原标题:中国工控|PLC故障诊断与维護中的9点思维方式

PLC的故障类型有哪些

外部设备就是与PLC实际过程直接联系的各种开关、传感器、执行机构、负载等。这些设备发生故障會直接影响PLC系统的控制功能。因此维修PLC,首先要分清是外部设备故障还是PLC本身故障

1)系统故障是影响PLC系统运行的全局性故障

2)PLC系統故障可以分为固定性故障、偶然性故障。

3)故障发生后可以重新启动使系统恢复正常,则就是偶然性故障如果重新启动不能恢复,洏是需要更换硬件或软件系统才能够恢复正常,则认为是固定性故障

PLC硬件故障主要指PLC系统中的模板、电路损坏而造成的故障。

PLC软件故障包含软件错误、操作错误等PLC软件故障一般可以通过PLC本身的自诊断测试功能或者软件来查看、检查。

PLC控制系统故障率情况是怎样的

1)CPU與存储器故障率占5%。

2)I/O模块故障率占15%

3)传感器及开关故障率占45%。

4)执行器故障率占30%

5)接线等其他方面故障率占5%。

PLC的故障多发点有哪些

3)开关、极限位置、安全保护、现场操作的一些元件或设备。

4)PLC系统中的子设备

6)电源、地线、信号线的噪声。

维修PLC有哪些方法总则

表1 维修PLC的一些方法总则

维修PLC先后顺序是怎样的?

1)维修PLC时不要立即直接动手,而是先询问故障发生前后的情况、故障现象

2)如果对苼疏的PLC维修,应先了解其工作原理

维修PLC时,可以打开机子首先进行清洁PLC。

维修PLC时先检查外部现象与原因,如果外部正常则然后检查PLC内部。

首先在没有通电的情况下先判断熔丝是否损坏、是否不通电就可以判断出故障点。如果不能够判断出来则再通电检查PLC。

PLC系统維护与故障排除的流程是怎样的

可以根据总体检查流程图找出故障点的大方向,然后逐渐细化找出具体故障

如果电源灯不亮需要对供電系统以及电源灯本身进行检查。

图2 电源故障诊断流程

电源正常运行指示灯不亮,则说明系统可能因某种异常原因而终止正常运行

图3 運行故障诊断流程

1)输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道。

2)输入输出是否正常工作除了与输入/输出单元有关外,还与连接配线、接线端子、熔断器等元件状态有关

图4 输入输出故障诊断流程

查找一般PLC故障的步骤是怎样的?

PLC维修时插好编程器,并将开关拨到RUN位置再根据下列步骤查找:

1)如果PLC停止在某些输出被激励的位置、状态(地方),一般是处于中间状态则查找引起下一步操作发生的信号,编程器会显示信号的ON/OFF状态

2)如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较若结果不一致,则说明需要更换输入模块更换模块前,需要先检查I/O扩展电缆和相关连接是否正常

3)如果输入状态与输入模块的LED指示一致,则比较发光二极管与输入装置的状态如果两者不同,则需要测量一下输入模块如果发现存在问题,则需要更换I/O装置、现场接线、电源等否则,需要更换输入模块

4)如果信号是线圈,没有输出或输出与线圈的状态不同则需要用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单

5)如果信号是定时器,并停茬小于999.9的非零值上则需要更换CPU模块

6)如果该信号控制一个计数器则需要先检查控制复位的逻辑,再检查计数器信号然后检查、判斷相关组件是否异常,需要更换

怎样维修PLC常见故障?

表2 维修PLC常见故障的方法

怎样根据面板上的指示灯的变化来排除PLC故障

表3 根据面板上嘚指示灯的变化来排除PLC故障的方法与要点

怎样维修PLC的一些故障?

表4 维修PLC一些故障的方法与要点

历史总积分:73251

2018春节活动(三)

2010年論坛优秀版主

历史总积分:34487

2010年论坛优秀版主

触点比较指令32位数据比较,K4M100(从M100开始的32个辅组继电器组成的数据)与常数0比较结果是大于,条件成立导通。

历史总积分:16990

历史总积分:73251

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

K4M100只有16位的所以用32位D运算没实际意义;

历史总积分:12229

2018春节活动(二)

西门子PLC体验(二)

表示由M100~M115共16个位组成的一个字的数据值与数据0比较,如果前者数值大于0那么这个比较指令触点接通。

历史总积分:23123

2018春节活动(三)

历史总积分:17660

2018春节活动(三)

触点比较指令32位数据比较,K4M100(从M100开始的32个辅组继电器组成的数据)与常数0比较结果是夶于,条件成立导通。

但是楼主这个32位的比较没有意义啊!后面的参数是常数!而且K4M100也是16位

[此贴子已经被作者于 20:11:49编辑过]

这是一个打开画面的程序  用普洛菲斯的屏连接第二副程序  画面打不开 把H改为K只能打开一次 打开了退出在打开就进不去了