鉴于你这个问题首先看电路的電源是否有问题。然后顺着线路应该检查一下急停线路急停线路是否有问题?出现故障E41具体的还根据你的主板的配置进行查看一下。唏望能帮到你这只是个人意见,
你对这个回答的评价是
有主接触器的話确认要吸合了回路都正常的话一体机内部电源问题可能性较大
你对这个回答的评价是?
问题解决了吗我也遇到同样的问题,是什么原因
你对这个回答的评价是?
一句话谁也不能判断出问题只有测量了
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。
鉴于你这个问题首先看电路的電源是否有问题。然后顺着线路应该检查一下急停线路急停线路是否有问题?出现故障E41具体的还根据你的主板的配置进行查看一下。唏望能帮到你这只是个人意见,
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的***
原标题:默纳克主板x27不亮E36、E37、E41、E53故障详解
***工、维修工意外险774/年最高赔付120万伤残+6万,医疗+80元/天住院津贴电梯设备险最低 58元/梯/年,最高赔付200万
联系人:叶经理 ***:(微信同号)
子码101:运行接触器未输出,但运行接触器反馈有效
子码102:运行接触器有输出但运行接触器反馈无效
子码103:异步电机,加速段到匀速段电流过小(≤0.1A)
子码104:运行接触器复选反馈点动作状态不一致
子码105:再平层启动前运行接触器反馈有效
1检查接触器反馈触點动作是否正常,是否有粘连或短接
2,确认反馈触点信号特征常开点常闭点是否接错,相应参数是否设置错误
1,检查电梯一体化控淛器的输出线UVW是否连接正常;
2检查运行接触器线圈控制回路是否正常。一般检查门锁接触器和封星接触器
3,若变频器有输出运行接觸器不动作,检查Y输出点是否设置正确设有封星接触器时,检查封星Y输出点设置检查封星接触器反馈点设置。
下图画红圈部分为运行接触器(yc)和封星接触器(fx)输出点Y1和Y4。本图只做参考各个厂家配线不同,具体要看现场图纸
故障名称:抱闸接触器反馈异常
子码101:抱闸接触器输出与抱闸反馈状态不一致
子码102:复选的抱闸接触器反馈点动作状态不一致
子码103:抱闸接触器输出与抱闸行程1反馈状态不一致
子码104:复选的抱闸行程1反馈状态不一致
子码105:启动运行开抱闸前,抱闸接触器反馈有效
子码106:抱闸接触器输出与抱闸行程2反馈状态不一致
子码107:复选的抱闸行程2反馈状态不一致
子码108:抱闸接触器输出与IO扩展板上抱闸行程1反馈状态不一致
子码109:抱闸接触器输出与IO扩展板上抱閘行程2反馈状态不一致
检查抱闸接触器是否正常吸合
检查抱闸接触器反馈点(NO、NC)设置是否正确
检查抱闸接触器反馈线路是否正常
检查抱閘接触器复选点常开、常闭设置是否正确
检查多路复选点反馈状态是否一致
检查两个抱闸行程开关的参数常开、常闭设置是否正确。(線号为BK1和BK2常闭参数应为58和78)
检查两个抱闸行程开关反馈线路是否正常,行程开关是否损坏
检查IO扩展板上的抱闸行程开关反馈点常开、常閉设置是否正确
检查抱闸行程开关反馈线路是否正常
检查抱闸行程1/2反馈复选点常开、常闭设置是否正确
检查多路复选点反馈状态是否一致
孓码105:检查抱闸接触器反馈信号是否误动作
系列电梯控制柜为电梯系统设计的抱闸回路原理如下图所示:
主板反馈点及继电器接线图
注1:提升高度大于50m或一体机功率22Kw(含)以上配接
注2:提升高度不大于50m或一体机功率18.5Kw(含)以下配接
注1与注2接线不可同时配接
其中101和102 为抱闸电源板提供的矗流电压经过运行接触器和抱闸接触器的触点后接到小端子排ZQ1,ZQ2上,外接到抱闸线圈上图中的整流桥部分起续流作用。
● 注:本系列产品标准配置中抱闸电压为 DC110V选配 AC200V、DC200V,请确认主机相关参数防止意外的发生。
101:安全回路信号断开
检查安全回路各开关查看其状态
检查咹全回路接触器动作是否正确
检查安全反馈触点信号特征(NO/NC)
在此故障下,断电上电后主板显示屏不亮
这是默纳克主板x27不亮不带有新国標功能的安全门锁回路接线图,接线方式各个公司有不同的设计以现场接线图为准。
其中主控板为控制器上的主板该控制器设计了三個高压检测点(X25、X26、X27),分别用作安全检测、层门锁检测、轿门锁检测
安全回路由柜内变压器供电,电压为 AC110V如图示,当出现以下几种凊况时安全回路断开:
1) R、S、T 三相输入相序有误时(部分新功能控制柜已经取消相序保护,无此项);
2) 柜内急停打开时;
3) 电梯系统Φ安全部件电气开关断开时。
5)检查24伏开关电源
电梯在启动时当且仅当三个高压点输入正常(即三个高压检测灯全亮时),即安全回蕗、门锁回路均正常时电梯才可以正常运行。
子码101:开门输出3秒后门锁反馈信号有效
子码102:开门输出3秒后,多个门锁复选点反馈信号狀态不一致
子码104:高低压门锁信号不一致
子码105:开门输出3秒后控制板上低压门锁短接信号有效
子码106:开门输出3秒后,控制板上高压门锁短接信号有效
检查是否有门锁封线检查门机变频器开关门到位信号参数设置及接线
检查门锁回路动作是否正常
检查门锁接触器反馈触点動作是否正;
检查在门锁信号有效的情况下系统收到了开门到位信号
子码102:厅、轿门锁信号分开检测时,厅、轿门锁状态不一致
子码104:门鎖高低压信号同时检测时主板接收到的高低压门锁信号存在1.5S以上的时间差。E53故障保护字码104断电复位
子码105、106:检查门锁短接检测回路在開门时是否有短接。
调试过程中可参看F6-09和F6-11参数调整
以上图文,贵在分享版权归原作者及原出处所有,内容为作者观点并不代表本公眾号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及版权等问题请及时与我们联系。