在空调制热一段时间就停了后显示H5并且外机不转,还有水一直在流

其实空调上显示的并不是H5而是HS。小天鹅挂机出现会出现HS是因为空调正在化霜此时空调处于化霜状态,内外机都会停止工作

这个是正常现象,无须人为的进行干涉顯示HS只是智能提醒用户空调正在化霜。

1、在空调空调制热一段时间就停了后室外的冷凝器因为会吸收周围的热量,所以周围温度降低形成很厚的一层霜雪;

2、如果不及时把霜融化掉,这会影响到空调的制热效果所以空调就设有化霜的电路,当室外温度低于多少度时自動关闭室内外机只有压缩机在进行工作,它接通电路来融化掉外机的霜雪

1、当化霜时间大于10分钟。

2、化霜进行4分钟以后内盘管温度夶于零度时,并且在10秒钟之内盘管温度上升超过2度

3、化霜5分钟之后,内盘管的温度大于等于5度电流互感器检测到电流过大了。

这上面任意一个条件满足了都会自动退出化霜状态也就是说10分钟以后,不管化霜完美完成都会退出化霜

你对这个回答的评价是?

山东轻工业學院毕业省级优秀毕业生,高级维修电工


空调显示H5表示模块保护故障 有可能是信号线接触不好。

  模块保护有:过热过流,欠压保护保护时模块有微秒极的信号输出。

  如果都不是那就有可能是以下情况:

  首先断开压缩机连接线试机如果保护消失,更换壓缩机如果保护依旧,更换室外机主控板最后考虑变频模块和桥硅。

你对这个回答的评价是

空调型号海尔内机KFR-35G/FZC23外机KFR-35W/0123空调空调淛热一段时间就停了后就不工作了我温度设定的是30度... 空调型号 海尔内机KFR-35G/FZC23 外机KFR-35W/0123 空调空调制热一段时间就停了后就不工作了 我温度设定的是30度

房间达到空调设定温度后空调停止工作;当空调检测房间温度低于或高于设定温度后,空调再次启动运行制热或制冷这是正常的。 另外制热模式下外机冷凝器易结霜空调运行一段时间后,会自动进行除霜状态此时内机风扇及外机风扇停止工作,此时可能会听到制冷劑流动的声音除霜结束后空调自动恢复运转,这是正常的

你对这个回答的评价是

是你没设置好制热的温度,比如制热温度是20度,就會这样的你只需要把制热温度调到25度以上就好了!空调本身就是达到设定温度就会停止的,当室温又低于这个设定的温度值以后空调後再次启动,达到设定温度就会再一次停止总之只要你使用空调制热就会有这样的一个循环过程的!希望可以帮助到你吧!

你对这个回答的评价是?

空调制热和制冷都是一样的温度够了就要停机

你对这个回答的评价是?

您好感谢向企业知道提问

室内温度在空调不运行時显示多少度?有没有遮挡出风口?如果出风通畅,以前也没有其他问题,则建议找售后上门检测下,是否缺少制冷剂

欢迎您再次向企业知道提问.

你對这个回答的评价是?

空调型号现象说的不够具体,补充点信息啊

你对这个回答的评价是

较高室外环境温度下空调开制热模式运行或者是较低环境温度下开制冷模式运行室外机风机电机都会出现间歇性运转停机,这是正常现象

排除这种情况,室外机风机電机异常停止运转就说明空调主电气控制部件存在异常故障或者是风机电机本身存在故障。应报修

你对这个回答的评价是?