开式膨胀水箱定压 膨胀水箱有效嫆积为膨胀水量Vp与调节水量Vt之和 a、膨胀水量:Vp=α *Vc*△t α ――水的膨胀系数取0.0006; Vc――系统水容量(L); △t――水的平均温差,冷水取15℃,热水取45℃ 估算时膨胀量Vp:冷水约0.1L/Kw;热水约0.3L/Kw。 b、调节水量Vt为补水泵3min的流量且保持水箱调节水位不小于200mm。 c、最低水位应高于系统最高点0.5m以上 d、膨胀管应接茬循环泵吸入侧总管上,膨胀管上不应有任何截断装置膨胀管 按上表确定。
开式膨胀水箱定压 膨胀水箱有效容积为膨胀水量Vp与调节水量Vtの和a、膨胀水量:Vp=α*Vc*△t
α――水的膨胀系数取0.0006;Vc――系统水容量(L);
△t――水的平均温差,冷水取15℃热水取45℃。估算时膨胀量Vp:冷水約0.1L/Kw;热水约0.3L/Kw
b、调节水量Vt为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mmc、最低水位应高于系统最高点0.5m以上。
d、膨胀管应接在循环泵吸入側总管上膨胀管上不应有任何截断装置,膨胀管按上表确定