《消规》第4.3.9条:
消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:
1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
2、消防水池应设置就地水位显示装置,并應在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置同时应有最高和最低报警水位。
3、消防水池应设置溢流水管和排水设施并应采用间接排水。
这条强条从内容来说不是新的内容但是以前《高规>和《建规》都没有具体要求,只是在《技术措施》、《建给》裏面有提到但是《消规》把这些要求作为强条要求,这需要设计人员更要严格执行消防水池的水位控制要求避免不小心违反强条。