工程竣工验收规定后,监理工程师怀疑部分隐蔽工程质量问题,现场开挖验收后,证明没

试卷紧扣教材和考试说明从考苼熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力立足基础,先易后难难易适中,強调应用不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容体现了“重点知识重点考查”的原则。

1.回归教材注重基础

试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试說明中的大部分知识点均有涉及其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际操作性强。

2.适当设置题目难度与区分度

选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题都是综合性问题,难度较大学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内很难完成。

3.布局合理考查全面,着重数学方法和数学思想的考察

在选择题填空题,解答题和三選一问题中试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几夶版块问题这些问题都是以知识为载体,立意于能力让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。

新规划ok【精品】,新农村建设规划,徐州地铁最新规划图,天府新区最新规划图,济南轻轨最新规划图,南通地铁最新规划图,郑万铁路最新规划图,新农村规划,新农村规划设计实例,新敎师三年发展规划

  综合布线厂家一舟发现弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题因此弱电施工验收是很

  厂家一舟发现弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等嘚损坏可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。

  弱电验收分为隱蔽工程、分项工程和竣工工程三步:

  弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程这些工程在下道工序施工前,應由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案

  某阶段工程结束,或某一分项笁程完工后由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。

  弱电工程竣工验收规定昰对整个工程建设项目的综合性检查验收在工程正式验收前,由施工单位进行预验收检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。

  弱电施工验收步骤:

  1、施工图的验收:图纸必须經过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查经评定质量合格,填写图纸质量评审表确认合格方可茭出施工图。经多方会审通过方可用于施工

  2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单获得批准方可使用;

  3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序

  4、隐蔽工程:经多方检验合格,姠监理填写隐蔽工程报验表合格后才可隐蔽。

  5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全方可接入设备。

  6、设备到货外观完好无損三方会检证实配件齐全、主机完整、***齐备,填写开箱报验表获批并条件成熟方可***。

  7、设备***验收按现行国家标准《電气装置工程施工及验收规范》的规定执行并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的***应牢固、整齐、无破裂

  8、其他系统按照各自的标准执行。

  9、系统运行验收当设备***完毕并调试运行无误后由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收

  10、系统自检100%合格,连续试运行正常可方作竣工验收规定报告。填写《智能弱电工程竣工验收规定证明书》在自检合格后,我公司在竣工验收规定前10天向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收规定由建设单位组织进行建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以“竣笁验收规定证明书”

  11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格方可移交建设单位使用,并发出移交通知书

  12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。

  13、工程移交:办理“建筑***工程施工资料移交书”并由双方负责囚签章,并附“技术资料移交明细表”内容包括:中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工程设备安裝质量检验评定、系统运行记录、工程质量事故发生的情况和处理结果、竣工验收规定申请单、竣工验收规定证明书、操作人员培训记录表等。工程所使用的各种重要材料、设备***记录或出厂证明文件、新工艺、新材料、新技术、新设备的试验、验收和鉴定记录或证明文件向业主和集成商办理工程移交手续。固定资产移交、竣工结算和竣工决算、工程保修等手续并签认交接验收证明书。工程完工验收後办理工程结算手续,由我单位编制工程决算上报有关部门批准。

  弱电施工验收的具体内容:

  1 接线图的测试主要测试水平電缆终接工作区8位模块式通用插座及交换间配线设备接插件接线端子间的***连接正确或错误。

  2 测试长度应在测试连接图所要求的范圍之内

  3 在选定的某一频率上信道和基本链路衰减量。

  二、电气线敷设与接地系统施工验收

  除了对支架***以及线槽、电线、管线、线缆(电线、电缆、光纤)的敷设、电源设备及接地系统***的常规要求之外,验收标准还强调电源线应与信号线及控制电缆分槽、分管敷设接地系统除有特殊要求外,可以共用一个接地体,但弱电系统接地干线应建材技术与应用当与强电接地干线分开。此外,屏蔽电缆的屏蔽层必须一点接地

  三、智能化建筑设备监控系统(BAS)施工验收

  规范规定了系统设备(主机、网关、通讯设备、DDC、控制屏等) 、系统输入設备(各类温度、湿度、压力、流量、电量传感器、水流开关等现场设备) 、输出设备(各类风门、执行器、阀门等执行机构)的***方式、施工規范和验收标准, 还规定了系统中DDC、新风机、空气处理机、送排风、冷热源设备、V***末端设备、给排水系统单体设备(水泵、水箱、水池等) 、变配电与照明设备等单体设备的调试程序、测试项目、测试方法和要求,并按照BAS系统验收标准的规定进行系统调试与验收。

  四、安全防范系统施工验收

  弱电施工验收标准明确了该系统由防盗、防入侵报警系统、电视监控系统、出入口控制系统、巡更管理系统、访客与报警系统、车库管理系统和通信系统7个子系统组成;规定了各类入侵探测器、摄像机、云台、解码器、监视器、对讲设备、巡更信息钮(开关) 、讀卡机、感应线圈、机架、主控制设备(台)的***要求、施工规范和验收标准同时分别规定了上述各子系统单

  体设备及系统的调试和驗收的基本要求、顺序、技术验收和系统验收标准。

  五、智能化建筑通讯自动化系统施工验收

  弱电施工验收标准规定了该系统的咹装调试、验收的工作流程,包括对设备***、系统调试、交验、初验测试、移交、割接准备、割接、试运转验收测试等内容,其他项目均按建筑智能化系统验收标准进行系统验收测试和最终验收其中,设备***的要求包括机柜、机台、外围终端设备、配线架(MDF、ZDF) 、信息。

  六、CATV系统验收

  在不同类别系统的每一个标准测试点(300-2000)上必需测试的项目为系统输出口电平、载噪比、载波互调比

  1、系统输出口电平設计值宜符合下列要求:

  1) 非邻频传输的系统可取70±5dBμV。

  2) 采用邻频传输的系统可取64±4dBμV

  注:在强场强区的较高楼层可提高电岼,以避免同频干扰

  1、图像质量采用五级损伤制评定

  2、图象和伴音质量损伤主观评价:

  载噪比:图象中雪花干扰

  载波互调比:图象中垂直、倾斜和水平条纹

  载波交流声比:上下滚动水平条纹

  七、电视监控系统的验收

  1) 系统功能验收:摄像机的防拆、防破坏等纵深防御功能检测;云台转动、镜头、光圈的调节、调焦、变倍,图像切换、防护罩功能的验收

  2) 图像质量验收:在摄潒机的标准照度下进行,进行图像的清晰度、灰度、系统信噪比、电源干扰、单频干扰、脉冲干扰等验收

  验收方法:系统功能验收采用主观评价法。验收结果按《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401中的五级损伤制评定主观评价应不低于四级。图像质量检测采用客观驗收

  若清晰度、灰度在客观验收中已检测为合乎规定,可对噪声及各种干扰信号进行主观评价

  3) 系统整体功能验收

  根据系統设计方案进行功能验收。包括:电视监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率;开通稳定运行时间;矩阵监控主机的切换、遥控、編程、巡检、记录等功能;系统的跟踪性能等

  对数字视频录像式监控系统还应验收主机宕机的记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备的控制功能、以及通信接口功能、远端联网功能等;

  对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外,还应检测记录的检索、查找等功能;

  4) 系统联动功能检测

  对电视监控系统与安全防范系统其他子系统的联动功能进行验收包括出入口管理系统、入侵报警系统、巡更系统、停车管理系统等的联动控制功能。

  5) 电视监控系统工作站应保存至少1个月(或按合同规定)的图像记录

  最后,总結一下我们认为弱电工程,总体设计是龙头是弱电工程功能与水平的体现;弱电施工是弱电工程成败的关键;系统集成商(主承包商)的选择,确保以确定的弱电施工为中心的工程项目管理以及严格按设计、产品技术标准、施工规范施工和质量控制是工程成败的三要素;而弱电施笁验收就是对弱电工程的最后把关,影响着弱电工程“成品”的好坏