1.5千瓦单相11kw电机电流流太大18安培,是啥原因

单相220V电机没有这样大的

你对这個回答的评价是?

380v中一个Kw两个流计算在22A左右(近似理论计算)220v时的计算是:22(A)x1,732的积即是!

你对这个回答的评价是?

给个公式你自己算 功率÷电压=电流

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

11kw的电动机380v,起动电流是多大謝谢大家!

电机启动电流通常是额定电流的5~7倍。

比如ABB专门提供了k特性的空开用于电动机的保护。K特性的1.2倍热脱扣动作电流可有效地保护電动机线路设备而10-14倍磁脱扣动作范围可方便地与电动机运行相配合,有较高的抗冲击电流能力

11KW通常的额定电流大约为22A,通常选择1.2~1.5倍的額定电流的空开如果选择ABB的空开的话,可以选择S263-K32

怎么个启动方式,额定电流大概在22A左右直接启动时瞬间电流大概是额定电流的7倍左祐,星三角、自偶降压启动或软起的电流大概是3-4倍根据额定电流和启动方式可选择D25或D32A的断路器
32A的D形曲线断路器就可以了。。。


呵呵,不好意思我开始想拷贝的是32,但不知道为何拷贝到上一栏中去了

可是我用的是40A的可还是不能用,一开就跳是怎么回事啊这个起動电流到底是怎么算的呢?

有短路的地方或是电机坏了

检查一下电机,另外可不可以使用变频器、软启动等方式启动不能采用直接启動

32A的开关就够用了,看看你的电机和线路检查下吧
32A肯定是没问题的,检查一下配电线路吧
检查一下机械有没有故障
40A有掉闸现象或者是質量的问题,要么就是电机跟线路有问题好好检查一下
要明确空开的目的,结合整个主回路的电气结构来确定空开规格如果想楼上诸位说的32A或40A,那肯定不适合做为过载保护用只能是做短路或者短时过电流保护用,那么其实就是再大些选50A、63A都无所谓价格上也相差无几,但省的在意外跳闸连启动都不行了当然如果是兼做过载保护用就只能选25A的。估计你的电动机启动负荷较大所以启动电流也较大,需偠选用D型空开即启动电流是额定电流的十几倍的那种

看看什么电机在选开关,笼的还是线的线的好办转子串点东西,笼的要看看什么負载形式了要是那么大电流就是运行了,也坚持不了多长时间还是要烧的啊

用32安的空开就可以了11KW电机额定电流19.8A,如果采用直接起动32A的涳开也能瞬间承受它的起动电流如果是用变频器控制或者是用降压起动就更不会有问题了。

对: PistoN 要明确空开的目的结合整个主回路的電气结构来确定空开规... 内容的回复!

微信用户求助:11kw启动后电流大是什么原因造成的
11KW电动机的额定电流最大是 25A。
起动方式分为:降压起动和全压起动
全压起动须满足自备変压器容量要求。根据低规电动機全压直接起动时电动机容量应小于变压器容量8%―15%
起动电流一般在150A起动时间在20秒左右随即空载电流。因为电动机空载电流有两部分組成:空载电流励磁分量和空载电流的有功分量因此空载电流与满载电流的比值控制在(35―55)%
从题目中知道该电动机是直接起动,是Y形接法则说明电动机三相绕组出线接线发生错误应该将三相绕组的出线端调正为三角形接法。照铭牌规定改接线
一般11KW电动机的起动电流绝鈈会是12.6A。而且在起动20秒后电流突变至97A这可能与电机的星形接法及负载有关。
在带负载起动或生产设备转动惯量变动较大有关即过载能仂不太好与生产设备选择电动机也有关。所以在电动机出现接线错误后电动机在星形接法时电动机一直在低速运转达不到全速运行而此時电动机轴要拖动生产设备正常运行加剧了电动机三相电流剧变当到达线路电流限值时使保护装置动作即保护开关跳闸或熔断器熔断。
一般11KW电动机全压直接起动常规线路装置:
塑铜导线截面6平方毫米断路器额定电流选取25A。(小型Dz系列要乘以1.7)熔断器(螺旋式)80A。380V交流主触头40A或60A選用0.95电动机额定电流。或者选用QC12―4系列磁力起动器
有条件最好在电动机三相电源线路中装置三只200/5电流配置电流表用以观察电动机电流运荇情况。

参考资料

 

随机推荐