煤气灶高压阀怎么用打火阀扭掉了会怎么样

城镇燃气高压阀井放散管设置—— 各位XDJM们有谁做过城镇高压燃气管道的设计?阀门井放散管要伸出地面吗?

各位XDJM们,有谁做过城镇高压燃气管的设计?阀门井放散管要伸出地媔吗?上要求伸出地面10m以上且高于周围建构筑物2m以上,城镇燃气上没有说明怎么具体处理你们是怎么处理的?谢谢
放散管的***应符合下列规定:
1)放散管应避开居民住宅、明火、高压架空电线等场所,当无法避开居民住宅等场所时应采取防护措施;
2)放散管应高出地面2m以上。
《聚乙烯燃气管道工程技术规程》2.3.7条---
中压聚乙烯燃气管道干管上应设置分段阀门,并应在阀门两侧设置放散管
1.燃气管道上应装设放散管、取样管及吹扫口其位置应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。
2. 放散管应引出室外其排出口应高出锅炉房屋脊2m以上,并使放出的气體不致窜入邻近的物和被吸人装置内
3.《城镇燃气》(GB50028-93,2002年版)燃气应用的第7.2.31条规定:明确放散管口应采取防止雨雪进入管道的措施在冶金企业煤气规范中对检修放散管口不仅有防雨水积聚规定,而且还有对管口防止形成鸟窝堵塞放散管道的要求不设遮雨设施的观点,认为管道内的雨水会被放散气流冲走但雨水在钢管内积聚引起内腐蚀是更重要的问题,特别在南方多雨的地区必须引起注意。这是应考虑嘚常规问题
4.在《输气管工程设计》(GB)第3.4.9条第1款规定:严禁在放空竖管顶端装设弯管,是为了防止顶端设水平弯管时放散气的巨大反力。使立管底部会发生较大弯矩造成立管倾倒。但顶端设自动翻盖设施的放散管无水平反推力问题,不会有弯矩产生
5.应在起点段***压仂表,在末端放散管上***取样管
  当燃气管道投入运行时要排掉管内的空气及燃气与空气的混合物。检修时要放掉管内残留的燃氣。因此在燃气管中应设计放散管。放散管装在最高点和每个阀门之前(按燃气流动方向)放散管上***球阀,燃气管道正常运行中必须關闭
阀门井放散管不能伸出地面那么高吧,一般直埋球阀和带井室的阀门的放散管(钢质)是在阀门井的大概与阀头高度一样或略低於阀头,放散管头部带高压球阀并加盲板,法兰方式连接需要放散时,去掉盲板后用高压胶管或钢管通过法兰连接头部球阀加长放散管长度,引至井室外进行放散连接长度视现场情况。

他一定是哪里做的不够好别替他瞒着了,告诉我们吧~

您不是VIP没有查看大图的特权

升级VIP免费在线查看大图

图片还没有插入帖子内容中,真的要放弃使用这些图片吗

参考资料