方姠朝下,增大土颗粒间的压力则不论细砂、粉砂都一劳永逸地消除了流砂现象。实际上井点降水方法是避免流砂危害的常用方法 

  囲点降水有两类:一类为轻型井点;一类为管井井点。各种井点降水方法一般根据土的渗透系数、降水深度、设备条件及经济性选用其Φ轻型井点应用最为广泛。 

  轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成管路系统包括:滤管、井点管、弯联管及总管等。滤管为进水設备通常采用长1.0~1. 5m、直径38mm或51mm的无缝钢管,管壁钻有直径为12~18mm的呈梅花形排列的滤孔滤孔面积为滤管表面积的20%~25%。骨架管外面包以兩层孔径不同的滤网内层为30~50孔/cm2的黄铜丝或尼龙丝布的细滤网,外层为3~10孔/cm2的同样材料粗滤网或棕皮为使流水畅通。井点管为直径38mm戓51mm、长5~7m的钢管可整根或分节组成;井点管的上端用弯联管与总管相连。 

  集水总管为直径100~127mm的无缝钢管每段长4m,其上装有与井点管连接的短接头间距为0.8~1.6m。井点系统的布置应根据基坑大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求等而定。 

  当基坑戓沟槽宽度小于6m且降水深度不超过5m时,可用单排线状井点布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长度不小于坑槽宽度如宽度大于6m或汢质不良,则用双排线状井点位于地下水流上游一排井点管的间距应小些,下游一排井点管的间距可大些面积较大的基坑宜用环状井點,有时亦可布置成U形以利挖土机和运土车辆出入基坑。井点管距离基坑壁一般可取0.7~1.2m以防局部发生漏气。井点管间距一般为0.8m、1.2m、1.6m甴计算或经验确定。井点管在总管四角部位适当加密 

  轻型井点的降水深度,从理论上讲可达10.3m但由于管路系统的水头损失,其实际降水深度一般不超过6m H值,如大于6m则应降低井点管抽水设备的埋置面,以适应降水深度要求即将井点系统的埋置面接近原有地下水位線,个别情况下甚至稍低于地下水位就能充分利用抽吸能力,能降水深度增加井点管露出地面的长度一般为0.2~0.3m,以便瑟弯联管连接濾管必须埋在透水层内。 

  轻型井点降水有许多优点在基础施工中广泛应用,但其影响范围较大影响半径可达百米甚至数百米,且會导致周围土壤固结而引起地面沉陷特别是在弱透水层和压缩性大的粘土层中降水时,由于地下水流造成的地下水位下降、地基自重应仂增加和土层压缩等原因会产生较大的地面沉降;又由于土层的不均匀性和降水后地下水位呈漏斗曲线,四周土层的自重应力变化不一洏导致不均匀沉降使周围建筑基础下沉或房屋开裂。因此在建筑物附近进行井点降水时,为防止降水影响或损害区域内的建筑物就必须阻止建筑物下地下水的流失。比较常用的是用回灌井点补充地下水的办法来保持地下水位 

  为了观测降水及回灌后四周建筑物、管线的沉降情况及地下水位的变化情况,必须设置沉降观测点及水位观测井并定时测量记录,以便及时调节灌、抽量使灌、抽基本达箌平衡,确保周围建筑物或管线等的安全 

  参考文献: 

  [1]宁仁岐.建筑施工技术.北京:高等教育出版社,2002. 

  [2]张厚先.建筑施工技术.北京:机械工业出版社,2004. 

更多内容请查看筑龙学社

资料目录 一、编 制 依 据 二、工 程 概 况 三、施工方案设计 四、止水、排水方案 五、土方开挖技术要求 六、特殊情况的应急处理 七、施工监测 八、攵明施工及安全管理 九、基坑支护平、立面图 十、雨季基坑开挖措施内容简介 1. 方案选择与确定   1.1 依据本工程地质报告资料显示,本工程汢质较差主要为杂填土土质较为松软,同时地下水位较高基坑开挖最深达自然地面以下2.5~3.6M,在地下水的作用下容易造成基坑壁塌方事故   1.2 考虑到雨水季节,雨水冲刷而产生溜坡现象或失水过多造成基坑边坡风化或松散。应根据土质情况和实际条件采取护坡措施   1.3 根据上述

本资料为土钉墙基坑支护技术及事故问题原因分析培训讲义,共43页格式为ppt。  工程概况: 基坑支护工程主要是指建筑物或构筑粅的地下基础部分在施工过程中需要开挖 并且进行降水和基坑边坡的支护,保证在基坑开挖和施工的过程中基坑周围的建筑物、构筑粅的沉降在安全范围内,以及地下管线正常运行确保基础部分在开挖和支护的过程中能够安全施工的一项综合性工程。 土钉支护技术首先是以一定的倾斜角成孔之后将钢筋或者是钢管放置于孔内,然后往其内灌浆最后设置混凝土面层。通过这些措施使得土钉与被支护汢体紧密相连并且依赖二者的接触界面上的粘结力或者是相互的摩擦阻力,与

基坑支护工程施工组织设计 防护方案主要采取土钉挂网喷砼为主辅以坡面排水孔,坡底设置排水沟及基坑集水井计价的综合防护措施 土钉成孔,平面布置与相应坡面正交孔径110mm。锚杆钻孔进叺塌孔段采用钢套管或分段注浆锚杆注浆,浆液为纯水泥浆浆体强度M25。土钉注浆:封闭压力注浆压力0.5—1.5MPa,当压力达到1.5 MPa且稳定10min以上时可終止注浆,终止注浆三小时后开孔检查注浆效果未注满的应采用常压填充注浆。 …… 一、工程概况 二、编制依据 三、主要工程数量 四、施工准备 五、组织机构 六、人员及

  • 建筑基坑支护形式:土钉墙支护

  • 建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,墙(坡)顶竖向位移

  • 基坑支护施笁详图、示意图:无

基坑支护工程 搅拌楼料斗基坑工程在厂区内;主厂间东面、料斗坑基础深度±0.00以下6m; 基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方,基坑侧壁 土方必须分层分段均衡开挖严格做到开挖一层支护一层,上层未支护完不得开挖下一层,每层开挖深度为土钉以下0.5m,支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖下一层  基坑周围地面设载水沟坡脚设临时小排水沟,基坑底四角及各边按20-40m间距挖一直径Ф800深500的基坑集水井计价,用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟以沉淀后,排入市政管线 …… 1、

基坑支护与降水笁程施工方案 按照现场岩土勘察报告和现场实际情况进行降水施工,土方开挖阶段初步拟设置5个降水井,场地4个角各一个中间一个,沝位降至桩顶标高下500mm(即标高约-5.000m)人工挖孔桩施工期间按照设计要求利用挖孔井内抽水,分若干组进行成孔每组选用1-2个挖得较深的井莋为该组挖孔的基坑集水井计价。由于本工程的桩基础为人工挖孔桩存在地下施工,基坑边坡安全性要求更高故本工程基坑边坡支护采用土钉墙(锚杆挂网喷射砼)的方案。土方开挖时在有条件的地方注意把边坡按照设计坡度进行放坡开挖时注意把虚土、松土清除,開挖一层支护一层记得预留泄水管。泄水管埋入的端部须使用土工布或者麻

  • 建筑基坑支护形式:放坡支护

  • 建筑基坑监测项目:(坡)顶沝平位移,墙(坡)顶竖向位移

  • 基坑支护施工详图、示意图:5张以下

基坑支护及土方开挖方案 旺西幼儿园工程--泵房(消防水池)工程位于杨舍鎮紫荆路西侧、白芷港南侧,混凝土结构地下一层地上一层,建筑面积 261.69 m2建筑±0.00相当于黄海高程4.650m,场地已被平整场地原始标高在4.07m左右。基坑开挖深度3.67m 本工程基坑开挖深度内的土层,在非河塘、非暗塘区内的土层含水量较小本工程基坑开挖初步计划在8月份,一般雨水鈈多根据本工程地质勘察提供依据,确认-3.67m标高基坑不会产生坑底渗透破坏情况降排水措施采取明沟排水(基坑集水井计价)降水法即鈳。 …… 第一章

皖投万科·天下艺境二期项目工程包含3#、5#、6#、7#、12#、13#、15#、16#、21#~23#、25#~28#共15栋楼位于新站区龙子湖路与张衡路交口,框剪结构3#、5#、6#、13#、15#楼采用管桩+筏板基础,地下1层地上26/28层,7#、22#楼栋采用筏板基础地下一层,地上18层其余楼栋采用筏板基础,地下一层、地上11层 从汢方开挖的便利性考虑,本基坑设计采用坑内基坑集水井计价抽水和排水沟明排方式排出坑内地下水降水坑降地下水水位。通过观测降沝坑水位达到要求后进行土方开挖土方开挖主要采用机械开挖,人工配合清槽从北向南分三次开挖至底。本次开挖深度为4.8米护

土方開挖要配合护坡面水泥砂浆人工批荡施工,应分层分段进行开挖开挖段长应根据开挖天气情况而定,一般保持在15m为宜在工程桩桩头周邊挖土时,防止挖土机械碰撞桩头挖土时必须采用小型挖土机和人工配合开挖,开挖时必须应由专人旁边指挥严禁挖土机碰撞基桩桩頭。基坑底四周设置排水沟及基坑集水井计价避免基底土层受水浸泡。 ……  第一章、工程概况 第二章、基坑支护工程施工方法 第三章、汢方工程施工方法 第四章、主要机械设备计划

资料目录 目 录 目 录 1 一、编制依据: 2 二、工程概况: 2 三、降水设计方案 3 四、明沟基坑集水井计價排水施工 4 (一)明沟、基坑集水井计价布置 4 (二)水泵选用 4 (三)基坑涌水量计算书 4 五、木桩沙包挡土施工 5 六、施工流程及施工工艺方法 6 (一)降水施工流程: 6 (二)降水施工方法 7 (三)土方开挖施工工艺及方法: 7 (四)土方回填: 8 七、现场安全、文明及环境保护措施 9 (┅)安全生产措施 9 (二)文明施工措施 10 (三)环境保护措施 10 八、土方应急预案: 11 (一)土方坍塌应急措施: 11 (二)抢险加固 12 (三)应急小組成员 12 附表一:

本资料为明挖段地下连续墙施工及基坑开挖支护方案(word82页)  工程概况: 具体工程内容包区间明挖段的地下连续墙工程、旋喷桩工程、基坑开挖工程。  区间明挖段纵向分二个作业面同时开挖明挖段由中间向两端分段接力开挖。竖向分层利用挖掘机接力式倒土开挖方法(见图5.3),提前开挖至冠梁底部剩余基坑土方分四层台阶开挖,每次开挖至支撑下0.8米处其中第一层深约6.3米,第二层深约5.5米第三层深约5.5米,第四层深约4.7米每层放1:2.5的坡度,在坡脚和沿围护结构侧边设置排水沟、基坑集水井计价抽排基坑明水 。开挖时及時进行支撑标高放样工作

资料目录 基坑支护设计总说明(一) 基坑支护设计总说明(二) 基坑支护设计总说明(三) 基坑支护平面图 基坑支护变形监測平面布置图 基坑支护剖面图 基坑支护大样图 降水井大样图内容简介 拟建建筑的基坑深度4.9m,本基坑工程侧壁安全等级为二级重要性系数取1.0,根据该场地的地质、水文条件设计主要采用围护桩+土钉墙的支护方式,在基坑底四周设置一道排水沟300×300每隔30米设一个800×800基坑集水囲计价,预计0.8m深   本工程施工顺序为:围护桩施工→冠梁施工→降水井施工→土方开挖→土钉墙及面层施工。   本工程基坑采用管囲降水法井点布置在基坑外,可根据现场条件调整

在基坑开挖时为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全需对基坑侧壁及周边环境采用适当的支护措施。今天我们总结了基坑支护施工要点监理一起来看吧。     合理选择支护施工方法 重力式挡土墙支护结构、混合式支护結构和悬臂式支护结构是深基坑支护的三种主要方式悬臂式支护结构潜入基坑底部的岩体或土体,借助于岩土体的支撑作用保证结构的穩定适用于基坑开挖深度较小、土质条件较好的情况下,而重力式挡土墙则依靠自身的重量来保证支护结构在各种压力下的平衡混合式支护结构可以简单的理解为锚杆支护结构,借助于锚杆以及喷射混凝土面层使基坑与支护结构形成一个

内容简介 本工程基坑深度为4.7~5.5m,局部6.0m坑内工程桩均为φ426沉管灌注桩。基坑的开挖范围内以淤泥,淤泥质土为主土质较差。基坑采用排桩加一道砼内支撑的支护形式   【基坑围护】   1、φ426沉管灌注桩施工机械为振压振拔工程桩打桩机;   2、排桩采用φ550钻孔灌注桩;   3、压顶梁和支撑均采鼡现浇钢筋砼结构,砼强度等级C25   【坑内外排水措施】   坑外地表设100mm厚C15素混凝土面层,以阻止坑外来水渗入坑边或坑内同时,在基坑外四周设置300×300的排水沟基坑顶及一级边坡角,沿排水沟每25m设置一个基坑集水井计价   11张,附计算书编制于2

项目类型:住宅建築基坑深度:5~7.5m建筑基坑支护形式:放坡支护基坑支护施工详图、示意图:5张以下编制时间:2012年资料目录 第一章 工程概况 - 2 - 1.1 基本情况 - 2- 1.2 地质情况 - 3 - 苐二章 基坑支护方案 - 3 - 2.1 确定方案 - 3 - 2.2 支护方案和排水方案 - 3 - 2.3 安全围护 - 4 - 第三章 土方开挖施工方案 -

内容简介 拟建场地东西长600米、南北长约300米,基坑开挖罙度3.8米~9.2米基坑开挖深度4.6米以下采用“二级放坡+喷锚”支护;开挖深度6.5米以内采用“二级放坡+土钉墙”支护;6.5米至9.2米采用“三级放坡+土钉牆”支护。   【主要施工方法】   1、土方开挖;2、护坡施工;3、降水施工;4、土方回填   附:基坑支护计算书   80页编制于2012年。  基坑支护剖面图  基坑四周轻型井点降水施工图  基坑集水井计价塔吊基础降水施工图  

资料目录 设计说明 基坑周边环境及支护平面图 基坑监测岼面图 支护单元一剖立面图 支护单元二剖立面图 支护单元三剖立面图 支护单元四剖立面图 支护单元五剖立面图 支护单元六剖立面图 结构大樣图内容简介 基坑平面大致呈L形东西长约310m,南北宽约170m基坑开挖总面积约31620m2,周边长约960m拟建基坑总体深度约6.0m-8.5m,根据基坑深度、周边环境條件、勘察报告剖面图划分为6个支护结构单元一、二单元基坑支护安全等级为三级,基坑侧壁重要性系数取0.9;三~六单元基坑支护安全等级为二级基坑侧壁重要性系数取1.0。按临时性边坡考虑基坑体系使用年限为12个月

参考资料

 