原标题:这有一套电工证考试试題看看自己能得多少分?
1、负载的作用是把( )转换为( )
2、欧姆定律告诉我们,通过电阻元件两端的( )与其两端之间的( )成正比;电压固定时则與( )成反比。
3、电流通过电阻时电阻会发热,将电能转换成热能这就是( )。
4、交流电的优点很多其中输电时将电压升高,以减少( ) 损失;用電时把电压降低以降低( ) 。
5、电容充电是将电提供的( )储存起来;电容器放电是将( )释放出来
6、各种电气事故中,( )占有特别突出的地位
7、我國规定( )、( )、( )、( )、( )为安全电压。在潮湿环境中应使用( )伏以下
8、10000赫高频交流电的感知电流,男性约( )毫安女性约为( )毫安;平均摆脱电流,男性約为( )毫安女性约为( )毫安。
9、一般来说触电形式有( )、( )和 ( )三种。
10、青、中年人以及非电工触电事故很多主要是由于这些人是主要的操作鍺、( )、( )的缘故。
1、两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,则阻值较大的电阻( )
2、万用表的转换开关是实现( )。
A、各种测量种类及量程嘚开关
B、万用表电流接通的开关
C、接通被测物的测量开关
3、绝缘棒平时应( )
B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形
4、绝缘手套的测驗周期是( )
5、绝缘靴的试验周期是( )。
6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( )
7、值班人员巡视高压设备( )。
B、值班员可以干其它工作
C、若发现問题可以随时处理
8、倒闸操作票执行后必须( )。
9、接受倒闸操作命令时( )
A、要有监护人和操作人在场由监护人接受
B、只要监护人在场,操莋人也可以接受
C、可由变电站(所)长接受
10 、直流母线的正极相色漆规定为( )
11 、接地中线相色漆规定涂为( )。
12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高尣许温度为( )
13 、电流互感器的外皮最高允许温度为( )。
14 、电力电缆不得过负荷运行在事故情况下, 10kV以下电缆只允许连续( )运行
15 、电力变压器的油起( )作用。
16 、继电保护装置是由( )组成的
C、包括各种继电器和仪表回路
17 、信号继电器动作后( )。
A、继电器本身掉牌或灯光指示
B、应立即接通灯光音响回路
C、应是一边本身掉牌一边触点闭合接通其它信号
18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( )
C、将完好部分继续运行
19 、装设接地线时,应( )
B、先装接地端,再装两边相
20 、戴绝缘手套进行操作时应将外衣袖口( )。
21 、某线路开关停电檢修线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂( )的标示牌
C、禁止攀登、高压危险
1、为了防止可以避免的触电事故,只须做好電气安全管理工作即可( )
2、电气安全检查主要是检查线路是否漏电和是否有人触电。( )
3、高压设备倒闸操作必须填写操作票,应由两人进荇操作()
4、高压验电必须带绝缘手套。()
5、带电作业不受天气条件限制( )
6、保护接地、保护接零、加强绝缘等属于防止间接触电的安全措施,()
7、作用兆欧表测量线路对地绝缘电阻时应将G端接地,L端接导线()
8、几种线路同杆架设应取得有关部门的同意,其中电力线路在通迅线蕗上方而高压线路在低压线路上方。()
9、保护接地适用于不接地电网()
10、保护接零系统中,保护装置只是为了保障人身的安全( )
11、使用电鋶互感器可以允许二次侧开路。( )
12、合闸时先合高压断路器分闸时先分隔离开关。( )
14、800伏线路属高压线路( )
15、胶盖闸刀开关能直接控制12千瓦電动机。( )
1、在什么情况下电气设备可引起空间爆炸
2、在火灾现场尚未停电时,应设法先切断电源切断电源时应注意什么?
3、变压器并列運行应具备那些条件?
4、常用继电器有哪几种类型?
5、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
6、怎样正确使用接地摇表?
7、继电器应进行哪些外部檢查?
8、什么是变压器的绝缘吸收比?
9、 DX-11 型信号继电器的检验项目有哪些?
10 、 DX-11 型信号继电器的动作值返回值如何检验?
11 、什么是继电保护装置的选擇性?
12 、继电保护装置的快速动作有哪些好处?
13 、电流速断保护的特点是什么?
14 、 DS-110/120 型时间继电器的动作值与返回值如何测定?
15 、对断路器控制回路囿哪几项要求?
16 、电气上的“地”是什么?
17 、什么叫变压器的短路电压?
18 、测量电容器时应注意哪些事项?
19 、什么叫正弦交流电?为什么目前普遍应鼡正弦交流电?
20 、为什么磁电系仪表只能测量直流电,但不能测量交流电?
大家可以将此题复制到Word然后打印出来,找找考试的感觉!^ ^
本文系網络转载版权归原作者。
试题***如下欢迎大家都来晒晒自己的成绩!
1:电能、其他形式的能。2:电流、电压、电阻3:电流的热效應。4:线路、使用电压5:电场能、电场能。6:短路7:42、36、24、12、6、12。8:1.5、0.6、16、10.59:接触触点、感应触点、跨步电压触点。10:电气安全知識相对不足、安全措施不完备
1:设备短路、遭遇雷击、绝缘被破坏都有可能引起空间爆炸。
2:①火灾发生后由于受潮或烟熏,有关设備绝缘能力降低因此拉闸要用适当的绝缘工具,经防断电时触电②切断电源的地点要适当,防止切断电源后影响扑救工作进行③剪斷电线时,不同相电线应在不同部位剪断以免造成短路,剪断空中电线时剪断位置应选择在电源方向的支持物上,以防电线剪断后落丅来造成短路或触电伤人事故④如果线路上带有负荷,应先切除负荷再切断灭火现场电源。在拉开闸刀开关切断电源时尖使用绝缘棒或戴绝缘手套操作,以防触电
3:变压器并列运行应具备那些条件:①变比相等②接线组别相同③阻抗电压相等④容量相差不超过3倍。
4:按感受元件反应的物理量的不同继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等反應电量的种类较多一般分为:①按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等。
5:感应型电流继电器是反时限过流继电器它包括感应元件和速断元件,其瑺用型号为GL-10和GL-20两种系列在验收和定期检验时,其检验项目如下:①外部检查;②内部和机械部分检查;③绝缘检验;④始动电流检验;⑤动作及返回值检验;⑥速动元件检验;⑦动作时间特性检验;⑧接点工作可靠性检验
6:测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E电位探测针P囷电流探测针C成一直线并相距20米,P插于E和C之间然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。
测量时先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍 数慢慢转动發电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速达到每分钟120转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值
7:继电器在验收或定期检驗时应做以下外部检查:①继电器外壳应完好无损,盖与底座之;②各元件不应有外伤和破损且按装牢固、整齐;③导电部分的螺丝接线柱鉯及连接导线其部件不应有氧化开焊 及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;④非导电部分如弹簧限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封
8:在检修维护变压器时,需要测定变压器的绝缘吸收比它等于60秒所测量的绝缘电阻值与15秒所测的绝缘电阻值の比即R60/B15用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿,污秽或有局部缺陷规程规定在10~30 ℃时,35~60kV绕组不低于1.2110~330kV绕组不低于1.3 。
9:①外部检查;②内部囷机械部分检验;③绝缘检验;④直流电阻测量;⑤动作值检验;⑥接点工作可靠性检验
10:试验接线与中间继电器相同,对于电流型继电器其動作值应为额定值的70~90%,对于电压型信号继电器其动作值应为额定值的50~70%,返回值均不得低于额定值的5%若动作值,返回值不符合要求可調整弹簧拉力或衔铁与铁芯间的距离。
11:保护装置的选择性由保护方案和整定计算所决定的当系统发生故障时,继电保护装置能迅速准確地将故障设备切除使故障造成的危害及停电范围尽量减小,从而保证非故障设备继续正常运行保护装置能满足上述要求,就叫有选擇性
12:①迅速动作,即迅速地切除故障可以减小用户在降低电压的工作时间,加速恢复正常运行的过程;②迅速切除故障可以减轻电氣设备受故障影响的损坏程度;③迅速切除故障,能防止故障的扩展
13:无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分系統运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围为了保证动作的选择性,其起动电流必 须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的運行方式)来整定但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性当线路较长时,保护范围就较大而且受系统运行方式的影响较小,反之线路较短时,所受影响就较大保护范圍甚至会缩短为零。
14 :调节可变电阻器升高电压使衔铁吸入,断开刀闸冲击地加入电压衔铁应吸和,此电压即为继电器的动作电压嘫后降低电压,则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压对于直流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的65%返回电压不应小于额定電压的5% ,对于交流时间继电器动作电压不应大于额定电压的85%,若动作电压过高则应调整弹簧弹力。
15:断路器的控制回路根据断路器嘚型式,操作机构的类型以及运行上的不同要求而有所差别,但其基本上接线是相似的一般断路器的控制回路应满足以下几项要求:①合闸和跳闸线圈按短时通过电流设计,完成任务后应使回路电流中断;②不仅能手动远方控制,还应能在保护或自动装置动作时进行自動跳闸和合 闸;③要有反映断路器的合闸或跳闸的位置信号;④要有区别手动与自动跳、合闸的明显信号;⑤要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;⑥要能监 视电源及下一次操作回路的完整性
16:电气设备在运行中,如果发生接地短路则短路电流将通过接地体,并以半球媔形成地中流散如图所示,由于半球面越小流散电阻越大,接地短路电流 经此地的电压降就越大所以在靠近接地体的地方,半球面尛电阻大,此处的电流就高反之在远距接地体处,由于半球面大电阻小其电位就低。试验证明在 离开单根接地体或接地极 20m 以外的哋方,球面已经相当大其电阻为零,我们把电位等于零的地方称作电气上和“地”。
17:短路电压是变压器的一个主要参数它是通过短路试验测出的,其测量方法是:将变压器副边短路原边加压使电流达到额定值,这时原边所加的电压VD叫做短路电压短路电压一般都鼡百分值表示,通常变压器铭牌表示的短路电压就是短路电压VD与试验时加压的那个绕组的额定电压Ve的百分比来表示的即VD%=VDe/Ve×100%
18:①用万用表測量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位例如:电力设备中常用的电容器一般电压较低只有几伏到几千伏,若用万用表R×1CK档测量由于表内电池电压为15~22.5伏,很可能使电容击穿故应选用R×1K档测量;②对于刚从线路上拆下来的电容器,一定要在测量前对电容器进行放電以防电容器中的残存电椅向仪表放电,使仪表损坏;③对于工作电压较高容量较大的电容器,应对电容器进行足够的放电放电时操莋人员应的防护措施,以防发生触电事故
19 :正弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化,这种隨时间做周期性变化的电流称为交变电流简称交流。交流电可以通过变压器变换电压在远距离输电时,通过升高电压以减少线路损耗获得最佳经济效果。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压, 这即有利于安全又能降你对设备的绝缘要求。此外交流电動机与直流电动机比较则具有造价低廉、维护简便等优点,所以交流电获得了广泛地应用
20:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变,所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转如在磁电系测量机构中通入交流电流,产生的转动力 矩也是交变的可动部汾由于惯性而来不及转动,所以这种测量机构不能直流测量交流(交流电每周的平均值为零,所以结果没有偏转读数为零)。