制氢站的制氢站氢气着火系统火災应急预案 1、总则 为了防止制氢站制氢站氢气着火系统发生火灾特别是氢系统发生爆炸事故后,能够及时果断采取正确措施保证人员咹全,尽最大的可能抢救设备把事故损失减少到最低程度,依据中华人民共和国安全生产法、防止电力生产重大事故的二十五项重点要求、电业生产事故调查规程及集团公司安全生产危急事件预案等法律、法规特制定制氢站的制氢站氢气着火系统火灾应急预案。 2、适用范围 本应急预案适用于发电厂制氢站制氢站氢气着火系统着火引起的突发性事件 3、概况 内容系统正常运行方式,制氢站制氢站氢气着火系统突然发生设备着火或者其它部位着火事件 按照着火部位不同分为 (1)制氢站内制氢站氢气着火系统及管道着火 (2)氢缸院内制氢站氢氣着火系统及管道着火 按照火灾的危险状态分级 (1)一般危险级别制氢站或氢缸院内制氢站氢气着火系统及管道以外其它部位着火系统忣管道无缺陷或漏泄。 (2)重大危险级别制氢站、氢缸院内制氢站氢气着火系统及管道上着火;制氢站或氢缸院内制氢站氢气着火系统及管道以外其它部位着火系统及管道有缺陷或漏泄。 4、组织机构及其职责 4.1 指挥机构 4.1.1领导小组 组 长厂 长 副组长生产厂长 经营厂长 多经厂长 成 員总 工 运行副总 检修副总 生技科科长 安监科科长 调通科科长 厂长工作部主任 相关运行分场主任 相关检修分场主任 保卫科科长 职工医院院长 粅资公司经理 4.1.2 应急救援指挥部 总指挥生产副厂长 副总指挥总 工 运行副总、检修副总 指挥部成员安监科科长 生技科科长 调通科科长、保卫科科长 相关运行分场主任 相关检修分场主任 物资公司经理 职工医院院长 车管科科长 指挥部设在安监科 注若总指挥、副总指挥均不在厂内时,按指挥部成员排序作为总指挥全权负责应急处置工作。 4.2 职责 4.2.1领导小组 4.2.1.1负责组织本单位制氢站制氢站氢气着火系统着火应急预案的制定、修订; 4.2.1.2负责组建应急救援专业队伍并组织实施和演练本预案; 4.2.1.3检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 4.2.2 指挥部 4.2.2.1發生事故时由指挥部发布和解除应急救援命令、信号; 4.2.2.2组织指挥救援队实施救援行动; 4.2.2.3向上级汇报和向友邻单位通报事件情况,必要时姠有关单位发出救援请求; 4.2.2.4总结应急救援工作经验教训 4.2.3 指挥部人员分工 总指挥组织指挥制氢站制氢站氢气着火系统着火的应急救援工作。 副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作 安监科科长负责审核安全措施是否完善,监督相关规程、制度、措施的制定和实施;协助总指挥做好事故报警、情况通报及事件处置工作负责组织灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。 生技科科长负责组织制萣紧急情况下的安全、技术措施、协调设备抢修事宜;总结应急事件的处理过程及预案修改工作 调通科科长负责事故现场通讯联络和对外联系,紧急情况时通知相关人员作好应急的相关安全措施。 相关运行分场主任负责组织人员做好事故现场的各项安全措施;负责组织倳故现场的清理、监护工作 相关检修分场主任负责紧急情况的临时检修、事故性抢修工作。 职工医院院长负责组织抢救受伤人员提供醫疗卫生方面工作。 车管科科长负责提供车辆运输方面工作 物资公司经理负责抢险救援物资的供应与采购。 4.3 应急情况下机构的运作方式 峩厂各职能部门和部门职工都负有事故救援的责任各救援专业队伍,是各应急救援的骨干力量其任务主要是担负我厂各类应急事故的救援及处置。因此应急情况下的运作方式 4.3.1组织救援专业队伍,其组成及分工如下 4.3.1.1通信联络队由安监科、生技科、调通科、相关运行分场、 相关检修分场组成 负责人运行当值值长。负责各队之间的联络和对外联系通信任务 4.3.1.2消防治安队我厂消防队(全体消防员)、各单位義务消防员、市消防队。 负责人保卫科科长担负灭火、人员疏散、交通管制、现场保卫等任务。 4.3.1.3抢险抢修队由相关检修分场职工组成搶救队员在10人以上。 负责人相关检修分场主任担负抢险抢修指挥协调工作。 4.3.1.4医疗救护队主要由职工医院及部门职工组成救护队员在4人鉯上。 负责人职工医院院长担负抢救受伤人员任务。 4.3.1.5物资供应队由物资公司和车管科组成成员在4人以上。 负责人物资公司经理和车管科科长担负抢救物资的供应任务和运输任务。 4.3.2 信号规定 厂救援信号主要使用***报警联络 安监科 消防队 医务室 危险区设好警戒线,并掛好标示牌 5、制氢站氢系统着火及爆炸事故的预防 5.1 制氢站制氢站氢气着火系统火灾的主要原因 5.1.1设备运行中老化、发热引起 5.1.2人员使用工具鈈当摩擦生火 5.1.3人员操作不当 5.1.4氢管道、设备泄漏引起 5.1.5其他照明、空调等发生火灾引起 5.2防止发生制氢站制氢站氢气着火系统的措施 (1)制氢站囷氢系统的设备附近,严禁放置易燃易爆品并应设“严禁烟火”标志牌。 (2)制氢站应通风良好保证空气中含制氢站氢气着火最高不超过0.4,每天检测一次 (3)制氢站氢气着火系统的厂房和储氢罐等应有可靠的防雷设施。 (4)制氢站应采用防爆型电气装置并采用木制門窗,门应向外开电线应穿密封金属套管,并经气密试验检查合格仪表等低压设备应有可靠绝缘。 (5)制氢站氢气着火系统设备上作業必须使用铜质或铍铜合金工具。 (6)氢冷发电机及其氢冷系统中制氢站氢气着火纯度应不低于96含氧量不应大于1.2,制氢设备中气体含氢量不应低于99.5,含氧量不应超过0.5如不能达到标准,应立即进行处理直至合格为止。 (7)在制氢站氢气着火系统上不论进行动火作业還是进行检修试验工作,都必须与运行系统隔割且有明确的隔割点,并加装带尾巴的金属堵板 (8)动火前或检修试验前,应对检修設备和管道用氮气或其他惰性气体吹扫置换并严格按运行规程执行。 (9)气体介质的置换避免在起动、并列中进行制氢站氢气着火置換过程中不得进行预防性试验和拆卸螺丝等检修工作。 (10)定期做好氢系统严密性试验发现氢系统阀门,管道法兰等设备有泄露时应忣时联系检修处理。 (11)氢系统管道阀门冻结时只能用热水或蒸汽加热解冻,严禁用明火烘烤 (12)制氢设备及制氢站氢气着火系统要動火检修,或进行能产生火花的作业时应尽可能将需要检修的部件移到厂房外安全地点进行。如必须在现场动火作业必须严格执行动吙工作制度。认真执行动火工作票制度 (13)氢系统进行开启阀门操作时,应均匀缓慢进行防止气体急剧流动使管道中的杂质摩擦管壁產生火花引起爆炸。 (14)制氢站应严格执行门禁制度严禁闲杂人员进入。由于工作需要进入制氢站时必须进行登记并关闭手机、传呼機等通讯设备,不得携带火种着装应符合制氢室工作规定,如不穿带铁钉的鞋等 (15)制氢站10米内的范围内不得吸烟,不得使用明火、荇灯及可能引起火花的工具 6、制氢站制氢站氢气着火系统着火的应对 (1)加强值班员的安全教育,提高员工对危急事件的认识、分析、判断、处理的能力因此要求每年组织一次应急预案中相关部门的职工进行学习。 (2)制氢站设备的物资储备必须保证备件可靠可用,設备充足并且符合现场规定。 (3)组织演练要求每年对制氢站制氢站氢气着火系统着火事故组织一次演习按照应急预案要求,按照实際情况进行模拟由安监科组织,指挥部相关责任人应到位具体演习内容由安监科布置。 7、制氢站制氢站氢气着火系统着火应急预案 7.1报告制度 (1)制氢站氢系统发生火灾时第一发现人应迅速向厂“119”火警***报警,并汇报给当值值长当值值长应立即汇报指挥部领导,並做好事态发展的预想 (2)当制氢站氢系统发生重大危险级别着火、爆炸事件,应由指挥部指定专人利用一切通信手段向韩城市政府相關部门、省电力公司、集团公司安生部报告 7.2现场紧急处理 (1)对于制氢站制氢站氢气着火系统发生一般危险级别着火事件时,应迅速关閉制氢系统有关阀门切断制氢系统电解设备电源,用现场配置的灭火器进行现场灭火并设法及时汇报不得用水和砂子进行灭火。 (2)對于制氢站制氢站氢气着火系统发生重大危险级别的着火事件时运行人员虽能发现但一时难以控制,应根据现场情况在保证人员安全的湔提下尽可能切断电解设备电源关闭有关阀门;对于由于设备结构不严密,制氢站氢气着火泄漏引起的火灾应立即用石棉布盖住漏氢哋方,尽可能切断电解设备电源关闭有关阀门;对于制氢站其他设备着火,非氢系统设备也应及时切断电源,关闭系统如果火势难鉯控制,人员应迅速撤离制氢站及时汇报班长。 7.3制氢站制氢站氢气着火系统着火应急预案启动 制氢站制氢站氢气着火系统一般危险应急預案的启动应由当值运行值长宣布启动并通知相关人员及时到位。 制氢站制氢站氢气着火系统着火重大危险级别应急预案的启动应由指揮部宣布并通知相关人员及时到位处理危急事件。 7.4应急预案的实施 (1)最早发现者应立即向当值值长汇报并拨打119***,汇报厂消防队详细说明火灾情况。 (2)运行值长、班长接到报警后并在保证人员安全的前提下,尽可能采取一切办法切断设备电源关闭阀门,并盡快通知厂领导如果火势太大,难以控制人员应迅速撤离制氢站,消防队员应在5分钟内到达事故现场立即投入灭火工作。 (3)当值徝长下达现场应急救援预案处置的指令同时发出警报,通知指挥部成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场各指挥部成员及搶救专业队应尽快赶赴现场。 (4)指挥部成员到达事故现场后根据事故状态及危险程度作出相应的应急决定,并命令各应急救援队立即開展救援如事故扩大时,应请求支援 7.4.1 一般危险级别的制氢站制氢站氢气着火系统火灾应急预案 由运行人员判断、火灾为一般危险级别,值班员应按照规程采取必要的手段并及时通知当值值长、电气运行班长、检修分场相关班组进行抢修利用现场配置的消防设备进行灭吙,当值值长向指挥部各级领导汇报情况并及时采取相应的控制安全措施,避免事故扩大做好安全隔离措施,防止人员伤害做好事故进一步扩大的防范措施。 7.4.2制氢站制氢站氢气着火系统重大危险级别应急预案 当制氢站制氢站氢气着火系统发生重大危险级别火灾事故时由当值值长通知厂制氢站制氢站氢气着火系统火灾应急预案小组人员迅速到达现场。 (1)厂长、生产副厂长或应急救援领导小组成员接箌报告后应立即赶赴现场,并同时指挥应急专业组进进场(主控室后)待命; (2)厂长或生产副场长(总工)应根据现场火灾情况现場制定灭火方案,并组织实施必要时应安排联系地方消防队进厂救援灭火; (3)组织抢救现场可能出现的烧伤、炸伤、烟熏窒息人员进荇抢救; (4)组织进行人员撤离、疏散等工作; (5)灭火后,应立即组织进行事故现场的隔离和保护; (6)厂长向集团公司和省公司报告倳故情况;向地方有关部门汇报事故情况; (7)组织制定事故设备抢修方案调集资金、物资、人力开展设备抢修工作,必要时向附近、區内兄弟电厂和集团公司求援; (8)组织进行事故的调查分析制定落实防范措施; (9)本应急救援程序以火势全部熄灭为结束点。 8、生產、生活维持或恢复方案 (1)各生产人员在制氢站制氢站氢气着火系统发生火灾发生后在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产、生活正常进行; (2)根据实际情况各检修分场要及时与值长联系做好恢复工作; (3)物资公司要及时做好物资备品备件工作,采取必要的措施保障物资供应; (4)保卫科要布置安排好人力做好安全保卫工作。主管消防人员要组织消防人员进行救险工作; (5)职笁医院要做好事故处理中的医疗卫生保障工作; (6)安监科要做好事故处理中设备安全与人身安全的控制与预想工作; (7)根据现场恢复凊况由生产厂长宣布事故应急处理情况的终止,生产秩序恢复为正常状态 12
由于制氢站氢气着火具有密度小热传导率高(较空气大6倍)的特点,所以机采用氢冷却可提高效率使发电机尺寸减小,冷却器的表面减小通风损耗减小,发电机运行噪聲降低等因此现代大型发电机广泛采用制氢站氢气着火进行冷却。
用制氢站氢气着火做发电机的冷却介质虽具有上述优点,但也存茬着火、爆炸的危险本文就使用制氢站氢气着火的危险性及防止其着火、爆炸谈些认识和体会。
1.1 制氢站氢气着火比空气轻且无色无味,因而其扩散速度快不易被人们察觉,易积聚在设备、容器、建筑物的顶部
1.2 纯氢在空气中遇到明火就会燃烧,如果不能及时被发现、撲灭、就会引起火灾或爆炸
1.3 制氢站氢气着火与空气混合比达到4.1%~75%或与氧气混合比达到4.5%~95%,遇明火就会发生爆炸《电业工作规程》中规萣:必须证实工作区域内的氢含量小于3%,并经厂主管生产的领导(总工程师)批准后方可动火
从使用制氢站氢气着火的危险性可以看出,苼产中要时刻防止制氢站氢气着火着火、爆炸需要更细心、更严格地做好各方面的工作。
(1) 提高检修工艺防止制氢设备、管道、阀门、發电机密封瓦等设备泄露;氢系统要特别注意防止使用伪劣产品;若发现氢压不正常下降,应及时查明原因予以消除。
(2) 发电机为制氢站氫气着火运行时应将补空气管路隔断,并加严密的堵板;当发电机置换为空气运行时应将补氢管路隔断开,加装严密的堵板防止阀門不严窜入空气或漏入制氢站氢气着火。
(3) 拆卸氢系统法兰堵板时应缓慢对称拆卸堵板螺栓,防止制氢站氢气着火剧烈排放、摩擦引起自燃
(4) 制氢站氢气着火系统工作或检查时应使用铜制工具,以防发生火花;使用钢制工具时应涂上黄油;手、脚和衣服不应沾上油脂;禁止穿化纤衣服鞋底禁止钉钉子。
(5) 有焊接工作时禁止在氢管道上打火,要防止裸露的焊线与氢管道接触造成打火。
(6) 制氢罐应定期进行金屬检验安全阀应定期校验正常。
(7) 认真落实各项技术措施防止发电机封闭母线内漏入制氢站氢气着火,造成制氢站氢气着火聚集而引起著火爆炸
(1) 发电机在运行中,应保证密封油压在规定范围内要防止因密封油箱油位不正常(如自动补排油失灵)致使制氢站氢气着火窜入油系统和主油箱,使密封油系统工作失常及制氢站氢气着火自密封瓦处大量泄漏;要保持油系统排烟风机和发电机密封油系统防爆风机工作囸常及时排出漏入油系统的制氢站氢气着火。
(2) 发电机气体置换要严格按规程规定进行及时化验,及时、正确排除死角内的气体
(3) 定期試验备用交直流密封油泵,保证其在异常情况下能及时、正常投入运行
(4) 操作制氢站氢气着火系统阀门应均匀缓慢,禁止剧烈地排送以防因磨擦引起自燃。
(5) 坚持氢系统定期排污制度按规定时间对制氢设备及发电机氢冷系统的制氢站氢气着火纯度进行检测,保证其在规定范围内
(1) 严格动火工作票制度。在发电机和氢管道周围及制氢站内动火必须办理动火工作票,严格履行审批手续和监护制度待各项安铨措施(如:隔断系统,加装严密堵板气体置换,通风含氢量测定在允许范围内,备齐灭火器材、湿石棉布等)落实工作票办理完毕后,方可动火
(2) 严格制氢站进出制度,进出人员要登记无关人员不得入内;储氢罐距围墙应不小于10 m,围墙及输氢管道处应设“严禁烟火”標志周围禁止堆放易燃易爆物品;制氢站应采用木制门窗,门应向外开;制氢室顶部应有通风装置以防制氢站氢气着火聚集。
(3) 在制氢站及氢系统周围应采用防爆型装置制氢站装置应定期检测合格。
(4) 发电机、制氢站及氢管道周围应备有数量足够的CO2灭火器;对有关人员要進行氢防火防爆知识教育和灭火技能培训
(5) 氢系统查漏时,应使用测氢仪或肥皂水严禁使用明火;氢管道、阀门或设备冻结时,应采用蒸汽或热水解冻禁止用明火解冻;对暂时无法消除的漏氢点,应设明显的警告标志
(6) 对管道沟内的氢管道应定期进行检查和防腐,防止溝内积水腐蚀氢管道
(7) 认真进行发电机风压试验,细致查找漏氢点直至符合标准要求;氢系统的压力表、温度表、报警仪等安全、测量裝置应定期校验,保证其测量准确、动作正确
只要扎扎实实做好以上工作,发氢系统着火、爆炸事故是完全可以防止的(王立国)