变压器三相绕组有星型联结、三角形联结与曲折联结等三种联结法在绕组联结中常用大写字母A、B、C表示高压绕组首端,用X、Y、Z表示其末端;用小写字母a、b、c表示低压绕組首端x、y、z表示其末端,用o表示中性点
新标准对星型、三角形和曲折形联结,对高压绕组分别用符号Y、D、Z表示;对中压和低压绕组分別用y、d、z表示有中性点引出时分别用YN、ZN和yn、zn表示。自藕变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示变压器按高压、中壓和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。例如:高压为Y低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。
常用的三种联结组别有不同的特征:
1Y联结:绕组电流等于线电流绕组电压等于线电压的1/√3,且可以做成分级绝缘;另外中性点引出接地,也可以用来实现四线制供电这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。
2D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反
3Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数要比Y形联结多15.5%成本较大。
据GB/T《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和GB/T《干式电力变壓器技术参数和要求》规定配电变压器可采用Dyn11联结。而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设計规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结,主要是甴于采用Dyn11联结较之采用Yyn0联结有优点:
3.1D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用
3.1.1在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消;
3.1.2高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕組内形成环流使之不致注入公共的高压电网中去。
3.2Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多有利于低压单相接地短路故障的切除。
3.3Dyn11聯结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上因此,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大
3.4当高压侧一相熔丝熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行而Yyn0却不行。
因此在变压器联结组别选择中,选择Dyn11联结变压器很有必要由于Yyn0联结变压器高压绕组的绝缘强度要求较之Dyn11联结变压器稍低,所以不宜将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结。