道路雨水泵站管道提升泵站是不是可以不设置备用水泵

赣州市正达工程造价咨询有限公司关于江西省赣州市江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司赣州高铁新区周边道路和创业路项目一体化雨水泵站管道提升泵站项目(项目编号:GZZD2019-GZ-G006)的电子化公开招标公告

以下内容仅对会员开放。如需查看详细内容请先

本专题为筑龙学社 污水泵站设计計算专题全部内容来自与筑龙学社论坛精心选择与 污水泵站设计计算相关的资料分享,筑龙学社为国内专业建筑垂直站点聚集了众多建筑工程师在线交流,筑龙学社伴你成长更多 污水泵站设计计算相关资料请访问筑龙学社网!

大沙河口污水提升泵站、截污系統 控制闸 、沿河视频及自动化控制系统、截污管涵及相关设施 、补水工程; 按《大沙河截污系统运行管理技术要求》 (详见附件) 进行运荇维护

泵站采用 4 用 1 备,共 5 台水泵机组设计规模 5 万 m3/d ,单机功率 37KW, 总装机容量为 185kw ;泵房前端设 2 台粉碎型格栅机;泵房进水井前端设螺杆式手洎一体闸门 5 套; 315kVA 变压器 1 台; 260kW 柴油机 1 台; 5 吨电动葫芦 1 台;自动化控制系统(含组态软件);视频监控系统 11 台前端摄像机。

水泵机组(含驱動电机)、水闸的启闭机、金结闸门、水工建筑物、高低压配电设备、起重设备、应急柴油机系统、 自动化控制系统、视频监控系统、 通風系统、消防系统、操作机房及泵站管辖范围内的保洁、绿化、消杀、防洪抢险、和安全(包括人员及设备)等

泵组根据截污系统设计污沝量为 5 万 m3/d 泵站抽排旱季污水及污染初 ( 小 ) 雨水泵站管道至白石路污水排海干渠检查井经后海泵站提升后进入南山污水处理厂处理排放,运荇时间为全年(不包含运行电费)

控制闸门 46 扇,详细清单见表 2

水闸的启闭机、金结闸门、水工建筑物、 自动化控制系统等

闸门根据天氣状况、水量等实际情况进行调度。

沿河视频及自动化控制系统

自动化控制系统 6 台 PLC 柜(含组态软件);视频监控系统, 14 台前端摄像机

洎动化控制系统、视频监控 系统等

设备 24 小时不间断运行。

截污管涵、补水工程及相关设施

大沙河沿河截污管涵、截流井、检查井、沉沙井等及补水工程的补水管、控制阀、排气阀、排泥阀等

截污系统控制闸门一览表

临时起重设备 5t 汽车吊

临时起重设备 5t 汽车吊

临时起重设备 5t 汽車吊

临时起重设备 5t 汽车吊

临时起重设备 5t 汽车吊

临时起重设备 5t 汽车吊

注:泵站及闸门的运行须按照深圳市防洪设施管理处指定的调度规程和指令履行相关岗位职责,确保泵站及水闸设施安全运行满足设计、招标和合同要求。 二、项目技术要求

(一) 大沙河口污水提升泵站、截污系统控制闸

1)污水提升泵站全年24小时运行职守 运行人员不得少于6人, 其中 检修人员不得少于2人三倒每班不得少于2人;

2 )截污系统控制闸全年24小时运行职守, 运行检修人员不得少于2人;

3 ) 所有上岗人员必须有中级或以上电气(工)、机械、泵站操作工、闸门运行工、泵站机电设备维修工其中之一的资质*** 同时要求运维人员中至少1人具有高压电工进网作业操作证;

4 )运维人员须按要求做好泵站机电設施运行维护、 绿化管养、卫生管理等工作;

5 )遇到违法事件或突发事件,须立即报告隶属的管理所并对事件予以初步处理;

6 )白蚁消殺每季度不得少于 1 次,确保泵站范围内的堤防、树木、房屋不得现白蚁活动痕迹

2 、设备运维管理要求

根据《泵站技术管理规程》、 《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》( CJJ60 - 94 )、 《水闸技术管理规程》 ,结合工程具体情况制订技术管理实施细则。

根据设备的運维情况及管理处的要求制定相应的设备运维细则包括设备的运行操作票、参数记录表、工作票、检修报告及巡检记录表等。

根据我管悝处的要求严格执行两票五表即:设备运行操作票、设备检修工作票、设备运行记录表、设备检修记录表、设备日巡检表 (含水质目检記录) 、设备运维月报表、 耗材及备品备件进出库登记表 。对记录进行存档年底统一汇总并编写年度运维报告。

对运维泵站和管理范围內的机电设备、 配电设备、通风系统、消防系统及相关辅助设备 等进行日巡检查要求每天巡查一次。

每年汛前、汛后或用水期前后对泵站各部位及各项设施进行全面检查。

当泵站遭受特大洪水、风暴潮、台风 、 强烈地震等和发生重大工程事故时必须及时对工程进行特別检查。

按规定对水工建筑物进行沉降观测、渗透观测固定时间、人员、仪器;对资料进行整编分析;根据观测提出分析成果报告;观測设施完好率达 90% 以上。

8 、水工建筑物的养护修理

水工建筑物的加固与修复无渗漏、裂缝等缺陷。

9 、混凝土和管理房等附属建筑物的养护修理

混凝土结构和管理房表面整洁无脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象,因地制宜地采取适当的保护措施及时修补;伸缩缝填料无流失護栏完整。

10 、水泵机组的运行与维护

确保污水水泵本体设备(含驱动电机)的正常运行按运行规范、操作规程及调度方案正常操作。按時对水泵机组进行相应维护保养运行期间密切监视水泵运行参数、定期对轴承进行润滑、定期检查电机润滑油的油位和油质,定期检查泵组各连接螺栓、测量各配合间隙、检查各绝缘值等确保设备完好率在 90% 以上。

11 、水泵机组辅助设备的运行与维护

确保污水水泵机组相关閘门、管道、支架等相关辅助设备的正常运行按运行规范、操作规程及调度方案正常操作。按时对相关辅助设备进行相应维护保养运荇期间密切监视各运行参数、定期对阀门丝杆进行润滑、定期检查电动头驱动电机轴承进行润滑,定期检查设备各连接螺栓、测量各配合間隙、定期对设备进行方法处理、检查各绝缘值等确保设备完好率在 90% 以上。

闸门表面无明显锈蚀;闸门止水装置密封可靠;闸门行走支承零部件无缺陷;钢门体的承载构件无变形;吊耳板、吊座、裂纹或严重锈损;运转部位的加油设施完好、畅通

13 、 高低压配电设备及其咜附属设备 的运行与维护

确保泵站各高低压配电设备的正常运行,按运行规范及调度方案正常操作按时对相关附属设备进行相应维护保養,主要包含除尘、压线螺栓无松动、各开关箱的开关触点良好、接头牢固、各电力线路、电缆线路、照明线路均无漏电、短路、断路、虛连、定期按供电部门有关规定执行定期检验高压电气设备的维护必须要有相关资质的专业队伍完成。

维护单位根据本项目要求需购置備品备件(详见表 4 )备品备件在业主方仓库统一保管,领取后及时补充所有权为业主,清单中备品备件仅为主要部件如有其它部件絀现故障,维护单位必须无条件修复或更换保证运维设施的正常运行。

光电隔离 485 中继集线器

(二) 大沙河口污水提升泵站 视频及自动化控制系统 、 沿河视频及自动化控制系统

本次招标为日常维护(含备品备件及被盗设备、线路、光纤修复)自动化系统维护范围即 PLC (含 PLC 柜)以上、交换机(含交换机)以下所有的设备模块及管线路、自动化服务器软件维护和升级、自动语音系统等。视频系统维护范围即前端監控点(包括摄像机、云台、编解码器、立杆等)及管线路硬盘录像机、视频服务器软件维护和升级等。详见下表:

自动化系统维护范圍一览表

主 PLC 人机界面及 PLC 控制柜维护

控制室自动化工控机硬件、软件维护和升级

控制室网络柜维护包括交换机

视频系统维护范围一览表

前端监控设备维护,包括摄像机、云台、编解码器、立杆等

控制室视频监控电脑硬件、软件维护和升级

被盗设备、线路及光纤修复

2 、维护要求和相关技术说明:

(1) 《泵站计算机监控系统设计规定》( DL/T )

(2) 《泵站计算机监控系统基本技术条件》( DL/T578-95 )

(4) 本工程所有主材、辅材均采用国内知名品牌

(5) 广东省水利工程视频监控系统技术规范

(6) 依据中华人民共和国公共安全行业标准

(7) GB 50198-94 民用闭路监视电视系统笁程技术规范

(9) GB/T15644-95 视听系统设备互连用连接器的应用

(1) 设备发生故障后 2 小时内进行修复。

(2) 简单的电气元件故障或系统软件故障 4 尛时内排除;主要设备故障,根据故障产生的实际情况制定施工方案,经沟通后确定故障排除时间。

(3) 系统维护施工应按照国家相關技术标准进行

(4) 每天对各个泵站设备进行巡查,确保设备正常运行并记录汇总。

(5) 维护单位须按照档案要求做好完整的记录囷资料留存。

(1) 检查柜内是否清洁所装电气元件的型号和规格是否与图纸相符。

(2) 检查一、二次配线是否符合图纸要求接线有无脫落,二次接线端头有无编号所有紧固螺钉和销钉有无松动。

(3) 检查各电气元件的整定值有无变动并进行相应的调整。

(4) 检查所囿电气元件***是否牢靠操作机构是否正确、可靠,各程序性动作是否准确无误

(5) 对断路器、隔离开关等主要电器及操作机构,按其操作方式试验 5 次

(6) 各继电器、指示仪表等二次元件的动作是否正确。

(7) 检查保护接地系统是否符合技术要求检验绝缘电阻是否苻合要求。

(8) 待所有检验没有异常现象后才能投入运行。

(1) 仪表档案、资料管理

每台仪表建立一本履历书作为档案确保仪表资料、档案齐全。履历书内容如下:

① 仪表位号(一般应与设计图纸编号一致);

② 仪表名称、规格型号;

⑧ 校验、标定记录(标定日期、方法、精度校验记录);

⑨ 维修记录(包括维修日期故障现象及处理方法,更换部件记录);

⑩ 日常维护记录(零点检查、量程调整、检查外观检查,定期清洗等)

原始资料(应包括设计、***等资料,线缆的走向信号的传递,以及厂家提供的合格证、检验记录、设計参数、使用、维护说明书)

(2) 日常维护、保养及检修

每台在线仪表的日常维护、保养、检修应遵循生产厂家提供的相关资料来进行。日常维护工作分四个部分即:巡视检查,定期的清扫与清洗校验与标定,有故障时对故障现象的分析与部件更换以及检修后校验情況等

3.3 自动化系统软件的维护

(1) 优化现场人机界面及与之相关的集中监控人机界面,根据现场操作要求修改相关软件

(2) 检查现场 PLC 控淛程序的工作状态及历史记录。

(3) 检查人机界面和 PLC 系统之间的通讯组态、 PLC 系统内的 MODBUS 现场总线网络

(4) 对工控机进行查杀病毒处理,所囿软件做好备份

3.4 自动化系统工控机、机箱

(1) 机箱起防尘、防雨水泵站管道、防破坏作用;维护时检查其外观有无生锈、腐浊;油漆有無脱落、固定螺丝是否松动。

(2) 机箱内检查设备摆放整齐、各工作信号等是否正常指示;以及机箱除尘

(3) 检查箱内所有设备的接头、接线、引线、等,对影响信号传输的接头、引线进行彻底更换保证其接触良好。

摄像机定期测试清晰度和色彩还原性、照度、逆光补償其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压。如有问题及时更换。

确保镜头的清洁发现有污点、灰尘须用专业镜头纸擦拭,污點清洁加酒精擦拭;备用镜头包装须加干燥剂防止受潮引起镜头霉变。

3.7 智能一体化球型摄像机

室外球机由于长期在室外不断变化的自然環境下执行监控任务故要求如下:

(5) 室外的光线强度变化较大,要求摄像机灵敏度更高能够在低照度乃至无光线(自备人工光源)嘚情况下工作,而且必须具备自动控制光圈的功能以适应光线的变化;

(6) 室外球监控的范围一般较大要求摄像机的变焦倍数更高;

(7) 室外球工作环境恶劣,要求其结构上具备防水、防尘、防爆及散热功能一般室外球都选装性能较高的摄像机。在结构上室外球有完備的密封装置,采用铝合金外罩加强其防爆能力采用双层上罩形成空气保温层,并带有风扇、加热器和恒温电路保证其内部的温度防圵透明球罩结冰、结雾。

逐项检测项目包括:设置球机编码;目标跟踪;设置及调用预置位;自动巡航;看守位;自动扫描;镜头控制(聚焦控制、焦距控制、光圈控制、自动背光补偿、自动白平衡)

(1) 清洁防护罩内外浮尘、擦拭护罩玻璃做到无手迹、积尘、油渍。清潔防护罩玻璃须用专业镜头纸或专业绒布

(2) 检查视频线、镜头的控制线和电源线接触是否良好。

(3) 检查降温风扇是否正常工作

(4) 检查雨刷器的橡胶片是否老化,如已老化及时更换。

(5) 检查防护罩密封圈密封性是否良好如密封性不好,及时更换

(6) 检查防護罩上盖锁扣是否锈蚀,在锁扣上适当点少许机油

3.9 硬盘录像机及视频监控主机维护

(1) 检查 硬盘录像机 及工控机硬件状态,如硬盘状态、电源状态等及时更换问题部件。

(2) 检查 硬盘录像机 及工控机软件状态及时对操作系统升级和打补丁,并进行系统备份

(3) 检查視频录像部分是否正常工作,保证 1 个月内的录像资料齐全

检查电源及供电、控制线路、开关。对于独立电源(如:开关电源、稳压电源等)进行电气指标测试如有问题,当场解决维护时注意保护原管路、线路,做好防雨水泵站管道、防腐、接头密封工作防止出现管蕗堵塞、损坏的现象。

维护单位根据本项目要求需购置备品备件(详见表3)备品备件在业主方仓库统一保管,领取后及时补充所有权為业主,清单中备品备件仅为主要部件如有其它部件出现故障,维护单位必须无条件修复或更换保证运维设施的正常运行。

(三)截汙 管涵及相关设施(不含控制闸)

截污管涵及相关设施按《大沙河截污系统运行管理技术要求》进行运行维护主要运行维护内容包括:

1、26640 米截污管涵(其中截污顶管1120米,截污箱涵21520 米)、16座顶管检查井、30 座箱涵检查清淤井、198座箱涵方形检查溢流口、62座截污井日常巡查维护確保管涵及相关设施完好、正常运行;

2、62 个排水口疏浚、保洁;3、截污管涵、检查井、截污井清淤,清淤采用泵吸辅助人工清淤方式清淤量一年按1358立方米计。

(四)补水系统(不含补水泵站)

补水系统按《大沙河截污系统运行管理技术要求》进行运行维护主要运维内容包括:

4500 米补水管道、35座阀门井、6个控制阀、13 个排气阀、15个排泥阀日常巡查维护,确保管涵及相关设施完好、正常运行

(三)截污管涵及楿关设施(不含控制闸)、(四)补水系统(不含补水泵站)运维人员合计不少于2人 。 五、项目考核与支付要求

招标人按照《市防洪设施管理处运维考核实施细则》(根据工作需求适时进行修订)的有关要求对中标单位的运行维护工作质量进行考核考核结果将作为支付费鼡的依据。检查情况及评分结果将以书面形式告知中标单位

考核由机电运维部分(占 7 0%)组成 、 河道管养部分(占 2 0%)、 视频及自动化 部分(占 1 0%),分别打分 三 部分得分合计得出考核总得分。

合同支付以月度考核结果为依据当 机电 部分月度考核得分≥ 59.5 分 、水工 部分月度考核得分≥ 17 分 、视频自动化部分 ≥ 8.5 分时,按合同全额支付该月运维费用;

出现以下情况时将相应进行扣款:

( 1 )当机电部分月度考核得分為[ 52.5 , 59.5 )分时,将扣除相应款项计算公式为:月度扣款额(机电部分)=[ 59.5 -月度考核得分(机电部分)]× 此子项 合同金额3%;

( 2 )当机电部分月度考核得分< 52.5 分时,将扣除相应款项计算公式为:月度扣款额(机电部分)= 此子项 合同金额×50%;

( 3 )当水工部分月度考核得分为[ 1 5, 17 )分时,将扣除相应款项计算公式为:月度扣款额(水工部分)=[ 17 -月度考核得分(水工部分)]× 此子项 合同金额3%;

( 4 )当水工部分月度考核得分< 1 5分时,将扣除相应款项计算公式为:月度扣款额(水工部分)= 此子项 合同金额×50%;

( 5 )当 视频及自动化 部分月度考核得分为[ 7.5 , 8.5 )分时,将扣除楿应款项计算公式为:月度扣款额(机电部分)=[ 8.5 -月度考核得分(机电部分)]× 此子项 合同金额3%;

( 6 )当 视频及自动化 部分月度考核得分< 7.5 汾时,将扣除相应款项计算公式为:月度扣款额(机电部分)= 此子项 合同金额×50%;

( 7 )当出现 机电 部分月度考核得分< 52. 5分或 水工 部分月喥考核得分< 15 分 或视频及自动化 部分月度考核得分< 7.5 分,进行书面警告任一情况全年累计超过两次的,不予续签下一年度合同履约评價为差。

3.支付方式若与市财政委员会的相关规定相冲突从其规定。

未按要求配备相应人数的:讯期每少一人扣 3 分非汛期每少一人扣 1 分。汛期每班不得少于 2 人非汛期每班不得少于 1 人,否则该项不得分

每发现一名与申报不相符人员的扣 3 分

人员排班表未提前报各管辖所扣 6 分;未现场悬挂排版表扣 4 分;临时调整值班人员未报管辖所每一人扣 2 分

无消防设施的扣 4 分;消防设施不合格的每处扣 2 分;消防设施无标识、無指定区域或乱摆放的每处扣 2 分;发现安全隐患每处扣 2 分

悬挂人员信息框、工作职责框、操作流程框、调度方案框等缺一项扣 0.5 分;框中信息发现错误每处扣 0.5 分

设备、电气柜、操作开关标识牌缺一项扣 0.5 分;标识牌错误每处扣 0.5 分;其它配套设施不完善每处扣 0.5 分

站点及周边卫生、消杀、绿化

发现垃圾每处扣 0.5 分违章堆放杂物每处扣 0.5 分;垃圾桶满溢未清理或有明显异味每处扣 0.5 分;草体泛黄每处扣 0.5 分;成片枯死或黄土裸露每处扣 1 分;未定期消杀的扣每次 0.5 分

擅自离岗或在岗玩忽职守每次每人扣 4 分,汛期未遵守《防洪预案》到岗制度每次每人扣 4 分

运维中发苼人员或设备安全事故的该项不得分 未按调度方案或操作规程操作的每次扣 5 分;设备运行无运维记录或未填写操作票扣 20 分;设备检修无檢修记录或未填写工作票扣 20 分;设备无日巡检表扣 20 分;无设备运维月报表扣 20 分;耗材及备品备件进出库未登记签字的每次扣 4 分;相关记录鈈完整、不真实的每处扣 4 分;记录中有不符合标准而未上报的每处扣 4 分;设备外观出现明显缺陷的每处扣 4 分

未配要求配备备件及工具的该項不得分 。备件包括接触器、继电器、各指示灯灯泡、水位传感器等缺项或备件型号与现场不符每项扣 3 分;下一月检查仍未补齐则双倍扣分,以此类推

截污管涵、检查井、截污井

设施完好、正常运行 一般破损, 7 天内修复;损坏较大 15 天内修复;破损严重, 30 天内修复;管涵淤积超过 70 厘米、井内淤积超过 30 厘米时须及时进行清淤。未按要求执行的每处扣 1 分扣完为止

补水管道、阀门及阀门井

设施完好、正常運行。 一般破损 7 天内修复;损坏较大, 15 天内修复;破损严重 30 天内修复。未按要求执行的每处扣 1 分扣完为止

视频中断或变形等故障,從发生故障起 1 个监控点每 24 小时扣 0.1 分;视频延迟现象明显、或导致系统错误,从发生故障起每 48 小时扣 0.1 分;前端设备清洁不到位,设备摆放杂乱线路不整洁,没有标注或标注不清一项扣 0.1 分

简单的电气元件故障或系统软件故障,须在发生故障后 24 小时内排除否则,每 24 小时扣 0.1 分问题处理不彻底,扣 0.1 分;主要设备故障根据故障实际情况,双方沟通确定排除时间每超过 24 小时扣 0.1 分,问题处理不彻底且态度懈怠扣 0.1 分;自动化程序定期备份,完全没有扣 0.5 分漏项一个扣 0.1 分

大沙河截污系统运行管理技术要求

深圳市水务规划设计院有限公司

参考资料