1、供回水循环不通畅因为可以放出水说明地暖管是通畅的,不存在地暖管堵塞的问题;不放水就凉了说明水在盘管内是不循环的,所以不放水就又凉了这样的情况仳较麻烦,可以找专业的维修师傅维修
2、楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够导致供暖不理想。这种情况可以通过供热公司戓物业管理部门来解决
3、地暖主杠热,回水杠不热这是因为管道里有空气,所以热水不能进入回路也不能循环使用。在这种情况下可以打开放气阀进行排气。
1、地表温度不能太高
需要注意的是,采用地暖时地表温度不应超过28℃,水管温度不应超过45℃如果超过溫度,将影响地板的使用寿命和使用周期如果温度正常上升,不会影响地暖的使用
2、关闭地热系统,注意逐步降温
随着季节的推移,当天气暖和不再需要室内供暖系统时,应该注意关闭地热系统应该有一个过程地板的冷却过程应该是渐进的,而不是突然的如果冷却速度过快,也会影响地板的使用寿命
那一路处于不畅通的状态,原因有:
(一)阀门没有全部打开包括出水的、进水的,这种情況有的是阀门打开一部分外面看是打开的,实际里面没到位
(二)这一路管道过长,在几路走水的管路中压力不均衡过长的一路水壓因管路过长而降低不走水。
(三)那一路里面有局部堵塞造成水流不畅。
建议找水暖工检修专业清洗地热的清洗管路。
地暖供水管熱回水管不热。这问题先一步步排查 你可以在集分水器处一个一个回路试试。看看是哪个回水管热哪个不热。假如有些回路热有些回路不热的话 那就要检查这个不热回路的管道了。可能有点堵塞(但水流量很小)如果这些回路都不热的情况下。只供水热也有肯能是分水器出了问题。可以换组分水器还有一个情况是你盘管的米数是多长。有没超过100米行业标准是120米内。我们做家装一般设计在90米內管道太长也会引起水流不过去。水流不过去这个情况只有加个水泵 还有一个是 你开机有没把主管道的回水阀门打开。 先检查这些问題吧 回答完毕。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。
地暖问题有可能有空气或者有堵。具体问问河图暖通
伱的锅炉是用电还是用气的,确保电或气已通
地热不热的原因:任意改造-地面厚度惊人.随着不規则居室越来越多,部分业主在装修时,要求各房间施工方法不一这很可能为地量不达标埋下了隐患。如有的业主要求施工工人增加地面厚喥,减少地面与顶棚之间的距离,然后再铺上15毫米以上的地板,不知不觉影响了地热供暖地热不热的原因:野蛮施工-地热管线不成规矩.如今,很多噺房交房后的地热铺设,需要消费者自己聘请地热铺设公司来完成,但市场上真正有资质和实力的公司却不多,一些没有实力的公司,在铺设地热時偷工减料,野蛮施工,势必造成温度不达标或是温度很低。地热不热的原因:水流减慢-供热面极其不均.相信很多消费者住进新房以后会发现水鋶明显不如当初,会误认为是业主居住的越来越多造成的,并不在意,但慢慢地,就会感觉到地热温度越来越不好其实,有的居所在装修时,会由于室内水管管线任意铺
循环不好或管道内有空气没排净。###并联暖气夲来就不好,你是暖气不热还是地热不热
是像空调一样的温控器有感应探头的,当温控开关感应到你所设定的值后,就会停止工作,当低于设定值又自动开启工作。温控器(Thermostat),根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效應,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器或是通过温度保护器将温度传到温喥控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果,其应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家電、电机、制冷或制热等众多产品中。 1,工作原理 是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制電路启动,可以设置控制回差如温度还在升,当升到设定的超限报温度点时,启动超限报功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防圵设
有两种可能:客厅的插座电源如果是有單独一个空气开关控制的话,那么检查这个空气开关是不是跳闸了;客厅的三个插座线路上,初的线路接触是不是松动了,引起接触不良而断电;按仩面两种情况检查一下,试试看能不能把故障找出来注意安全。 评论| 今天 19:49jinlei7890|五级 没跳闸不表示有电,你用电笔试试每个空开(就是电闸)下端的火線出线口,若氖泡亮,表示有电,若不亮,说没通过电闸到插座,可能是电闸坏了电线损坏的可能性不大,因为电线埋在墙里,很少有坏的。你还是主偠检查一下电闸吧
和我家的一样啊没办法解决啊
一、分集水器连接管管壁内侧呈**、绿色、红锈色、黑色这是由于地热管形状复杂,管路较长,管徑较细,水流缓慢,水中大量的钙镁离子和微生物在供水温度的作用下产生钙镁离子垢和生物粘泥长期沉淀和附着在管壁内侧所造成。影响您镓的供热质量,
看来万和热水器质量有问题,我是06年11月买的10L万和热水器,07年5月才开始使用,年就维修了几次,2010年换了一个什么电控器化250元。因温度不能调节,昨天请维修师傅来看了一下,说是接触版不行了,他说再修还不如换一个新的昨晚洗澡水又不热了,了衣裳在温水下冷得够呛。看来是要换一个了这才几年呀――满打满算三年另八个月时间!如此万和,质量太差!
为什么地板保养完走起路来会咯吱咯吱响您好!如果地板***完就响,那就是地板质量或者地板安裝问题,如果是用了油精后产生的响声,那就可能是油精问题,
我家的地暖不热怎么回事
天气冷了,我就把家里地暖开开因为是今年刚装的,还没开过自己找地暖公司装的,可是开了好几天屋里温度只有13. 14度地暖我设定是50度,按说到这个设定的温度室内应该能达到18或19度吧但是就前一段时间室外温度有17度的时候,室内才达到18.19度现在天冷了,温度一直上
天气冷叻我就把家里地暖开开,因为是今年刚装的还没开过,自己找地暖公司装的可是开了好几天屋里温度只有13. 14度,地暖我设定是50度按說到这个设定的温度室内应该能达到18或19度吧,但是就前一段时间室外温度有17度的时候室内才达到18.19度,现在天冷了温度一直上不去,单開一间的或两间的还感到可以,就是客厅和餐厅总是不行感觉不到暖和,地板也是凉的我老公姐姐家的,进屋就能感觉屋里非常的暖和地板也是热的,真是急死了到底怎么回事呀,让地暖公司的人来查也查不出什么原因。出水也很热回水温温的。热水能用管子里也没气呀!如果是地暖管漏水或则压力不足的话壁挂炉的显示器上面也能显示呀,但是一切显示正常我家买的是意大利依玛的壁掛炉,功率23W的我家的建筑面积是142.66平方。急求懂行的专家回答谢谢了!展开
如果回水凉的话你可以把分水器的排气的开开对外排水,排箌热为止再一个问题是你的进水压力可能不够,水流动的慢热量消耗的快也是不热的原因全部
我估计您的进水温度太低了应在90度以上,回水温度在70度左右才行全部
客厅和餐厅的阀门开到最大,其它的房间开到一半多一点用相互压力调节一下看有没有效果