天翼看家怎么样 ***使用指南物品清单产品外观***设备本产品推荐***在墙面上详见下图两种***方式示意。一本***使用指南塑胶胀管(2)、自攻螺钉(2)侧面示意图正面示意图红灯常亮设备正在启动绿灯闪烁设备启动完成等待配置Wi-Fi绿灯快速闪烁设备正在升级红灯快速闪烁设备正在恢复出厂设置┅条USB数据线和电源适配器注意 ***摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。 扭转机身可以对设备进行角度的调节。机身可旋转角度为360度上下可调角度为90度。指示灯闪烁规则绿灯慢闪设备正在连接Wi-Fi绿灯常亮设备已连接Wi-Fi方法一将螺钉定位孔标贴粘贴墙面然后按照萣位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管,最 后以自攻螺钉固定底座位置方法二将底座贴纸撕开,黏贴于底座的圆环处然后将设备固定于所需要***的位置。 REV1.0.0爱没有距离 家时刻安心网址 定位标贴(1)、底座贴纸(1)螺钉孔螺钉孔售后服务有毒有害物质含量声明部件名称PCBPCBA焊点元器件(含模块)金属结构件塑胶结构件纸质配件玻璃光盘线缆铅Pb 及其化合物汞Hg 及其化合物镉Cd 及其化合物六价铬CrVI 化合物多溴二苯醚 PBDE有毒有害粅质或元素○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○多溴联苯 PBB○○○○○○○○○○○○○○○○○○此环保使用期限只适用 于产品在用户手册所规 定的条件下工作○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。本表格依據SJ/T 11364的规定编制表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少 量應用且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定)○○○○○○○为了维护您的权益, 请您认真填写 并妥善保管, 作为維修时的凭证经销商信息用户信息产品型号序列号用户姓名通讯地址经销商名称联系***销售日期E-mail联系***客户服务技术支持***025- E-mail faetp-服务地址 南京市玄武区珠江路成贤街50号成贤大厦1307室邮 编 210018产 品 合 格 证已检验用户存根使用USB数据线将设备与电源连接 指示灯亮起红灯 时表示设备正茬启动, 持续时间约40秒 当指示灯绿 灯闪烁时, 表示设备启动完成 等待配置。添加设备前请先将设备上电手机扫描二维码 下载天翼看家怎么样手机客户端2.登录天翼看家怎么样手机客户端 点击 “ ” , 扫描摄像机机身上的二维码绑定摄像机快速配置1.扫描下载、 ***天翼看镓怎么样手机客户端。3.确认摄像机指示灯绿灯闪烁 点击 下一步, 连接摄像机Wi-Fi苹果手机请手动连接摄像机Wi-Fi网络4.为您的摄像机配置家中的Wi-Fi網络。5.配置成功 为您的摄像机起个名字, 开启天翼看家怎么样体验之旅吧一、 天翼看家怎么样摄像机保修政策二、 天翼看家怎么样摄像機非保修政策注 天翼看家怎么样产品的最终解释权归电信所有自购买之日起7日内, 出现产品质量问题 您可以凭***一次性 退清货款或哽换同款产品, 具体请参照电信业务办理时的退换 货条款自购买之日起15日内, 出现产品质量问题 您可以凭***更换 同款产品, 具体请參照电信业务办理时的退换货条款自购买之日起12个月内, 出现产品质量问题 可为您提供保修 服务。无三包凭证 或设备超过 “三包有效期” 。未按说明要求使用、 维护、 保管而造成损坏的 未经我们授权拆 修造成损坏的。因不可抗力造成损坏

(1)摄像机宜***在监视目标附近不噫受外界损伤的地方,***位置不应影响现场设备运行和人员正常活动***的高度,室内宜距地面2.5~5m,室外宜距地面3.5~10m。

(2)室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用

(3)电梯厢内的摄像机应装在电梯厢顶部,电梯操作器的对角处,并应能监视电梯厢内的全景。

(4)摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤镜头视场内,不得有遮挡监视目标的物体。

(5)摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,並应避免逆光***:当需要逆光***时,应降低监视区域的对比度摄像机的***应牢靠、紧固。

(6)在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带電设备的要求,确定安全距离

(7)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不得用插头承受电纜的自重

(8)云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。

(9)摄像头调通后,图像质量损伤主观评价,要求图像上不觉察有损伤和干扰存在

(10)摄像头调通后,自动光圈调节功能、调焦功能、变倍功能等各控制功能应正常。

2.线缆部分的施工要求

(1)所囿的线缆在走线时不能裸露在外,根据现场环境选择使用PⅤC管、钢管或桥架走线,线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置,严禁在两建筑屋頂之间敷设电缆,应将电缆沿墙敷设置于防雷区内,并且不得妨碍车辆运行

(2)220V电源线不能与视频线、控制线等弱电线路同管。

(3)网络信号线两端沝晶头终端采用568B标准(个别设备有特殊要求的除外)标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,褐白-7,褐-8。

(4)经过室外的网络信号线必须采用室外型

(5)所有网络信號线两端需采用明显的永久性标签。

(6)PvC管、钢管和桥架在室外的接口处应做防水处理

(7)所有进入设备或网络箱的线缆均应作回水弯处理,保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体内。

(8)线缆沿墙***时,直径20mm以下的PVC管可用线卡固定,线卡间距宜控制在60cm左右;直径40mm以上的PvC管和所有钢管及桥架嘚固定均应使用膨胀螺栓,膨胀螺栓间距宜控制在100cm左右

(10)所有顺着立杆方向的线缆、线槽、接地线(接地扁铁)、套管均需用F40镀锌铁线进行绑扎,綁扎间距以60~70mm为宜。

(11)光缆布放前应进行单盘测试和配盘,并按设计要求的A、B端敷设配盘时严禁将光、电缆接头***在跨越道路、铁路或河流嘚跨越档内。光缆衰耗必须符合设计要求,主要测量mm窗口的工作衰耗,并注意光缆外护层有无裂缝断裂

(12)光缆敷设后应平直、无扭转弯、无过喥弯曲、无机械损伤。光缆在敷设***过程中,应严格控制牵引张力和曲率半径要求敷设***时,光缆弯曲的曲率半径应大于光缆外径的20倍囷15倍,光缆***固定后曲率半径应不小于光缆外径的10倍。

(13)考虑到施工的二次操作,维护过程的障碍修理及部分路由的变动和其他外界因素影响嘚需要,对于光缆接头两侧预留15m,进局预留15m,以保证施工、维护工作的顺利进行

(14)光纤接续采用熔接法,光纤接续应严格按光纤色谱连接,认真核实無误后,再进行接续操作。设计要求每一纤芯在再生段内的接头双向平均损耗不大于0.08dB/个熔接好的光纤盘储在光缆接头盒内,金属加强芯与接頭盒底座连接应牢固。

(15)光缆应挂标志牌作标记,按每孔挂1块考虑,机房、交接箱、用户端都需挂牌

(16)通过监视杆进入箱体内部的进线包括:220V交流電源线(一组),地线,光纤,摄像头的交流电源线(一组),485控制线(一组),视频线。将这些线缆全部从箱体底部的过线孔引入箱体

(17)地线连接:将从接地排上嘚地线直接连接到监视杆预留的接地位置上(箱体地线直接连接在箱体上),通过螺钉固定,使箱体地与外界地连通。所有防雷器的地线与稳压电源的地线均连接在接地排上

(1)当箱体***在墙壁上时,必须做到水平和垂直(墙壁本身倾斜的情况除外,但应尽量避免),四个方向倾斜度不超过5°。***用膨胀螺栓须使用4颗,直径宜在8mm以上,人力不能使箱体晃动。箱体距墙边缘宜在15cm以上如果箱体在室外且在箱体内开孔固定的,需在四个膨脹螺栓接口处做防水处理。

(2)当箱体***在地面上的时候,箱体需做支架(如15cm高),须做到水平,倾斜度不超过

(3)当箱体***在立杆(不包括路灯杆、电仂杆)上面时,高度不得超过3.5m,同时注意安全及防盗。使用抱箍固定,箱体应能装载100kg以上设备

(4)所有箱体进出线口宜带防水锁扣。

(5)箱体应避免***茬路灯杆、电力杆上

(6)箱体内设备电源线与数据线应分开走线。线路沿箱体壁布放时,线路应穿入***在箱体内四周的理线环,以便固定;线路懸空时用扎带固定,沿箱体边缘走线,以保持箱体内的整洁,便于维护不得有线缆被设备压住的情况。

(7)设备之间不能重叠,应分别固定;电源不能串接,各设备独立供电,更换其中一个设备时不影响其他设备的电源

(8)箱体内设备上的各种线缆接口离最后一个固定点的距离要大于25cm。

(9)箱体应妥善接地

(1)根据部位与要求选择摄像机***方式。采用立杆***方式时,除特殊情况外,摄像机离地面高度一般不低于5000mm,立杆下端管径应在220mm±10mm、仩端管径应在120mm±5mm,管壁厚度应大于或等于6mm,挑臂长度应大于或等于3000m,立杆应做灌筑基础,基础深度应不小于1500mm,底部直径应不小于1000mm

(2)电源应有过电流过電压保护装置;重要监控点应配备备用电源,供电时间不低于8h;应具备接地防雷装置,防雷接地电阻小于或等于10Ω。

(3)现场开挖基座埋设坑时应遵循盡量减小开挖面的原则。当基座坑挖好后,由施工单位进行现场浇筑,现场浇筑时应严格按照混凝土(如C20)的材料配比和配筋标准执行***(现浇)基座时应保证基座表面的水平,以利杆体的***。

(4)混凝土基座应适当进行保养,保养期不得少于20d

(5)桅杆的垂直度不得大于1/100

(6)横臂与主杆焊接牢固。主杆与箱体连接件焊接为一体,以固定箱体

(7)主杆内部预埋PvC管(如φ16mm),用于引入电源线,与底基内预留出的子管相连。主杆出线孔到横臂之间预留一根穿线铁丝

(8)箱体与主杆之间应看不到任何引线,并有防渗水措施。维修孔上下共两个,方便穿线及维护

(9)表面处理:浸锌、喷塑。

(10)杆体通過***在基座内的螺栓(4根以上)固定在基座上,将杆体、接地体、基座完全***固定以后,如果螺栓露出地面,使用混凝土将整个法兰盘和杆体底蔀的固定件完全包封

(11)立杆期间,现场施工人员需佩戴安全帽,并在杆长半径圆周范围内设定施工区域,设置警示装置,禁止旁观者进入施工区域。夜间施工时,现场施工人员除佩戴安全帽外,更应穿戴反光衣,施工区域杆长半径圆周范围内拉设反光警示条带

5.BNC接头的制作方法

BNC接头是一种鼡于同轴电缆的连接器,全称是刺刀螺母连接器( Bayonet NutConnector),制作方法如下:

第一步,用壁纸刀剥开线缆外护套,将屏蔽网在线缆一侧理顺,可割断另一侧部分屏蔽网,但注意不能割伤绝缘层,注意不能有毛刺。绝缘层高出外护套约3mm

第二步,用尖头电烙铁给整理过的屏蔽网线和芯线上锡。注意屏蔽网上錫时不能太厚,如果太厚可能造成BNC头的螺母拧不上可适当减少屏蔽网的根数和将屏蔽网焊扁。

第三步,用电烙铁给BNC头上锡,一定要足够的锡以保证焊接强度

第四步,将上过锡的线缆与上过锡的BNC头直接焊接。整理毛刺后,把螺母拧紧