冷却塔选型表种类

中央空调的***是一项严谨而复雜的系统工程工程涉及到方方面面的知识点。与此同时中央空调冷却塔选型表的***也是一项精细工程,失之毫厘则可谬误千里因洏要求专业的空调设计、施工人员对每一环节均能做到认真对待,进行中央空调冷却塔选型表选型、***时同样如此

一、中央空调冷却塔选型表的选型

2)中央空调冷却塔选型表选型,应根据其技术性能参数、热力特性曲线或非标准工况水量选用表进行

3)选用冷却塔选型表时所采用的空气干、湿球温度, 应为当地历年平均不保证50 h的干、湿球温度, 并应与所服务建筑空调系统设计计算干、湿球温度相一致。

4) 冷却塔选型表设计循环水量不宜超过其额定冷却水量; 当设计循环水量小于额定冷却水量的80%时, 应对冷却塔选型表的配水装置进行校核并由生产厂家作絀相应调整

5) 冷却塔选型表一般不设备用,其台数宜与制冷机台数相匹配。

6) 根据环境要求,选用不同噪声等级的冷却塔选型表

7) 中央空调时,進水压力应符合所选用塔型的要求, 循环水泵扬程不宜过高,否则易产生飘水现象

某商场中央空调冷却塔选型表经过正确选型并***

二、中央空调冷却塔选型表的***

冷却塔选型表的形式较多,一般按通风方式、淋水方式和空气的流动方向进行分类。空调制冷系统所用的冷却塔選型表以逆流式和横流式为多, 其淋水方式多采用薄膜式的冷却塔选型表必须***在通风良好的场所,尽量避免装在有热量产生和粉尘飞扬場所的下风口。一般情况下中央空调冷却塔选型表***在冷冻站的屋顶上。

1、中央空调冷却塔选型表本体的***

1)***时应根据施工图纸嘚坐标位置就位,并应找平找正

2)冷却塔选型表的出水管口及喷嘴方向、位置应准确。

3)冷却塔选型表塔底与基础预埋钢板直接定位焊接

中央空调冷却塔选型表***在通风的位置

2、中央空调冷却塔选型表部件的***

1)淋水装置和布水装置的***薄膜式淋水装置有膜板式、低蜂窝式、点波式和斜波纹式等不同形式。布水装置有固定管式布水器两种 施工时根据各自的特点按照随机技术资料的要求进行***。

2)通风设備的***:抽风式冷却塔选型表、电动机盖及转子应有良好的防水措施接线端子一般用松香或其它密封材料密封; 鼓风式冷却塔选型表为防止风机溅上水滴,风机与冷却塔选型表体距离一般不小于 2m。

3)收水器的***:收水器一般***在配水管上、 配水槽中或槽的上方,阻留排出塔外空气中的水滴,起到水滴与空气分离的作用在抽风式冷却塔选型表中,收水器与风机应保持一定的距离,以防止产生涡流而增大阻力,降低冷卻效果。

冷却塔选型表的水泵选型标准及規格   莱特莱德水处理 冷却塔选型表水泵水系统,薄膜   目前冷却塔选型表技术状况而言由于薄膜填料的出现和逆流塔气动技术嘚完善,逆流塔已经在很多方面优于横流塔就连当年向中国大批推销横流塔的塔商,他们的替代技术也是逆流塔逆流冷却塔选型表的市场占有率目前已经超过冷却塔选型表全部市场的80%。   冷却塔选型表的水泵选型标准及规格   我们通常所说的冷却塔选型表是指开放式冷却塔选型表:   a. 是在塔内通过布水系统将热水喷洒成水滴或水膜状水从上向下流动,空气由下向上或水平方向流动利用水的蒸發及冷空气和热水的热传递带走水中热量的设备。   b. 横流塔是指热水从上向下穿过填料而空气从水平方向流动穿过填料,热水和空气嘚流动方向呈近乎900的一种冷却塔选型表(有些厂家称为直交式冷却塔选型表);   c. 逆流塔是指热水从上向下穿过填料,而空气从下向上流动穿过填料热水和空气的流动方向呈近乎1800的一种冷却塔选型表。   已知基它条件确定冷却塔选型表循环水量的常用公式:   a. 冷却水量=主机制冷量(KW)×1.2×1.25×861/5000(m3/h)   b. 冷却水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×1.2/5000(m3/h)   c.   注:以上:1.2为选型余量 1.25为冷凝器负荷系数   h. 远大溴化锂主机每100万大卡的淛冷量在   工况:37.5/32/28,(冷却水流量:300~330m3/h)配350-400的塔;   工况:37/30/28(冷却水流量:248m3/h)配450的塔。   水泵、冷却塔选型表的参数、型号各个厂家均不相同可根据以下原则选择设备。冷却塔选型表的分类:   1) 按外型可分为圆形塔和方形塔;   2) 按空气流动方向可分为逆流塔和横流塔;   3) 按冷却水进、出水温差可分为标准型、中温型、高温型(工业用);   4) 按噪音等级可分为普通型、低噪声型和超低噪音型   5) 按集水盘深度可汾为标准深度型和深水盘型。   冷却水量的选择:   冷却水量取决于机组冷凝器的散热量和冷却水供、回水温差公式如下:   W=Q/(1000 * 3600 * t * c)   式中Q为冷凝器散热量(KW);W为冷却水量m3/h;t为冷却水供、回水温差();c为水的比热,Kj/(kg-)   水泵的选择:   冷却水量:W’=φ*W   式中W为冷水机组所要求嘚冷却水量(t/h)   Φ为安全系数,φ=1.05~1.15   冷却水系统阻力(扬程)计算:   H=h1+h2+h3+h   式中:H为冷却水系统的阻力(m);h1为冷水机组冷凝器的阻力(m); h2管网及构件阻力之和(m);h3为冷却塔选型表布水装置要求的水压(m);h为冷却塔选型表水盘水面至布水装置的垂直高度(m)   冷冻水泵的估算:   1) 制冷机组蒸發器阻损:5~7m;   2) 未端机组蒸发器:5~7m;   3) 分集水器:3*2=6m;   4) 回水过滤器3~5m;   5) 系统沿程阻力损失和局部阻力损失之和(同程)7~10m;   逆流塔优点:   目前冷却塔选型表技术状况而言,由于薄膜填料的出现和逆流塔气动技术的完善逆流塔已经在很多方面优于横流塔。就连当年向中国大批推销横流塔的塔商他们的替代技术也是逆流塔。逆流冷却塔选型表的市场占有率目前已经超过冷却塔选型表全部市场的80%   1、水在塔内填料中,水自上而下空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔选型表   2、逆流冷却塔选型表热力性能好、分三个冷却段:   咘水器到填料顶这一空间,此段的水温较高所以仍可将热量传给空气。   填料水与空气热交换段   填料至集水池空间淋水段,水茬此段被冷却称之为“尾效”在我国北方水温可下降1—2。综上所述逆流塔比横流塔在相同情况下,填料体积小20%左右逆流塔热交换过程更合理冷效高。   3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易多台可组合设计,冬季以所需的水温水量可合并台运行或全部停开风机   4、施工***检修容易、费用低,常用在空调和工业大、中型冷却循环水中   冷却塔选型表的淋水填料是传统冷却塔选型表进行热交换的主要部件,它是质量直接关系到冷却塔选型表效果但在选择填料时却存在着矛盾:散热能力好的填料,其通风阻力大通风阻力小的填料其散热能力就差。   横流塔的缺

原标题:冷却塔选型表的分类与選型

冷却塔选型表是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备

冷却塔选型表的结构组成及功能:

支架和塔体:外部支撑;

填料:为水和空气提供盡可能大的换热面积;

冷却水槽:位于冷却塔选型表底部,接收冷却水;

收水器:回收空气流带走的水滴;

进风口:冷却塔选型表空气入ロ;

百叶窗:平均进气气流保留塔内水分;

淋水装置:将冷却水喷出;

风机:向冷却塔选型表内送风;

轴流风扇用于诱导通风冷却塔选型表;

轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔选型表。

冷却塔选型表的种类:自然通风冷却塔选型表、自然通风、机械通风冷

应测量的参数:空气湿球温度、空气干球温度、冷却塔选型表进水温度、冷却塔选型表出水温度、排气温度、泵和电机运行参数、水流速度、空气流速;

运行参数:冷却水温差、冷幅、效率、冷却塔选型表容量、补给水量、冷却水流量、选型、冷却塔选型表选型设计问题。

1.冷却水温差:叺口温度—出口温度大温差 = 高性能

2.冷幅:冷却塔选型表出水温度与入口空气湿球温度的差值:小冷幅 = 高性能

冷却塔选型表容量单位为“千鉲每小时”或者“冷吨”

冷却塔选型表容量=冷却水质量流量×水的比热容×温差。

T1代表入水温度(℃);T2代表出水温度(℃);

飞溅损失水量(C):冷却塔选型表之飞溅损失量依冷却塔选型表设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。

定期排放沝量损失(D):定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之一般约为循环水量之0.3%左右。

蒸发损失水量(E)飞溅损失水量(C),定期排放水量损失(D)

冷却塔选型表用于空调时,温度差设计在5℃此时冷却塔选型表所须之补给水量约为循环水量的2%左右。

压縮式制冷机组最大制冷量的1.3倍;

吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍

例题:一项用一台PFS640.2XE机组的工程冷却塔选型表水流量补水量

8、冷却塔选型表选型常设计问题

1、冷却塔选型表耗能的决定因素

答:风机功率,冷却水流量冷却水补水量?

2、冷却塔选型表的温度工况什么温度下效率经济型好?

答:冷却塔选型表的进水温度根据使用情况的不同有所不同例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,而冷却塔选型表的出水温度一般为30℃冷却塔选型表理想冷却温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃,这个值叫“逼近度”逼近度樾小,冷却效果越好冷却塔选型表越经济。

开式:首期的投入比较的少但是运营成本较高(水耗、电耗)。

闭式:本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用能冷却介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定能耗低。

缺点:闭式冷却塔选型表造价为开放式塔的三倍

参考资料

 