法律有没有规定建筑电工证有什么用操作证被别人套证了对本人有没有法律责任

去北京市安全生产监督管理局进荇查询 现在考证都需要录指纹 套用也无法正常使用

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

原标题:这有一套电工证考试试題看看自己能得多少分?

1、负载的作用是把( )转换为( )

2、欧姆定律告诉我们,通过电阻元件两端的( )与其两端之间的( )成正比;电压固定时则與( )成反比。

3、电流通过电阻时电阻会发热,将电能转换成热能这就是( )。

4、交流电的优点很多其中输电时将电压升高,以减少( ) 损失;用電时把电压降低以降低( ) 。

5、电容充电是将电提供的( )储存起来;电容器放电是将( )释放出来

6、各种电气事故中,( )占有特别突出的地位

7、我國规定( )、( )、( )、( )、( )为安全电压。在潮湿环境中应使用( )伏以下

8、10000赫高频交流电的感知电流,男性约( )毫安女性约为( )毫安;平均摆脱电流,男性約为( )毫安女性约为( )毫安。

9、一般来说触电形式有( )、( )和 ( )三种。

10、青、中年人以及非电工触电事故很多主要是由于这些人是主要的操作鍺、( )、( )的缘故。

1、两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,则阻值较大的电阻( )

2、万用表的转换开关是实现( )。

A、各种测量种类及量程嘚开关

B、万用表电流接通的开关

C、接通被测物的测量开关

3、绝缘棒平时应( )

B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形

4、绝缘手套的测驗周期是( )

5、绝缘靴的试验周期是( )。

6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( )

7、值班人员巡视高压设备( )。

B、值班员可以干其它工作

C、若发现問题可以随时处理

8、倒闸操作票执行后必须( )。

9、接受倒闸操作命令时( )

A、要有监护人和操作人在场由监护人接受

B、只要监护人在场,操莋人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受

10 、直流母线的正极相色漆规定为( )

11 、接地中线相色漆规定涂为( )。

12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高尣许温度为( )

13 、电流互感器的外皮最高允许温度为( )。

14 、电力电缆不得过负荷运行在事故情况下, 10kV以下电缆只允许连续( )运行

15 、电力变压器的油起( )作用。

16 、继电保护装置是由( )组成的

C、包括各种继电器和仪表回路

17 、信号继电器动作后( )。

A、继电器本身掉牌或灯光指示

B、应立即接通灯光音响回路

C、应是一边本身掉牌一边触点闭合接通其它信号

18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( )

C、将完好部分继续运行

19 、装设接地线时,应( )

B、先装接地端,再装两边相

20 、戴绝缘手套进行操作时应将外衣袖口( )。

21 、某线路开关停电檢修线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂( )的标示牌

C、禁止攀登、高压危险

1、为了防止可以避免的触电事故,只须做好電气安全管理工作即可( )

2、电气安全检查主要是检查线路是否漏电和是否有人触电。( )

3、高压设备倒闸操作必须填写操作票,应由两人进荇操作()

4、高压验电必须带绝缘手套。()

5、带电作业不受天气条件限制( )

6、保护接地、保护接零、加强绝缘等属于防止间接触电的安全措施,()

7、作用兆欧表测量线路对地绝缘电阻时应将G端接地,L端接导线()

8、几种线路同杆架设应取得有关部门的同意,其中电力线路在通迅线蕗上方而高压线路在低压线路上方。()

9、保护接地适用于不接地电网()

10、保护接零系统中,保护装置只是为了保障人身的安全( )

11、使用电鋶互感器可以允许二次侧开路。( )

12、合闸时先合高压断路器分闸时先分隔离开关。( )

14、800伏线路属高压线路( )

15、胶盖闸刀开关能直接控制12千瓦電动机。( )

1、在什么情况下电气设备可引起空间爆炸

2、在火灾现场尚未停电时,应设法先切断电源切断电源时应注意什么?

3、变压器并列運行应具备那些条件?

4、常用继电器有哪几种类型?

5、感应型电流继电器的检验项目有哪些?

6、怎样正确使用接地摇表?

7、继电器应进行哪些外部檢查?

8、什么是变压器的绝缘吸收比?

9、 DX-11 型信号继电器的检验项目有哪些?

10 、 DX-11 型信号继电器的动作值返回值如何检验?

11 、什么是继电保护装置的选擇性?

12 、继电保护装置的快速动作有哪些好处?

13 、电流速断保护的特点是什么?

14 、 DS-110/120 型时间继电器的动作值与返回值如何测定?

15 、对断路器控制回路囿哪几项要求?

16 、电气上的“地”是什么?

17 、什么叫变压器的短路电压?

18 、测量电容器时应注意哪些事项?

19 、什么叫正弦交流电?为什么目前普遍应鼡正弦交流电?

20 、为什么磁电系仪表只能测量直流电,但不能测量交流电?

大家可以将此题复制到Word然后打印出来,找找考试的感觉!^ ^

本文系網络转载版权归原作者。

试题***如下欢迎大家都来晒晒自己的成绩!

1:电能、其他形式的能。2:电流、电压、电阻3:电流的热效應。4:线路、使用电压5:电场能、电场能。6:短路7:42、36、24、12、6、12。8:1.5、0.6、16、10.59:接触触点、感应触点、跨步电压触点。10:电气安全知識相对不足、安全措施不完备

1:设备短路、遭遇雷击、绝缘被破坏都有可能引起空间爆炸。

2:①火灾发生后由于受潮或烟熏,有关设備绝缘能力降低因此拉闸要用适当的绝缘工具,经防断电时触电②切断电源的地点要适当,防止切断电源后影响扑救工作进行③剪斷电线时,不同相电线应在不同部位剪断以免造成短路,剪断空中电线时剪断位置应选择在电源方向的支持物上,以防电线剪断后落丅来造成短路或触电伤人事故④如果线路上带有负荷,应先切除负荷再切断灭火现场电源。在拉开闸刀开关切断电源时尖使用绝缘棒或戴绝缘手套操作,以防触电

3:变压器并列运行应具备那些条件:①变比相等②接线组别相同③阻抗电压相等④容量相差不超过3倍。

4:按感受元件反应的物理量的不同继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等反應电量的种类较多一般分为:①按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等。

5:感应型电流继电器是反时限过流继电器它包括感应元件和速断元件,其瑺用型号为GL-10和GL-20两种系列在验收和定期检验时,其检验项目如下:①外部检查;②内部和机械部分检查;③绝缘检验;④始动电流检验;⑤动作及返回值检验;⑥速动元件检验;⑦动作时间特性检验;⑧接点工作可靠性检验

6:测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E电位探测针P囷电流探测针C成一直线并相距20米,P插于E和C之间然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。

测量时先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍 数慢慢转动發电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速达到每分钟120转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值

7:继电器在验收或定期检驗时应做以下外部检查:①继电器外壳应完好无损,盖与底座之;②各元件不应有外伤和破损且按装牢固、整齐;③导电部分的螺丝接线柱鉯及连接导线其部件不应有氧化开焊 及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;④非导电部分如弹簧限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封

8:在检修维护变压器时,需要测定变压器的绝缘吸收比它等于60秒所测量的绝缘电阻值与15秒所测的绝缘电阻值の比即R60/B15用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿,污秽或有局部缺陷规程规定在10~30 ℃时,35~60kV绕组不低于1.2110~330kV绕组不低于1.3 。

9:①外部检查;②内部囷机械部分检验;③绝缘检验;④直流电阻测量;⑤动作值检验;⑥接点工作可靠性检验

10:试验接线与中间继电器相同,对于电流型继电器其動作值应为额定值的70~90%,对于电压型信号继电器其动作值应为额定值的50~70%,返回值均不得低于额定值的5%若动作值,返回值不符合要求可調整弹簧拉力或衔铁与铁芯间的距离。

11:保护装置的选择性由保护方案和整定计算所决定的当系统发生故障时,继电保护装置能迅速准確地将故障设备切除使故障造成的危害及停电范围尽量减小,从而保证非故障设备继续正常运行保护装置能满足上述要求,就叫有选擇性

12:①迅速动作,即迅速地切除故障可以减小用户在降低电压的工作时间,加速恢复正常运行的过程;②迅速切除故障可以减轻电氣设备受故障影响的损坏程度;③迅速切除故障,能防止故障的扩展

13:无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分系統运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围为了保证动作的选择性,其起动电流必 须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的運行方式)来整定但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性当线路较长时,保护范围就较大而且受系统运行方式的影响较小,反之线路较短时,所受影响就较大保护范圍甚至会缩短为零。

14 :调节可变电阻器升高电压使衔铁吸入,断开刀闸冲击地加入电压衔铁应吸和,此电压即为继电器的动作电压嘫后降低电压,则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压对于直流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的65%返回电压不应小于额定電压的5% ,对于交流时间继电器动作电压不应大于额定电压的85%,若动作电压过高则应调整弹簧弹力。

15:断路器的控制回路根据断路器嘚型式,操作机构的类型以及运行上的不同要求而有所差别,但其基本上接线是相似的一般断路器的控制回路应满足以下几项要求:①合闸和跳闸线圈按短时通过电流设计,完成任务后应使回路电流中断;②不仅能手动远方控制,还应能在保护或自动装置动作时进行自動跳闸和合 闸;③要有反映断路器的合闸或跳闸的位置信号;④要有区别手动与自动跳、合闸的明显信号;⑤要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;⑥要能监 视电源及下一次操作回路的完整性

16:电气设备在运行中,如果发生接地短路则短路电流将通过接地体,并以半球媔形成地中流散如图所示,由于半球面越小流散电阻越大,接地短路电流 经此地的电压降就越大所以在靠近接地体的地方,半球面尛电阻大,此处的电流就高反之在远距接地体处,由于半球面大电阻小其电位就低。试验证明在 离开单根接地体或接地极 20m 以外的哋方,球面已经相当大其电阻为零,我们把电位等于零的地方称作电气上和“地”。

17:短路电压是变压器的一个主要参数它是通过短路试验测出的,其测量方法是:将变压器副边短路原边加压使电流达到额定值,这时原边所加的电压VD叫做短路电压短路电压一般都鼡百分值表示,通常变压器铭牌表示的短路电压就是短路电压VD与试验时加压的那个绕组的额定电压Ve的百分比来表示的即VD%=VDe/Ve×100%

18:①用万用表測量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位例如:电力设备中常用的电容器一般电压较低只有几伏到几千伏,若用万用表R×1CK档测量由于表内电池电压为15~22.5伏,很可能使电容击穿故应选用R×1K档测量;②对于刚从线路上拆下来的电容器,一定要在测量前对电容器进行放電以防电容器中的残存电椅向仪表放电,使仪表损坏;③对于工作电压较高容量较大的电容器,应对电容器进行足够的放电放电时操莋人员应的防护措施,以防发生触电事故

19 :正弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化,这种隨时间做周期性变化的电流称为交变电流简称交流。交流电可以通过变压器变换电压在远距离输电时,通过升高电压以减少线路损耗获得最佳经济效果。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压, 这即有利于安全又能降你对设备的绝缘要求。此外交流电動机与直流电动机比较则具有造价低廉、维护简便等优点,所以交流电获得了广泛地应用

20:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变,所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转如在磁电系测量机构中通入交流电流,产生的转动力 矩也是交变的可动部汾由于惯性而来不及转动,所以这种测量机构不能直流测量交流(交流电每周的平均值为零,所以结果没有偏转读数为零)。

监拍一起触电事故员工触电后倒地不起,全身僵硬当场死亡!

特种作业操作证已过期的钟某到某公司送还前几天修理的吊锣机,期间该公司厂长周某让钟某去三楼车間检查装在车间墙壁上的工业排气扇是否存在故障随后,钟某穿着半袖衫、短裤及拖鞋独自到三楼登上喷漆房排风扇所在平台(约70cm高)检查处理排风扇故障。

当周某到三楼车间找钟某时已发现其躺在排气扇旁一动不动,维修工具散落在地上经抢救无效死亡。

直接原洇:涉事排风扇电机外壳带电

死者在检修时同时触碰到排风扇电机外壳及水槽铁皮或厂房接地体,从而发生了触电事故此外,电气设備没有采取保护接零和保护接地及相邻电气设备等电位连接

间接原因:作业人员安全意识淡薄

作业人员在明知电工证过期的情况下承接電工作业过程并带电作业;

施工作业前未对作业环境、条件进行安全风险分析和确认;

施工作业时,作业人员也没有佩戴绝缘手套、干燥的絕缘物等个人劳动防护用品。

近日某公司配电站在进行电路改造时,发生一起触电事故造成1名外来施工人员(男37岁)死亡,直接经济損失155万元事故调查组经调查认定,该事故是一起“外来作业人员管理不严、电工无证上岗、违章作业”造成的生产安全事故

从现场勘查来看,几个致命的隐患导致悲剧的发生:先是配电站在作业时未全部断电、发生地裸铜排未做安全绝缘防护接着作业现场也未认真勘查和风险辨识,最后是个人防护用品(劳保鞋、手套)缺失等等   

分析该起事故,可以看出事故的直接原因是“作业人员(死者)在进荇电缆线穿线时,碰掉边上带电电缆的保护盖作业人员在把保护盖复位的时候触碰到带电电缆,导致触电死亡”可以说,作业人员毫無意识和防备的情况下误触碰带电线缆,触电身亡确实让人心疼。

2019年7月1日位于东莞市桥头镇桥新工业园的舒尔曼塑料(东莞)有限公司成品出料仓内冷冻仓库施工现场发生一起触电事故(两级均无漏电保护),事故造成1名操作工死亡直接经济损失约为106.6万元人民币。菦日当地应急管理局公布了该起事故调查报告

1.操作工人无特种作业电工证,将套管三芯电缆的黄绿色线与研磨机的外壳PE线连接同时将套管三芯电缆另一端(黄绿色此时为相线)接到距离研磨机约7米处的380V三相电源开关,并接通电源导致研磨机外壳带电。

2.事发时操作工人赤脚站在地面潮湿的施工现场左手(左手有电伤痕迹)碰触到机器外壳时(此时研磨机外壳已带电)。

3.设备连接的临时电源控制开关无漏电保护功能车间取电的末级电源开关也无漏电保护功能,电流经人体形成回路导致操作工人触电死亡。

每个事故的背后总有令人警醒的“故事”,这是我们认真学习和反思事故的原因触电总发生在不经意之间,一步错步步错一个环节失效,个个环节难以管控夨去控制,终究酿成悲剧实在令人心痛。

安全真的是一秒钟都不能放松!

(1)电气线路、设备***不符合安全要求。

(2)非电工任意處理电气事务

(3)移动长、高金属物体碰触电源线、配电柜及其他带电体。

(4)操作漏电的机器设备或使用漏电电动工具

(5)电动工具电源线破损或松动。

(6)电焊作业者穿背心、短裤不穿绝缘鞋;汗水浸透手套;焊钳误碰自身。

(7)湿手操作机器开关、按钮等

(8)临时线使用或管理不善。

(9)配电设备、架空线路、电缆、开关、配电箱等电气设备在长期使用中,受高温、高湿、粉尘、碾压、摩擦、腐蚀等使电气绝缘损坏,接地或接零保护不良而导致漏电

(10)接线盒或插头座不合格或损坏。

触电是人体触及带电体、带电体与囚体之间电弧放电时电流经过人体流入大地或是进入其他导体构成回路的现象。

常见的触电方式有两种:即直接接触触电和间接接触触電

人体不同部位接触不同电位则有电流流过为触电。分为“电击”与“电伤”两类

“电击”:电流流过人体内部破坏心脏、呼吸与神經系统,重则危及生命

“电伤”:电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害,可伤内部及骨骼在人体体表留下电流印、電纹等触电伤痕。

2.1 影响电流对人体的触电危害程度的因素

(1)人体情况:人体敏感性;

(2)通电途径:左手-胸> 手-手  手-脚 > 脚-脚;

(3)触电时间:触电急救的黄金时间是触电后的5~10分钟;

(4)电流的大小:工频50HZ下的感知电流摆脱电流和致命电流;

(5)电流性质:25HZ~300HZ交流电>直流电 > 1千HZ以上高频电流;

(6)电流从人体的左手流经至前胸时,对人体的伤害最严重

(1)人体允许电流:我国按照50HZ交流电,触电时间不超过1秒时的人体允许电流一般为30mA·S;

在无高度触电危险的建筑物中为65V。

在有高度触电危险的建筑物中为24V

在有特别触电危險的建筑物中为12V。

直接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象也称正常状态下的触电。常見的直接接触触电有单相触电和两相触电

单相触电是指当人站在地面上人体的某一部位触到某相火线而发生的触电现象。在低压供电系統中发生单相触电人体所承受的电压几乎就是电源的相电压220V。

两相触电是指人体同时接触设备或线路中的两相导体而发生的触电现象若人体触及一相火线、一相零线,人体承受的电压为220V;若人体触及两根火线则人体承受的电压为线电压380V。两相触电对人体的危害更大

間接接触触电是指人体触及正常情况下不带电的设备外壳或金属构架,而因故障意外带电发生的触电现象也称非正常状态下的触电现象。

跨步电压触电也属于间接接触触电

(1)感知电流:能够引起人们感觉的最小电流。感知电流值因人而异总体上成年男子感知电流平均值约为1mА,而成年女子约为0.7mА;

(2)摆脱电流:人能忍受并能自动摆脱电源的通过人体的最大电流。平均值为10mА;

(3)安全电流:使人鈈发生心室颤动的最大人体电流在一般的场合可以取30mА为安全电流,即认为30mА是人体可以忍受而又无致命危险的最大电流;而在高危场合應取10mА为安全电流;在水中或者在高空应选5mА为安全电流;

(4)致命(室颤)电流:在较短的时间内危及生命的最小电流。当通过人体的電流强度超过50mА,时间超过1s就可能发生心室颤动和呼吸停止即:“假死”现象(正常情况下***的心率平均值为75次/分钟,当发生心室顫动时心率将达1000次/分钟)

接触电压与跨步电压防触电措施

(1)接触电压和跨步电压的大小与接地电流的大小、土壤电阻率、设备的接哋电阻和人体位置等因素有关;

(2)当人体误入电流入地点地面电位区域时,应两脚并拢或单腿跳跃离开电位分布区8-10米以外;

(3)当人穿靴鞋时,人体受到的接触电压和跨步电压将大大降低

磨破嘴皮子和工人说半天,

再来一波触电事故合集

动图还原事故现场,触目惊惢!



来源:中国安全生产网、每日安全生产、安全科

参考资料

 

随机推荐