产生电力系统三相负载平衡不平衡的原因:
你对这个回答的评价是
实际上差不多就行了你要知道,不管你怎么去考虑三相负载平衡平衡一般也只能考虑满负荷时的三相负载平衡平衡,但是在实际使用时满负荷使用的情况很少,所鉯实际负荷总是不平衡的,你在设计时太在意这个问题是没有太大意义的一般来说,在我画图时比如一个配电箱有4个照明回路,5个插座回路8个空调回路,那我会把4个照明回路分到L1、L2、L3、L1五个插座回路为L2、L3、L1、L2、L3,8个空调回路为L1、L2、L3、L1、L2、L3、L1、L2然后算配电箱负荷時,按三相负载平衡中负荷最大相的负荷乘以3就行了以此来选进线电缆截面。至于所有配电箱总负荷的三相负载平衡平衡你不用太在意,这是可以在施工时现场调整的比如说只要调整配电屏至配电箱的配电相序就行了,你只用在总说明里写明施工时注意保持所有负荷的三相负载平衡平衡,其它的交给施工单位就行了