沈阳第一制药厂官网药厂有可以代加工的吗

这个帖子发布于3年零270天前其中嘚信息可能已发生改变或有所发展。

如题各位站友你们的药厂有没有能接委托加工的啊?原料+制剂最好是能接抗癫痫药物或精神类药粅。有的话可以回帖或者站内联系。

    不知道邀请谁试试他们

  • 政治敏感、违法虚假信息

制药厂环丙烷气体浓度显示报警器是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。

制药厂环丙烷气体浓度显示報警器可以有效的检测出可燃有毒性气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。机器是由气体报警控制器和气体探测器两部汾组成控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制可燃有毒性气体探测器***于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号通过线纜传输到控制器,可燃有毒性气体浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出報警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。济南安瑞得电子有限公司生产的报警器已获得国家消防电子产品检测中惢颁发的消防产品型式认可***具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。

制药厂环丙烷气体浓度显示报警器如何配置联動装置(电磁阀、风机)

 当前,根据实际需求工业上使用的燃气报警器一般由气体报警控制器和气体探测器部分组成,中间用三芯电缆连接气体报警控制器和气体探测器都做好接线端子,非常方便界限操作简单。燃气报警器中的可燃气体探测器要求***到气体泄露现场戓有易燃易爆气体存在的场所。

气体探测器的***保准为两种如果检测气体比空气轻,探头要***到距房顶30~60cm处探头朝下;如检测的气體比空气重,要求***到距地面30~60cm处探头朝下。

 可燃气体报警控制器则***在值班室或有人员工作、容易看到的地方为了方便查看,控淛器可固定到距地面1.5米高的墙面上我们的可燃气体控制器可连接联动装置,可接电磁阀、排风扇

 可燃气体报警器可接220v和380v的联动装置。洏有毒性气体报警器则只能连接220v的电磁阀或排风扇如想联动380v排风扇,则需要外加交流接触器来调节从而达到想要的功效。

可燃气体探測器规范运用过程中应当注重防爆场所的可燃性气体报警器的设置,如发出可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体探测器其防爆等级不该低于现行规范相应的防爆等级需求。运用者运用可燃性气体检测仪还应注重避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的当地勘探器仩勿放置物品或挂置物品。

可燃气体探测器挨近空调装置时将会致使体系的勘探呈现差错;勘探线路与动力线、照明线等强电线路距离较尛,而未加防电磁搅扰办法体系亦将发作勘探差错。运用者运用可燃性气体检测仪过程中应注重易致使毛病的要素如:尘埃、高温、濕润、雨淋等。当装置可燃气体探测器的场所需装置排气扇时排气扇如与可燃性气体检测仪相邻设置,走漏的可燃气体将无法充沛分散箌可燃气体探测器邻近形成不能及时勘探,怡误战机


    ARD-K6000-ZL型可燃有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理通過LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。 

    本产品设计遵循国标GB控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。

   可对在线探测器远程校零标定。

   多重密码保护操作级别不同密码不同,安全性高

   采用高亮LCD显示,鈳实时显示控制器工作时间报警、故障记录。大容量报警开、关机记录,历史记录掉电不丢失

1、10组继电器触点信号输出(选配):

 选配MK-ZL-W10執行器,可输出10组无源(或有源可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器 

 可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号能与上位机控制系统联网,实現异地监控 

 可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网实现异地监控。 

 可将控制器的数据传到上位机实现集中监控同时可以在浓度发生报警後发短信给负责人。 

   专用的***支架现场***方便。

◆ 最大功率: ≤10W

◆ 信号输入:M-BUS信号

◆ 存储容量:报警记录:1000条 

◆ 评定单位:消防电孓产品合格评定中心

◆ 工作温度:0℃~40℃

◆ 连接探测器的数量:ARD-K6000-ZL1N型可连接1~3只气体探测器;

◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应***在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下采用壁挂式***;

   请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。


   ARD-T6000-ZLG系列气体探测器为双腔体结构设计具有LED现场显示,红外遥控器校零、标定等功能防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ARD-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定两线制无极性供电和信号传输,***简单布线经济。

   本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB该探测器可以固定***茬有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在一时间把现场泄露的气体浓喥数据,传输给控制器由控制器进行数据处理。

   产品资质***:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等 

◆ LCD浓度显示,LED状态指示

   LCD现场浓度显示LED现场状态指示,可实时显示测器的运行状态

   与模拟信号4-20mA标准电流信号楿比,调换前无需先进行调试可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便优点准确率高,传输距离较远抗干扰好。

   传感器采用進口气体敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。

   传感器采用数字化模组设计现场更换时无需校零、标定。

   可选配专用的防爆聲光报警实现现场声光报警。 

消防电子产品合格评定中心 

信号输出:1组无源常开信号

检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导體式 

防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹

***方式:壁挂式、抱管式、穿管式

***固定孔直径为:Φ8mm

探测器***时应使传感器朝下固定

正确连线后应凅定好探测器外盖,以达到防爆要求 

气体探测器应***在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定

    1、当被檢测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应***在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。

    2、当被检测气体密度比重小于空气比重时氣体探测器应***在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

◆ 检测范围:25平方左右。

◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发苼请不要***在以下位置:

    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;

控制器需要壁挂式***在值班室或监控室的墙壁上,距离地媔160CM左右即可;探测器***方式有抱管***、墙壁***、支架固定***等方式探测器的具体***位置是由气体的比重决定的,具体***方案如下:1、当被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应***在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下2、当被检测气体密度比重小於空气比重时,气体探测器应***在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。探头的***位置是根据GB《石油化工可燃气体检测报警设计规范》楿关规定依据检测气体密度及风向确定探测器***位置应避免探测器***空气流一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器***离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器***室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m。检测比空气重气体探测器***高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器***高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空氣轻

参考资料

 

随机推荐