如何证明气体溶解气体进水

        HSM系列产品适用于110KV至750KV各类电压等级嘚油浸式变压器、电抗器、电容器、互感器及油浸式套管等设备并可方便的与变电站综合自动化系统以及电厂DCS、SIS系统连接,实现信息共享

HSM3000变压器油中溶解气体气体在线监测系统(多组分原理)是基于气相色谱技术的变压器色谱在线监测产品。系统能按设定的周期在线检測出变压器油中溶解气体H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等全组分气体及微水的含量然后通过专家系统判断是否存在潜伏性故障,是过热性故障还是放电性故障并按设定的报警值进行声光 报警。在线监测系统能通过手机短信把每次检测结果及时发送到相关人员手机上便于及时了解到变壓器运行状态。

        HSM3000系统物理上由在线色谱监测柜、变压器阀门接口组件、不锈钢油管、后台监控主机及故障诊断专家系统软件等模块组成

        HSM3000系统逻辑功能上由气体采集模块、气体分离模块、色谱检测及数据采集模块、数据及谱图分析模块、故障诊断模块等几部分构成。

气体采集模块实现变压器油气的分离功能在气体分离模块中,气体流经色谱柱后实现多种气体的分离分离后的气体在色谱检测系统中,实现甴化学信号到电信号的转变电信号由数据采集模块采集后通过通讯口及通信网络上传给数据及谱图分析软件系统,该系统能进行谱图的汾析计算并根据气体标定数据自动计算出每种气体的浓度值。故障诊断系统根据气体浓度值用软件系统内的变压器故障诊断算法自动診断出变压器运行状态,如发现异常系统能诊断出变压器内部故障类型并给出维修建议

取油方式: 油泵强制循环,检测及时无死区油样

脱气方式: 真空脱气

检测原理: 进口气敏传感器

分离方式: 进口色谱柱

进样方式: 电磁六通阀进样

标定方式: 外标法,手动定期标定

报警方式: 现场装置亮燈报警;后台软件二级声/光报警手机信号报警等

故障诊断: IEC60599、国标三比值法、两比值法、大卫三角形法、立方图示法等

通讯距离: RS485,2000米(现場装置与后台监控系统之间的通讯)

通讯协议: 与变电站综自系统及调度自动化系统兼容可方便实现信息远传支持TCP/IP网络协议,支持远程监測与远程维护

钢瓶载气: 高纯空气99.999%可在当地配置

载气更换: 三年左右(按每天监测一次计算)

分析周期:最短1小时,可任意设定

色谱柱寿命:采用定期自活化技术使用寿命大于8年

工作环境温度:变压器油温度范围:15℃~80℃

工作环境温度范围:-40℃~+70℃

工作相对湿度: 5%~95%,无冷凝

面板指示:箱体面板上有三色指示灯:绿色-电源 ***-运行,红色-装置故障 

防护等级:IP65以上

DLT 722-2014 变压器油中溶解气体气体分析和判断导则

下载地址DL/T 722-2014 变压器油中溶解气体气体分析和判断导则

参考资料

 

随机推荐