锦州欢乐家影院直梯申请室外消防梯

这个是在当地的行政审批中心的消防窗口办理的

这个消防室外楼梯一般需要拿着消防验收的整改单和新的室外楼梯的图纸资料去行政审批进行建设审批审核,然后到消防大队备案后才可以施工验收的话,还需要再去消防大队申请验收

公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收,并出具消防验收意见

政审指政治审查。政审工作一般应由基层党组织负责进行在进行这项工作时,可以派党员前去调查也可以發函请有关单位的党组织协助调查。

有些政审工作由于情况特殊,也可以由上级党组织负责进行政审的内容和范围,在不同的历史时期应有不同的要求

当前发展党员进行政审的主要内容应是:入党人本人的政治历史及其直系亲属和主要社会关系的情况,对十一届三中铨会以来党的路线、方针、政策的态度;重大历史事件中的主要表现等

安消防大队(应急救援大队),是公安机关为负责一个县(市)級辖区的公共消防安全和人民生命财产安全而设立的专门消防机构是公安部消防局下属的武警消防部队的营级建制部队,维护地方稳定囷社会发展

大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防检查、消防知识普及、消防業务培训和对所属中队的管理等业务;

所属消防中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。


建设单位申请消防设计审核应当提供下列材料:

(一)建设工程消防验收申报表;

(二)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸;

(三)消防产品质量合格证明攵件;

(四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;

(五)消防设施檢测合格证明文件;

(六)施工、工程监理、检测单位的合法***明和资质等级证明文件;

(七)建设单位的工商营业执照等合法身份證明文件;

(八)法律、行政法规规定的其他材料

知道合伙人教育行家 推荐于

从事消防设计施工维保,大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)


这个消防室外楼梯需要拿着消防验收的整改单和新的室外楼梯的 图纸资料去行政审批进行建设审批审核,然后到消防大队备案后才可以施工验收的话,还需要再去消防大队申请验收

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

我现在设计一个酒店的室外消防樓梯,是挂在酒店一侧外墙的楼梯,用来做消防楼梯,我想知道消防规定的酒店消防楼梯的具体的尺寸是多少?比如:楼梯宽度\倾斜度、踏步宽度、高度、扶手高度等... 我现在设计一个酒店的室外消防楼梯,是挂在酒店一侧外墙的楼梯,用来做消防楼梯,我想知道消防规定的酒店消防楼梯的具體的尺寸是多少?比如:楼梯宽度\倾斜度、踏步宽度、高度、扶手高度等!洒店高11层.

疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步泹踏步上下两级所形成的平面角不超过 10°,

且每级离扶手 0.25m 处的踏步宽度超过 0.22m 时,可不受此限

每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每 100 人不尛于 1.00m 计算,各层人数不相等时其总宽度可分 段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算

你的是酒店疏散楼梯的最小净寬度1.20 (m)

室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯其最小净宽不应小于 0.90m。当倾斜角度不大于 45°,栏杆扶手

的高度不小于 1.10m 时室外楼梯宽度可计入疏散樓梯总宽度内。

室外楼梯和每层出口处平台应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于 1.00h在楼梯周围 2.00m

内的墙面上,除设疏散门外鈈应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段

公共建筑内袋形走道尽端的阳台、凹廊,宜设上下层连通的辅助疏散设施

参考资料: 高层民用建筑设计防火规范 6.2 疏散楼梯间和楼梯

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

6.4.9 高度大于10m的三级耐火等级建築应设置通至屋顶的室外消防梯室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m且宜从离地面3.0m高处设置。

由于三、四级耐火等级的建築屋顶可采用难燃性或可燃性屋顶承重构件和屋面设置室外消防梯可方便消防员直接上到屋顶采取截断火势、开展有效灭火等行动。本條主要是根据这些建筑的特性及其灭火需要确定的实际上,建筑设计要尽可能为方便消防员灭火救援提供一些设施如室外消防梯、进叺建筑的专门通道或路径,特别是地下、半地下建筑(室)和一些消防装备还相对落后的地区

为尽量减小消防员进入建筑时与建筑内疏散人群的冲突,设计应充分考虑消防员进入建筑物内的需要室外消防梯可以方便消防员登上屋顶或由窗口进入楼层,以接近火源、控制火势、及时灭火在英国和我国香港地区的相关建筑规范中,要求为消防员进入建筑物设置有防火保护的专门通道或入口

消防员赴火场进行滅火救援时均会配备单杠梯或挂钩梯。本条规定主要为避免闷顶着火时因老虎窗向外喷烟火而妨碍消防员登上屋顶同时防止闲杂人员攀爬,又能满足灭火救援需要