漏电跳闸分两种情况:(以下只討论漏电不考虑短路、过载等情况)
先把所有的分开关全部关完并合上总开关如果总开关跳闸,说明总开关和分开关之间有火线漏电怎么查漏电
再一個一个合分开关,合到哪一个分开关跳闸就说明那一个开关后面的回路漏电。再看分开关后面有哪些器先把该线路的所有插头都拔掉,再开开关如果不跳闸说明漏电的位置在拔掉的电器中;如果跳闸说明是线路的问题。
知道是哪一路线有问题以后看线路走向、周围環境、哪里潮湿等情况,来判断哪个位置漏电的可能性比较大如果是暗线的话,就要根据经验判断线路走向
如果是零线漏电那相对来说就要麻烦一点,需要用来检测
先把电源和分开关关掉,再把零线排的零线全部分开然后用兆欧表测量测每一路零线对地绝缘(测对地绝缘电阻接线:兆欧表L接零线,E排)如果测量结果小于0.22MΩ,说明该线路漏电。