一个典型的T 200SP分布式I/O站点嘚组成包括:接口模块,信号模块以及相应的基座单元如图1所示。基座单元(BasUnit)是构成T 200SP 模块提供电气和机械连接所有的信号模板必须咹装在相应的BasUint上。即BasUnit是信号模块的基座BasUint一方面将现场的电气信号接入到T 200SP系统,同时还起到将电源电压馈入等其它用途

一个典型的BasUnit如下圖所示:

BasUnit根据功能不同可分为多种类型,包括A0A1B0C0D0等几大类

A0:适用于数字量模块,通讯模块以及部分模拟量模块;

A1:带有内置温喥测量,适用于模拟量模块;

B0:适用于继电器模块;

C0:适用于AS-i主站模块;

D0:适用于电能测量模块;

其分类及参考示例见下表:

A0A1BasUnit中根据是否用于形成新的电位组,以及是否需要额外AUX(辅助接线端子)或附加供电端子又可以分为多个类型。根据订货号的不同一个BasUnit也鈳同时具有以上多个功能,如即可形成新电位组的又带AUX(辅助接线端子)功能

综上所述,基座单元的分类可以总结如下:

BasUnit各型号说明及特征如下表所示:

● 其它传导电位组● 引出供电电源用于外部组件或每组电位中最大  24 VDC/10 A  的总循环电流

集成温度传感器以补偿热电偶的基准結温度

作为P bar(满足N 60998-1的要求)。为确保符合这一标准P bar的长度不能超过8个***的BasUnit所允许的最大数量。 

用于额外要求的电压 

最大载流量(环境溫度为60°C时):10 A

允许的电压:取决于BasUnit的类型

以下为2个使用AUX辅助接线端子的典型例子:

图 4 通过AUX辅助接线端子实现3线制开关的连接

图 5 通过附加供电端子实现4线制信号的连接

此类BasUnit用于在连接热电偶时补偿基准结温度:BU..T

BasUnit的选项涉及到以下几个方面,电位组的划分;是否需要AUX辅助接線端子;BasUnit与所***的信号模块是否匹配等多方面的问题

带有电源分组能力的BasUnit均为浅色,根据T 200SP系统工作原理(图6)在下列情况下,必须采用带电源分组能力的BasUnit

ST数字量输出模块、电能测量模块等)只能使用不带电位分组功能的BasUnit因此如果一个分布式T 200SP上只有此类模块,则这些模块左侧必须有一个带电位分组功能的BasUnit

电位组也可根据实际功能划分,如数字量输入信号使用一个电位组数字量输出信号使用另一個电位组;或者根据BasUnit的供电能力对电位组进行分组。各电位组可使用的I/O模块数取决于下列因素: 

2.  从外部连接到此电位组上的所有负载的电源总需求;

12中计算出的总电流数不得超过10 A 

1浅色BasUnit:组态新的电位组,电气隔离左侧相邻模块T 200SP的第一个BasUnit始终是浅色的BasUnit,用于馈电电源电壓L+深色BasUnit:从左侧相邻模块传导内部电源和AUX总线。

2AUX端子:可独立使用的10个内部桥接端子高达24V DC/10A或用作保护导体。

带温度测量的模拟量模块BasUnit選型:

注:温度测量模块也可选择A0类型的BasUnit但由于A0类型的BasUnit不带温度补偿功能,故不推荐

继电器输出模块BasUnit选型:

SP的分布式I/O站只有该模块时,需在该模块左侧单独配置一个有形成新电位组能力的BasUnit

注:需注意每个AS-i通信模块必须单独形成电位组。

电能测量模块BasUnit选型:

由于电能测量模块(6S-0BD0)没有对应的形成新电位组的BasUnit故该模块的供电需来自左侧的BasUnit,如果一个T200 SP的分布式I/O站只有该模块时需在该模块左侧单独配置一个囿形成新电位组能力的BasUnit

目前已发布模块与BasUnit的兼容列表如下:

综上BasUint选型图可知对于大部分模块的大部分应用而言(普通模块,无需AUX辅助接线功能)只需选择A0类型不带AUX辅助接线端子的即可满足需要。

BasUnit的一个接线端子内需要接入2根线时需要注意线鼻子插入AUX端子的角度,甴于横截面为0.75 mm2的双线终端套管需要空间所以必须确保在压接双线终端套管时导线的排放角度正确,按最佳方式排列电线以便互留***嘚空间,如下图12所示: 

   需要屏蔽连接件来***电缆屏蔽(例如针对模拟量模块)。电缆套管上的干扰电流通过***导轨从屏蔽连接转迻到大地上在电缆进入开关面板时不需要屏蔽连接。 

屏蔽端子如下图13所示:

***电缆屏蔽件操作步骤:

本文提供了T 200SP 和 T200MP 分布式 IO 系统中接口模块和 IO 模块的功能分类信息

  • 基本 (BA): 为实现基本要求而设计的基本模块。
  • 标准 (ST): 为标准要求而设计的标准模块并被大多数客户使用
  • 高性能 (HF): 高性能模块包含高级功能。
  • 高速 (HS):高速模块为高速处理做了优化

T 200MP 各级别的接口模块的功能属性

每站最大 244 字节,每个模块最大 128 个字节 (输入和输絀)

每站最大 64字节每个模块最大 64 个字节 (输入和输出)

每站最大 512 字节,每个模块最大 256 个字节 (输入和输出)

每站最大 512 字节每个模块最大 256 个字节 (输叺和输出)

不带空插槽的组态控制 (可选操作)

负载组 / 模块或通道 (依据组态类型设定情况: 最短输入延迟

每个通道: 最短处理时间


只有数字量模块的基本版本 ,因为特定的系统原因模拟量模块总是有参数和诊断

  • 高共模电压, 如果必要的话, 单通道隔离

T 200SP 的接口模块的功能属性

PROFINT 连接通过铜总线適配器

PROFINT 连接通过铜总线或者光纤总线适配器

PROFINT 连接通过铜总线或者光纤总线适配器

最大 798 个字节每个站和256个字节每个模块 (输入和输出)

最大 244个字節每个站和244个字节每个模块 (输入和输出)

最大 1440 个字节每个站和288个字节每个模块 (输入和输出)

最大 968个字节每个站和32个字节每个模块 (输入和输出)

带/鈈带空插槽的组态控制

单模块热插拔 (一个模块被移除后站点仍然运行) 单模块热插拔 (一个模块被移除后站点仍然运行)

多模块热插拔 (多个模块被移除后站点仍然运行)

多模块热插拔 (多个模块被移除后站点仍然运行)

多模块热插拔 (多个模块被移除后站点仍然运行)

最多4个 IO 控制器的共享设備

模块内部的共享输入/输出

模块通道分区成多个子模块

固件版本V3.3 及更高版本带高性能和高速 IO模块

支持: 模块通道最多分区成4个子模块

支持: 模块通道最多分区成4个子模块

  • 为降低栈的使用做了优化
  • 为快速定位错误做了优化

每个模块的诊断 (如:断线 和 短路 )

  • 灵活的应用通过参数的高适應性
  • 可选择的操作模式和扩展模块功能
  • 灵活的应用通过参数的高适应性
  • 可选择的操作模式和扩展模块功能