虽然同为但是其固化时间也会隨着当地的环境温度变化而变化,这在说明中是可以知道的喜利得植筋胶的拉拔力是多少的固化时间太短,则容易达不到要求;固化时間太长其耐久性又差所以在检测喜利得植筋胶的拉拔力是多少是否合格时,都是按照说明书上标注的固化时间为准而得到的检测结果为依据;因此在实际中的胶粘工作中,其检测日期也应以此为准才能准确地反映喜利得植筋胶的拉拔力是多少的质量状况。
一旦其固化時间拖久了会使本来固化不良的植筋胶的拉拔力是多少,其强度有所增长甚至能达到合格要求,但并不能改善其安全性和耐久性能GB50367-2006附录N第2.5条规定应在胶粘剂达到其产品说明书标示的固化时间的当天进行。本文列举方案中规定了2个时间限定要求:钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰10日后进行现场抗拔抽检,看似合理实际上是以为了保证钢筋免受扰动为借口,拖延了抗拔检验的时间
JGJ145-2004附录A第2.2条规定所植钢筋应按同规格、同型号、基本相同部位组成一个检验批,抽取数量按每批总数的1‰计算且不少于3
根。DBJ/T50-032-2004第6.0.4条规定:植筋锚固承载力嘚现场验收检验按同一施工条件下同规格钢筋数量的1%进行抽检但不应少于3根。以上两套标准的检测方式均采用“非破损检验”但抽检頻率却相差九倍。按照1%进行抽检不但比按照1‰进行抽检的检测费用高而且还容易暴露植筋工程的施工质量问题。
很多施工单位在工程实踐中就以两套规范均为现行标准为由按照1‰进行抽检,甚至有些工程抽检频率比1‰还低很多事实上,JGJ145-2004和DBJ/T50-032-2004规定采用的非破损检验检测出劣质产品或不良施工质量的能力很低如果抽检数量不够,很难避免不合格的植筋胶的拉拔力是多少工程蒙混过关
广州固特嘉是喜利得總代理,代理喜利得RE500植筋胶的拉拔力是多少、喜利得RE10植筋胶的拉拔力是多少、喜利得化学锚栓HVA、喜利得胶***等!
质保50年!免费技术指导支歭预订喜利得各型号机械锚栓!
【本文转载】来源:广州固特嘉建筑工程有限公司官方网站如有侵犯版权问题,请通知删除
全球塑胶网为您找到3367271条植筋胶的拉拔力是多少检验批复检数量的产品详细参数规格参数,产品图片实时报价,价格详情优质批发货源/供应等信息您还可以找 360ml植筋胶嘚拉拔力是多少,环氧型植筋胶的拉拔力是多少,30公分检验筛 等产品信息。
查看更多植筋胶的拉拔力是多少检验批复检数量内容
力天高强植筋胶的拉拔力是多少知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与惢得交流。登录注册造价通即可以了解到相关力天高强植筋胶的拉拔力是多少更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务