理论上来说一台机器四千千瓦,一天开10个尛时就是4X10=40kW.h=40度电。
电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率也称为变比、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。电度表嘚读数与实际电能的关系电表倍数的倍率=实际电能/电度表的读数。电压互感器与电流互感器的倍率相乘比如:电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍 电流互感器100/5A 即100/5=20倍 再100*20=2000倍 电表倍数显示一度实际则是2000度。
互感器分为电压互感器和电流互感器
低电压的电能计量可采用电阻分压,不用电压互感器例如直进式电能表是直接串联在线路上,电能表记录的表值就是实际耗电量
二、互感器变比的含义 互感器的变比通常有100/5、200/5、400/5和800/5等。
例如变流比=100/5,表示互感器感应的电流是实际电流的5/100即1/20,因此电能表的表值是实际电量的1/20即互感器的电流比(倍率)為100/5=20倍。
三、互感器的倍率 规范要求电压互感器的二次额定电压为 100V,电流互感器的二次额定电流为5.0 A.
1)互感器倍率=副边匝数/原边匝数。匝数是指穿过互感器的电线绕互感器的圈数
2)对于穿心式互感器而言,原边匝数为1因此,副边匝数就等于互感器倍率
3)互感器的副边匝數实际上难以看清。但互感器铭牌标注有变比例如:150A/5A,说明倍率等于30原边额定电流等于150A,副边额定电流等于5A
4)如果没有铭牌,可通過实际测量获得倍率倍率=原边电流/副边电流。
四、倍率的计算 1.直接接入电路的电能表倍率为1.0,电能表的表值就是实际耗电量
2.经互感器接入电路的电能表,电能的计量需要计入互感器倍率
1)电能表配电流互感器使用时,实际电量(kW·h)=表值×变流比。
2)电能表注有倍率時实际电量(kW·h)=表值×倍率。
3)电能表与电压、电流互感器配合使用,实际电量(kW·h)=表值×变流比×变压比。
4)电能表注有倍率并与電压、电流互感器配合使用时,实际电量(kW·h)=表值×变流比×变压比×倍率
5)电能表注有电流比和电压比,则是成套表计成套电能表的表值就是实际用电,不需再计入变流比、变压比
6)如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变比不同时,实际电量(kW·h)=表值×(互感器变压比×变流比×倍率/表盘标注的变压比×变流比)。