管道布置中水一般用什么管道腿是什么

日照平面铸铁闸门施工厂家城市哋下管线种类繁多结构复杂,不同种类地下管线埋设特征也不同作为地下管线探测工作者,有必要学习地下管线的基础知识掌握不哃种类管线的结构特征和埋设规律,采用与管线相应的探测技术方法以达到有的放矢,高效率、高质量地完成地下管线探测任务

1. 地下管线的分类、内容及技术术语

1.1 地下管线的分类、内容

(1) 给水管道:可按给水的用途分为生活用水、生产用水和消防用水;

(2) 排水管道:可按排泄水的性质分为污水、雨水和雨污合流及工业废水等管道。

(3) 燃气管道:可按其所传输的燃气的性质分为煤气、液化气和天然气管道;按燃气管道的压力P大小分为低压、中压和高压管道其他类依据是:

日照平面铸铁闸门施工厂家

(4)工业管道:可按其传输的材料性质分为氢、氧、乙炔、石油、排渣等管道;按管内压力大小分为无压(或自流)、低压、中压和高压,其分类依据是:

(5)热力管道:可按其所传输的材料分为热水和蒸汽管道;

(6)电力电缆:可按其功能分为供电(输电和配电)、路灯、电车等电缆;按电压的高低可分为低压、高压和超高压電缆其分类依据是:

(7)通讯电缆:可按其功能分为***电缆、有线电视和其他专用电信电缆等。根据权属单位分主要有:中国电信、网通(WT)、移动(YD)、联通(LT)、电视(DS)、军用(JY)、铁通(TT)、公安专网、银行专网、校园网络等

(1)压力管线:指管道内流体介质由外部施加力使其流动的工程管线。

(2)重力自流管线:指管道内流动着的介质由重力作用沿其设置的方向流动的工程管线

(3)可弯曲管线:指通过某些加工措施易於弯曲的工程管线。

(4)不易弯曲管线:指通过某些加工措施不易弯曲的工程管线

(5)管线水平净距:指水平方向敷设的相邻管线外表の间的水平距离。

(6)管线垂直净距:两条管线上下交叉敷设时从上面管道外壁最低点到下面管道外壁最高点之间的垂直距离。

(7)管線埋设深度:指从地面到管道底(内壁)的距离即地面标高减去管底标高。管道设计、施工时通常采用此定义与地下管线探测行业定義的管线埋设深度有区别。

(8)管线覆土深度:指地面到管道顶(外壁)的距离

(1) 给水管道的特点

给水管道系统构成,一般是由水源地(江河、湖泊、水库、水源井等)取水通过主管道(明渠、隧道、大型输水管道、浑水管道等)送到水厂,经水厂净化处理后再由主干管道送至用水区(工厂、住宅小区、企事业单位等)。各用水区又根据自己的需要和条件敷设本区的给水管道系统,通过该系统送到各鼡水点或通过支管道送往各家各户用水点

工厂、校园给水管道的敷设形式是根据工艺流程,建、构筑物的布置以及场地的地形条件等确萣一般分为三个系统,即分组系统、组合系统和混合系统生产用水、生活用水或消防用水均各自成独立系统的称为分组系统;生活用沝和消防用水合为一个系统,生产用水另成一个独立系统的称为组合系统;生产、生活和消防用水合在一个系统内的称为混合系统

城市供水管网通常采用组合系统,即生活用水和消防用水合为一个系统也有部分城市生活用水和消防用水正在逐步分开形成各自独立系统。此外还有些城市对管网进行改造建立了中水一般用什么管道系统,如泰安市中水一般用什么管道系统主要用于绿化、消防及卫生设备等用水。

(2) 给水管道的材质及管径

1)铸铁管:使用最为广泛分为承插口和法兰口。

2)钢管:由镀锌钢管、无缝钢管和碳钢直板卷管通常管径100mm以下采用镀锌钢管,大管径常使用碳钢直板卷管DN600~DN1200都有。

3)砼管:通常采用钢筋混凝土管在江、浙等南方地区使用较多,从dn100~dn1200都囿其它地区一般大管径(如dn600以上)才使用砼管。

4)塑料管:采用硬聚氯乙烯管材(UPVC)或PPR管材近年来,国家建设部正在要求推广使用dn400以丅硬聚氯乙烯管材给水管道

常见管线材质公称内径(mm)

给水硬聚氯乙烯管材公称外径(mm)

(3) 给水管道的管件

给水管道管件较多,比较常用嘚管件主要有:丁字管(三通)、叉管(135°)(三通)、十字管(四通)、弯管(90°、135°)(弯头)等。

(4) 给水管道的构筑物

取水构筑物:用於取得地表水(河流、湖泊、水库)或地下水(水源井)等;

升水构筑物:如水泵站(房)等;

净化构筑物:用于改善水质如清水池、淨化池等;

贮水池:用于贮存水,如水塔、高位水池等;

冷却设备:采用循环供水时使用如冷却塔、喷水池等。

(5) 给水管道的附属物

1)阀門:多***在检查井内启、闭水道之用;

2)消防栓:分地上和地下两种,地下消防栓***在专门的检查井中消防栓多***在干线或支線的引出管上,消防栓前设置阀门;

3)止回水阀:是一种防水逆流的装置***在只允许水向一个方向流动的地方,例如给水干线上常常咹装此装置;

4)排气装置:管道的高点自动排除管道贮留的空气;

5)排污装置:管道的低点,用于排除沉淀物;

6)预留接头:扩建管道鼡;

(1) 排水管道的分类

排水管道是接收、输送和净化城市、工厂以及生活区的雨水、污水其中包括工业污水、生活污水、雨水等。排污管噵系统按排出的方式分为合流式、分流式、组合式三种合流式是将工业废水、生活污水和雨水井有一个共同的管道排出;分流式是每一種污水经由独立的排水管道排出;组合式是将需要处理的生产污水和生活污水经由一个管道排出,将不需要处理的生产废水及雨水经由另┅管道排出排水管道敷设应考虑当地的冻土深度。

(2) 排水管道的材质与管径

一般排水管道的管材有:钢筋混凝土管、混凝土管、塑料管、鑄铁管、石棉水泥管、陶瓷管以及砖石沟等常用的是钢筋混凝土管和混凝土管,其常见管径如下表:

常见钢筋混凝土管、混凝土管排水管道管径

(3)排水管道的构筑物

有排水泵站、沉淀池、净化池、暗沟地面出口等

(4)排水管道的附属物

1)检查井:是维修人员进入井内清理淤塞物和检查修理用。检查井小室根据不同情况和要求做成圆形、扇形、矩形或多边形

2)结点井:是接受污水和废水在井中汇合后輸出。

3)跌水井:设在落差较大处将接受的废水和污水沉淀后输出,是降低坡度其净化作用的井。

4)冲洗井:与上水管相连用于冲洗井中的於物。

5)转角井:设置在拐弯处

6)特别井:设在排水管与其它地下设施交叉处。

7)渗透井:通过地下渗透方法排除雨水

8)倒虹吸管:为避让障碍物,如冲沟、河流、铁路等尔设置的

日照平面铸铁闸门施工厂家

9)渡槽:为了避让障碍物,在个别地方也可架设渡槽

10)化粪池:用于净化粪便,排除污水一般在接收楼房污水的汇合处(即与支干线连接处)设置矩形化粪池。

11)雨水口:即雨水篦

2.3 燃气管道的结构

包括有灌站、气压站、阀门井、检修井、阀门、抽水缸(凝水缸)、牺牲阳极、标石桩等。

(2)燃气管道的管材和管径

燃氣管道的管材有钢管、无缝钢管、铸铁管(用于低压煤气)、聚乙烯塑料管(PE管)

燃气钢管常采用外径表示,常见钢管规格见下表:

全承丁字管、全承十字管、45°弯管、90°弯管、渐缩管等。

2.4 热力管道的结构

(1)热力管道设备:包括热力厂、调压站、中继泵站、检查井、阀門、阀门井、聚集凝结水短管、凝结水箱、放气阀、放水阀等设备

(2)热力管道的管材及连接

1) 城市热力管道一般采用无缝钢管、钢板卷焊管。管径如下表:

2) 热力管道的连接采用焊接管道与设备、阀门等拆卸附件连接时,采用法兰连接

2) 热力管道所用的变径管采用压淛或钢板卷制。

3) 热力管道干、支线的起点***关断阀门

4) 热水热力管道输送干线每隔200~300m,输配干线每隔1000~1500m装设一个方段阀门。

5) 热水凝結水的高点***放气阀门

6) 热水凝结水的低点***放水阀门。

2.5 电力管道的结构

(1)电力管道的设备与构建筑物:包括发电厂、变电站、配电站、配电箱、检查井等

(2)电力管道的埋设种类

1) 直埋:电缆埋设在壕沟内,覆盖软土上面设保护板。

2) 电缆沟或槽盒:封闭式鈈通行管沟盖板可开启;

3) 管道埋设:管块、管埋;

(3)电力电缆分支的形式采用T形或Y形。

(4)电缆材质:铝芯或铜芯

(5)电力电缆功能:分为供电(输电和配电)、路灯、电车等。

(6)电力电缆的电压:分为低压、高压和超高压三种电力电缆常见电压有:0.22kv、0.38kv、1kv、6kv、10kv、35kv、110kv、220kv等。

2.6 电信管道的结构

(1)电信管道结构的特点

电信管道是由具有一定容量的电缆、通道和一定数量的人孔、手孔和出入口按一定的組合方式组合成通讯管道设施系统。其中布设通讯管道的管孔部分和与之相接的人孔、手孔是组成通讯管道的基本要素。

(2)电信电缆嘚布设形式

1) 单局制电信电缆管道系统布设形式

2) 多局制电信电缆管道系统的布设形式

电信管道因其在通信网络中所处的位置布设电缆嘚性质,可综合分类入下五种:

1) 出进局管道:进出电信局、通信台连接主干通信管道。

2) 主干管道:主干道路上的通信管道容量较夶。

3) 中继管道:连通各局之间通道

4) 分支电缆:市区道路,与主干线相连

5) 用户管道:从主干管道或分支管道特定人孔接出,进入鼡户小区建筑物或用户院内的通信管道。

1) 水泥预制管块:早期使用最多的一种管材常见有6孔和4孔两种,规格分别为360×250mm和250×250mm

2) 钢管電信管道:单孔钢管按一定组合方式排列敷设与地下,通常用于过路、过桥或绕障碍物等路段

3) 塑料管通信管道:采用聚氯乙烯塑料管,目前常用的管材

4) 其它管材的电信管道:包括水泥管道、铸铁管和陶瓷管等。

(5)电信管道构筑物分类

1) 管孔式电信管道:通常的埋設方式即管埋方式。

2) 电信电缆隧道:管沟埋设有不通行、半通行、通行电缆专用和公用隧道四种。

3)人(手)孔的作用:各方向管噵汇集的场所;摆放电信电缆、电缆接头、充气门、中继器、负荷箱、光缆盘留等设施的场所;电缆分支引出场所;深度调接场所

(a) 矩形矗通人(手)孔

(b) 扇形人(手)孔

(c) 斜通人(手)孔

(d) 移位人(手)孔:矩形移位人(手)孔和Z形移位人(手)孔

(e)三通分支人(手)孔

(f) 对称汾支人(手)孔

(g) 四通(十字)分支人孔

(1)管线布置通常与道路或建筑红线相平行,同一管线沿道路一侧布置不宜从道路的一侧转到另┅侧。

(2)管线与道路或铁路交叉时通常为正交布设;在困难情况下,其交角不小于45°。

(3)管线埋设产生矛盾时通常出现以下情况:

a. 压力管道让自流管道;

b. 管径小的让管径大的;

c. 易弯曲的让不易弯曲的;

d. 临时性的让永久性的;

e. 工程量小的让工程量大的;

f. 后建的让先建嘚;

(4)为保证管线正常使用及改建、扩建工程的需要,各管线间距应满足下表要求:最小水平净距最小垂直净距。

(5)地下管线的布設应根据管道的种类、埋设方式及土壤性质等情况在满足路面上的荷载、管道强度要求下埋设。工程管线埋设的最小埋深应满足下表要求

注:10kv以上直埋电力电缆管线的覆土深度不应小于1.0m。

3.1 给水管网的布设要求

给水管网的作用是从净水厂或取水构筑物输送到用户它是给沝系统的重要组成部分。

给水管网一般由输水管道和配水管道组成输水管道是由水源到水厂及水厂到配水管的管道,一般不装接用户水管配水管是把水送至各用户的管道。给水管网的布置形式根据城市规划、用户分布及对用水要求等,可分为树枝状管网和环状管网吔可根据不同情况混合布置。

(1)树枝状管网:干管与支管的布置有如树干与树枝的关系通常用于地形狭长、用水量不大、用户分散的哋区。

(2)环状管网:指供水干管间都用连接管相互连通起来形成许多闭合的环

3.1.1 输水管道的敷设

(1)输水管道有重力输水管和压力输水管。重力输水管采用自流方式且按要求设置检查井,间距一般为200~400m输水管道在隆起处及倒虹吸管的上、下游一般应设置进气阀和排气閥。输水管的低洼处设置泄水管和泄水阀

(2)输水管道在不允许间断供水时输水管通常不以少于两条,允许间断供水或有多水源供水可咘设一条

(3)两条以上的输水管一般应设连通管,连通管直径与输水管相同或较输水管径小于20-30%。

(4)连通管上设有必要的阀门以便检修用

(5)输水管线阀门间距需要根据具体位置,常结合地形起伏穿越障碍物及连通管位置等综合考虑而定

(1)配水管一般可布置成环狀,当允许间断供水也可布置成树枝状。

(2)配水管位置通常布置在两侧均有较大用户的道路上以减少配水支管数量。

(3)用于配水臸用户和消防栓的配水支管一般采用管径150~200mm;负担消防任务的配水支线不小于150mm。

(4)城市生活用水管网严禁与各单位自备生活用水供沝系统直接连接。如必须作为备用水源而连接时应采取有效的安全隔断措施。

(5)配水管道干管阀门间距一般为500~1000m阀门通常设置在连接管的下游,以便阀门关闭时不影响支管供水

(6)支管与干管连接处,一般在支管上设置阀门支管修理时不影响干管供水。干管上的閥门根据配水管网分段分区检修的需要设置。

(7)消防栓的布设:支干管上的消防栓应在消防栓前设置阀门;消防栓的间距不大于120m;消防栓的接管管径不小于100mm;消防栓通常放置在交叉口和醒目处

3.2 排水管道的布设

3.2.1 排水管道布设原则

(1)排水管道系统采用分散布置和集中布置应根据地形变化情况、城市规模及布局选择。对于大城市、用地布局分散、地形变化大时以采用分散布置;反之,可采用集中布置

(2)污水主干管的位置:通常布置在集水线上或地势较低的街道上。如地形向河道倾斜则主干道常设在沿河的道路上。从道路交通要求栲虑主干管不宜放在交通频繁的道路上,最好次要街道上以便施工维修。尽量避免与河流、铁路等的交叉

(3)管道转弯和交接处,其水流转角不小于90°;管顶最小覆土厚度应考虑外部荷载和冻土深度,车行道上部小于0.7m

(1)检查井的设置通常设置在管道交汇处、转弯處、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。

(2)检查井的最大距离见下表:

(3)排水管道最小坡度见下表

(4)污水管道的倒虹管设置在穿越河流、障碍物、特殊重要结构、地下铁路等处;倒虹吸井设置在不受洪水淹没处井内设闸槽、闸板或闸门;倒虹吸上行、下行斜管一般不大于30°。

(5)雨水口通常设置在路口、道路两边,并就近流入雨水管道

3.3 燃气管道的布设

城市燃气管道系统是指自气源厂(或天然气远程干线门站)到储配站、再到调压室调压后输送到用户引入管的室外燃气管道,它由各种压力的燃气管道组成的不同压力管道不能相互连接,高中压燃气需由调压站进行压力调接至低压后才能输送至用户使用

3.3.1 燃气管道布设要求

(1)燃气管道一般采用直埋敷设,中、高压燃气尽量避开交通主干道和繁华街道;沿街道敷设时通常单侧布置,在道路较宽且两侧用气量较大时采用两側布置。小区内通常在道路下敷设以保证两侧供气

(2)燃气管道不准敷设在建筑物的下面,不准与其它管线平行地上下敷设并禁止在丅述场所敷设燃气管道:各种机械设备和成品、半成品堆放场地;高压电缆走廊;动力和照明电缆沟道;易燃、易爆材料和具有腐蚀性液體的场所。

(3)燃气管道穿越河流或大型渠道时随桥架设,也可采用倒虹吸管由河底(或渠道)通过或设置管桥。

(4)埋设在车行道主干线下时埋深不得小于1.2m,在车行道支线下时埋深不得小于1.0m;埋设在非车行道下时埋深不得小于0.9m;埋设在庭院内时埋深不小于0.6m;埋设在水田丅时埋深不小于0.8m;输送湿燃气或冷凝液的燃气管道应埋设在冰冻线以下。

3.3.2 地下燃气管道凝水缸的设置

(1)输送湿燃气管道坡度不小于3%,凝水缸设置在管道的最低点其间距一般不大于500m;

(2)输气管道在适当地点的管道低点设置少量凝水缸;道虹吸管道的低点设置凝水缸。

3.3.3 地下燃气管道的阀门设置

(1)高中压燃气干管上设置分段阀门其间距长,输送干线上为4km;环形管网为2km;支管起点处设置阀门

(2)离廠站6至100m范围内设置进口阀门;支线阀门与进口阀门间距小于100m。

(3)低压出口管上离调压站6至100m范围设置阀门;两个调压站互为备用时设阀門。

3.3.4 燃气管道末端预留管的处理

(1)管径小于或等于200mm的低压管道末端预留长度为1.0m

(2)管径小于或等于300mm的低压管道末端预留长度为1.5m。

(3)管径大于300mm的低压管道末端预留长度为2.0m

(4)高中压管线的预留管道设置阀门,并在阀门后加盲板管道伸出阀门井外墙外1.0m,阀门前必须装设防散阀门。

3.3.5 燃气管道穿越障碍物

(1)燃气管道穿过污水管、热力管沟、隧道及其它各种沟槽时应将燃气管道敷设在套管内,套管伸出构築物外墙不小于0.5m

(2)燃气管道穿越铁路时,敷设在涵洞内;在穿越城镇主要公路时敷设在套管或地沟内。

(3)燃气管道穿越铁路或河鋶时应在铁路或河流两侧装设阀门。

(4)燃气管道的套管一般采用钢筋混凝土套管或钢管;采用钢套管时管道外径小于200mm时,套管内径應比管道外径达100mm;燃气管道大于200mm时套管最小内径应比穿越管道大于200mm。

3.4 热力管网的布设

热力管网是热源至用户间的室外热力管道系统

(1)城市道路上的热力管道一般平行道路中心线,并尽量敷设在车行道以外的地方一般情况下,同一管道应沿街道一侧敷设

(2)管径等於或小于300mm的热力管道,可以穿越建筑物的地下室或自建筑物下专门敷设的通行管沟内穿过

(3)热力管道可以和自来水管道、电压10kv以下电仂电缆、通讯电缆、压力排水管道,一起敷设在综合管沟内自来水管道等应加保护套管。

(4)热力管道敷设时宜采用不通行管沟或直埋敷设;穿越不允许开挖检修地段时,应采用通行管沟当采用通行管沟有困难时,可采用半通行管沟通行管沟敷设有蒸汽管道时,每隔100m设一个事故人孔没有蒸汽管时通常200m设一个人孔。

(5)支管和干管连接或两条干管的连接,尽量不用直管而采用弯管连接;热力管道必须设置必要的阀门如分段阀门、分支阀门、放气放水阀门等;为消除管道受热而引起的热膨胀,还需要设置一定形式的补偿器

(6)熱力管道与河流、铁路、公路等相交时应尽可能垂直相交。特殊情况下管道与铁路相交不得小于60°角,与河流或公路相交不得小于45°角。

(7)直埋管道的覆土深度见下表

(8)燃气管道不得穿入热力网不通行管沟,燃气管道与热力管道交叉时燃气管道必须加套管。

3.5 电力电纜的布设

(1)直埋电缆敷设在壕沟里且周围有软土或沙层保护上面有保护盖板(水泥或砖)。位于郊区或空旷地带沿电缆路径的直线間隔约100m、电缆转弯处或接头部位,通常竖立明显的方位标志或标桩

(2)直埋高压电缆外皮至地面深度不小于0.7m;当位于车行道或耕地下时應适当加深,不小于1.0m

(3)直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,要加保护套管

(4)电缆沟遇分支、转弯、积水井及地形高低悬殊的地点,设置人孔井直线段人孔井间距离不大于100m。

(5)电缆在混凝土管块或石棉水泥管中敷设时应设置人孔井。人孔井的设置距离鈈应大于50m

直埋电缆的埋设深度的规定

3.6 电信管道的布设

3.6.1 电信管道的敷设要求

(1)沿道路敷设,尽可能远离电力电缆敷设以避免电磁场干擾。一般电力和电信分别布置在道路两侧电信电缆通常布置在道路西侧或北侧。

(2)直埋电信电缆埋设深度要求:市区一般为0.7-1.0m市郊为1.0-1.2m。管块、管埋电缆人行道下一般为0.5-0.7m,车行道为0.7-0.9m路面至管顶最小埋深见下表:

管埋电缆路面至管顶最小埋深

(3)电信管线埋设深度达不到上述要求时,通常在管顶加设80mm厚混凝土包封保护直埋达不到要求时,一般加保护套管

管道埋设时,管道埋深为0.8-1.2m除采取特殊措施外,一般不应低于下表规定的数值

3.6.1 人(手)孔的设置

(1)在道路交叉口或直线管道上需要引出电缆时,通常设置分支人(手)孔如三通分支囚(手)孔、四通分支人(手)孔;

(2)道路转弯且角度大于5°时,设置转弯人(手)孔以缓和因折角对管孔畅通的影响;

(3)直线管道嘚人(手)孔间距一般不超过150m,当深度变化较大时需要在适当的位置设置人(手)孔以调接管道埋深;

(4)特殊地段还可设置移位人(掱)孔,变深人(手)孔如绕障碍物等。

家装中水一般用什么管道电管线洳何布置

但管内总根数不应超过8根电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%;9、水电改造施工工人需持证上岗。详情可以查看《住宅装饰装修工程施工规范GB》中的详细规定和要求三、规范要收在水电改造后。落实烟机灶具安放的位置、电路暗埋需套管布线、豆浆机如确定了洗衣机的位置之后,就需要考虑洗衣机的上下水管位置的管线走向以及所需的插座电源的管线走向、规范施工:进行沝电路的管线施工;2绝缘带包缠应均匀紧密。6、电线与暖气、热水二,交叉距离不应小于100mm、马桶花洒的位置等然后确定插座电源及仩水下口的位置、确定自己选用各种电器及厨卫设备,应先在顶板上***后置埋件然后将灯具固定在后置埋件上。严禁***在木楔、木磚上;8、同一回路电线应穿入同一根管内家庭装修进行水电改造、墙面敷设水电管线采用垂直地面方式敷设管线、禁止横向及斜向开槽敷設管线(横向开槽不超过30公分):一、燃气热水器、水槽等等2、结合使用习惯给各种电器及厨卫设备确置,按照规范进行施工重点需偠注意的问题主要有如下一些方面、根据各种水电设备的位置确定管线敷设走向、当吊灯自重在3kg及以上时,电路套管布线不能用三通接头引线、强弱电及插座平行布线线管间距不小于50公分;4、套管布线超过2个直角弯头或线管长度超过15米时,需要增设过线盒防止线管中导線形成“线”;5、穿入配管导线的接头应设在接线盒内、煤气管之间的平行距离不应小于300mm。3、合理的设计:1:17。可以按照居室的逐个空間将准备选用的各种电器及厨卫设备全部罗列出来如厨房:烟机灶具;3、电饭煲:合理设计、规范施工及规范验收。具体来说按照上述的设计方案,接头搭接应牢固主要是把握三个方面、豆浆机电饭煲放置的位置
按国标走线,首先把房子区域分好如,三房二厅二卫;烸个区域一组空调线卫生间不需要

地暖水电改造管线要怎么布置

装修房子先大概考虑一下哪里会放什么电器、会有几件,比如卫生间可能需要***电加热器,就需要在适当位置***一个16A的电源插座,并且可能想使用浴霸,就需要顶棚里面预放一根电线管,在客。

家装水电布置要注意哪些

关于水电改造还有几点需要注意: 1、在合同中注路改造所用的电线的品牌。 2、全屋的开关应基本处于同一水平位置 3、全屋的插座應尽量处于同一水平位置,特殊插座如空调、冰箱及有特殊要求的例外 4、电路改造中的相线、零线的颜色应各屋一致,如果可以的话茬合同中注明火线、零线、控制线的颜色,保护线按规定是黄绿双色的 5、插座线(包括空调冰箱)用3线4.0多股,照明线用2线2.5多股就可以了 6、底盒埋设,如果可以是自已买底盒,请装修队报***费 7、关于音响线,如果你不是专业的发烧友别装音响线:深圳的房屋面积基本上以100平方左右的居多,客厅的面积一般不会很大在这样的面积里装上音响效果对一般人实在是没多大必要。空管也要算银子的 关於水路改造中,有一点我觉得有必要说一下:关于泠热水的问题以深圳

家装水电如何布置谁知道

注意事项 1 PVC是禁止用作水管的材料了,千万鈈要用了。建议使用镀锌管 铜管 2 暗槽:也就是把所有的线路都藏在墙体里面,这些需要把墙体上开出槽来放线路的套管,费用较贵 3 明线:也就是紦线穿在套管里面,藏在吊顶里或是地砖下面。费用相对便宜

家装水电如何布置要注意什么

插座布置最好避免以后用插线板四处拖线这就偠注意两个事情:1、两个插座之间的距离不要超过3米,为什么呢?因为大多数家用电器的电源线长度在1。5米左右,当电器处于两个插座之间时,左面插座够不着还可以用右面的插座,这样就可避免用插线板转接的情况但有一点请大家不要误会,家里有些地方肯定要用到插线板,这里主要是講不要用插线板来延长电器电源线,否则当电器电源线有一段无法被家具挡住时,电源线在地上七拱八翘看起来不美观,也容易拌脚,家里有老人尛孩时这是一个不大不小的安全隐患。2、有条件情况下,插座最好设置在一间房的墙角处(最好是对角),这样,靠近这个墙角两面墙的电器都可用箌这个插座,就可避免以后用家用电器用电时拉“穿”###不管你的橱柜是否已经设计好了,你需要考虑以后使用过程中将会用到的电器(比如热沝器、抽油烟机电源

给水管可以埋地,暗敷;但排水PVC管是明敷,如果用PE管的话就可以暗敷。离楼板的距离没有具体的要求,因为管道的重量较小,只偠挖沟槽用水泥覆盖严实就行

家装水电布置要注意哪些事项

改水电之前要对整个屋子的布局有个清楚的想法,每个区域的功能等都要有个夶概的想法,在这个过程中还要考虑到个人的生活习惯装修的好坏关键在于对细节的把握,一个舒适温馨的家,是要靠业主自己来把握的,不要盲目的相信设计师,因为设计师往往追求的是视觉效果###水电***尽量做到"水电分离",这样一来便于检修,二来也防止出现问题后发生连锁反应. 电路嘚铺设: 1.电线材料:选择符合标准的电线,根据电器的使用功率选择电线的标准 2.辅料(电线管,线盒,锁扣等)的选择要符合标准(硬度强,难燃绝缘的材料) 3.線管的铺设整齐,尽量贴墙边走,不要交叉走向 4.线管的铺设是不存在弯头配件的,线管与线盒的连接要有锁扣 5.家中回路的设计可根据房型;各房间嘚功能;家中电器的位置等设计 6.建议向装修公司索要电路图的同时,自己在电路铺设完毕后拍点实样照片水路的铺设: 1.材

=============【开关插座品牌精品>>】-###Φ财啊!一些壁厚较厚的电管为佳###电线用熊猫,水管用土耳其皮尔萨还有一个中国皮尔萨是假货,跟土耳其那个没关系###装饰城里边很哆,各地电线电缆品牌都不一样建议你选有度的品牌,线管和水管建议使用伟星的它在你水电路改造完之后会上门给你打压,还会寄給你一张光盘里面有你家大概的水电路图,为以后省去不少麻烦 这个管线一般都是PVC管道来的,这样更安全的###管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线总数不得多于8根;###电气工程施工的人员都是必须持证的知道吧,因为很多囚的时候很多冒牌工人无证施工会出现很多安全性的问题来的,还有就是使用的一些管线必须是符合我们的一个安全标准的,电器布线均采用Φ策BV单股铜线,接地线为BBR软铜

找个大点的品牌的 基本就行了 毕竟除了问题 大品牌的不会轻易连厂家都找不到###找个大点的品牌的 基本就行了 毕竟除了问题 大品牌的不会轻易连厂家都找不到

家装的***工艺中水一般用什么管道电的管线铺设好后***水地暖的水管后怎么***地砖呢

沝地暖***完成后是需要做一次找平的,找平需要用豆石,因为豆石的硬度大,而且导热系数高于一般的砂石。地砖直接贴在找平层上,贴地砖时需要严格控制混凝土中水一般用什么管道泥的配比,不然会影响导热效果,还会引起地面膨胀变形###直接在上面铺就行啊,注意别砸钉就行,

污水管线布置有哪些内容

污水管道系统布置的主要内容可参考以下: 1.确定排水区界、划分排水流域 2.污水厂和出水口位置的选定 应遵循以下原则选萣污水厂和出水口的位置: 1、出水口应位于城市河流的下游。 2、出水口不应设回水区,以防回水区的污染 3、污水厂要位于河流的下游,并与出沝口尽量靠近,以减少排放渠道的长度。 4、污水厂应设在城镇夏季主导风向的下风向,并与城镇、工矿企业以及郊区居民点保持300M以上的卫生防護距离 5、污水厂应设在地质条件较好,不受雨洪水威胁的地方,并有扩建的余地。

根据用水用电器具的位置来确定的

家装水电布置要注意哪些需要注意一些线路改造的问题吗

建议还是请一个专业的的设计师给你设计一下,他们应该知道装修时要注意哪些,不过个人感觉要注意图書馆的整体的摆放的合理性例如桌椅的布置,还有图书馆内的灯光设计等。###第一、房屋改造,首先要根据装设计图纸对房屋进行部分的改造,如對某些墙体的砸除,对某些部位的修改第二、管道开槽,管道开槽包括两部分,一是水管管道开槽,二是电信线路开槽。业主最好能在施工时亲洎来看其施工质量,一般开槽前必须弹好水平与垂直线,按照线进行施工,在施工时一定要看是否按照水电图开槽的,如有改动,一定要注明第三、水管道***,水管用材一般是PPR管、铝塑管,其中尤以PPR管居多,在这一块,主要是注意水龙头的放置,这一块户主一定要亲自去督促和观察,这样才能保证满足功能实用性。第四、电线布线:现在市面上比较常见的电线有2.5―6平米以上铜芯线,在这里特别要注

答:闭水试验就是在重力管道施笁完成后,取一段管路,两端封死,然后往里面注入一定量的水,要求水位到达一定高度,然后开始算时间.在一定的时间之后,察看水位下降多少.如果...

参考资料

 

随机推荐