不知道你讲的是温度计怎么用看保护管还是高压套管如是温度计怎么用看保护管,楼上讲得很清楚了;如是高压温度计怎么用看套管那是在高压场合下使用的,因一般的温度计怎么用看保护管的耐压要求低于6.4mpa而锥形保护管的耐压可达到20mpa。但如果超过这个压力(如化肥生产系统)那就必须加高压温喥计怎么用看套管了。
一个是对温度计怎么用看起保护作用 二一个就是为了维护方便
保护测温元件的金属套管同时隔离工艺介质,便于維护
请问这个套管有直接焊接在容器上的可以带压作业的。还有一种就是大家常说的套管是随着热电偶或者热电阻一 ... 还没有见到过在设備上的吧大部分都是随仪表来的,或是外配的 不知道其它朋友们有没有相关经验
15楼回答的好详细啊,谢谢了!不过如果热电偶不配套管呢,可不可行
请问这个套管有直接焊接在容器上的,可以带压作业的还有一种就是大家常说的套管是随着热电偶或者热电阻一体嘚,通过螺纹或者法兰连接在容器上的
谢谢上面几位,把我的问题解决了还顺便学习了其他知识。
对的是指套管是怎么制成的,价格有差别
温度计怎么用看套管是什么?一般什么环境下才会用
补充一点,在未装仪表前要求容器或管道为密闭系统也应采用套管
便於维修,更换测量元件
请问下铠装热电偶追求反应时间快,但再加上设备的***套管后不是又变慢了吗意义何在? 另外铠装 ... 这方面嘚内容我也正在学习。是否装套管是由工艺条件决定的影响了响应速度这是没办法的事。我看了一下以前发的文章有网友提到用“压緊弹簧”使测温元件端头与套管底密切接触可以提高响应速度,自然还有充油、填充固体的手段
我们单位的温度包括双金属基本上都是采用加带护套的,如果长度、材质选用合适的话基本上是一劳永逸的,处于免维护状态加上铠装电阻和电偶,基本没有坏;现在的套管都是一次冲压再整体钻孔成形的当然也有买到焊接式的,看使用在什么场合花什么样的钱,买什么样的东西
suppose楼主所说就是传说中嘚thermal well?作用楼上诸位已讲得很清楚了。
腐蚀性介质要另外配用保护管,以降低仪表材质要求,降低登记表成本
楼上有几位可能在称呼方面有点乱保护管(protective tube)是保护检测元件免受环境有害介质影响的管状物 ... 请问下,铠装热电偶追求反应时间快但再加上设备的***套管后不是又变慢叻吗?意义何在 另外,铠装热电偶能免套管***吗
就是保护测温元件电阻体、电偶的金属套管,可以起到隔离工艺介质的作用一般高温、腐蚀等介质都有用到。
1 使用温度计怎么用看套管可以将温度计怎么用看芯与测量介质隔离,避免腐蚀 2 便于以后检维修和更换温喥芯。
再补充一点 如果介质要求不高,压力不高套管可用焊接式封闭。 反之需要用一体式的套管
温度计怎么用看套管,就是保护测溫元件的如果是测量管道中介质的温度,就必须用如果测量设备中的,有的厂家可能不愿意用但是大多数情况下都应该用。如果是峩设计我都用保护管。因为维修比较方便万一测温元件坏了,随时可以换 以前的热电阻热电偶是装配式的,就是用4件东西组装起来嘚:热偶套管,连接头(把表头和套管连起来)表头。但是滞后很大时间常数多在60s-90s. 现在的热电偶基本都用铠装的,因为时间常数低10s-30s,就是把热偶和氧化镁装在白钢管里再一拉就成了这种方式自动化程度高,成本能降下来但是拉完后,白钢管外壁很薄,能承受的温喥压力很低所以外面得再加一个保护套管, 保护套管从制作方式分:焊接式和一体式焊接式就是用钢管,把端部焊接一个钢片封住┅体式是用一整块钢,该削的削该转孔的转孔,用车床车出来的当然不论原料和人工机械成本都高得多,但是耐温耐压能力强得多 保护套管从插入部分的形状分:直型,锥形梯级型。
原帖由 hhlion 于 16:45 发表 再补充一点 如果介质要求不高,压力不高套管可用焊接式封闭。 反之需要用一体式的套管 谢谢,那我问一下焊接式、一体式是不是指套管成型的方式?
楼上有几位可能在称呼方面有点乱保护管(protective tube)是保护检测元件免受环境有害介质影响的管状物。(***)套管(thermowell)是***在被测对象所在的容器或管道上用来保护温度计怎么用看免受恶劣环境损坏的一种端部密封管。楼主所指应是后者