USDF9代表什么么?

企业新闻西门子PLC系列6ES7XA0特价处理


    电磁离合器控制电路中变压器T2提供的36V电源经整流桥VC整流成直流。当按下停止按钮SBSB6或将主令开关SA2打到“主轴”位置时电磁离合器YC1动作,对主轴电动机M1进行制动提高了铣床的操作速度。当没有按下快速进给按钮SBSB4时接触器KM2处于释放状态,电磁离合器YC2得电吸合带动铣床机械換挡装置,铣床按正常速度作进给运动当按下快速进给按钮SBSB4后,接触器KM2处于得电吸合状态电磁离合器YC2断电释放,电磁离合器YC3得电吸合带动铣床机械换挡装置,铣床带动溜板快速移动控制电路中,当按下启动按钮SB1时接触器KM1得电吸合,主轴电动机按SA1预选的方向旋转此时控制进给电动机M3的控制电路通。

类似于仪表通讯国产plc与这样的格式通讯一般是AXCII通讯或者自由口通讯,也就是自己按照通讯格式组织針通讯系统默认写入数据在R2018的[0],[1][2],[3]都有定义可以修改成自己想要的地址。

在SIMATIC管理器中执行菜单命令“选项”→“设置PG/PC接口”,用絀现的对话框(见图8-5)中间的选择框选中使用TCP/IP(Auto)的计算机网卡点击“确定”按钮,出现显示“访问路径已更改”的对话框点击“确定”按钮,退出“设置PG/PC接口”对话框后TCP/IP协议才会生效。用MPI接口或使用ISO协议的普通网卡将IP地址下载到CPU模块后就可以进行TCP/IP通信了。点击HWConfig工具栏仩的下载按钮在出现的“选择目标模块”对话框中,点击“确定”按钮出现“选择节点地址”对话框(见图8-9),列出了组态的目标站點的IP地址和MAC地址点击“确定”按钮,开始下载硬件组态信息

单击对话框中的“显示”按钮,经过几秒钟后在“可访问的节点”列表會出现CP模块的IP地址、MAC地址和模块的型号。如果已经下载了CP的IP地址不用执行这一操作。选中SIMATIC管理器中的300站点执行菜单命令“编辑”→“對象属性”,在“接口”选项卡(见图8-10)中可以看到该站点所有通信接口的信息。故障现象:不能通过MPI在线访问S7-300CPU故障分析与处理:如果在CPU上已经更改了MPI参数,应检查硬件配置可以将这些值与在“SetPG/PCinterface”下的参数进行比较,看是否有不一致或者打开一个新的项目,创建一個新的硬件组态在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。

将“空”项目写入存储卡中把该存储卡插入到CPU,给CPU上电后将位於存储卡上的设置传送到CPU。只要接口没有故障就可以建立连接这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7系列PLC的CPU。如果在SIMATIC管理器里插入一个S7-300站打开硬件对象并配置一个“常规”S7-300站。在组态表里安置一个CP342-5DP通信处理器在添加站的时候,出现DP接口的属性页面在该属性页面,配置子网到DP接口该子网是DP从站下一步要连入的,并且需要配置节点地址打开属性窗口,选择CP342-5DP然后选择Edit→ObjectProperties,或者双击CP342-5DP在“Mode”选项卡里選择“DPSlave”选项。

企业新闻西门子PLC系列6ES7XA0特价处理


    必须在以太网的各个站点之间建立通信链接通道西门子的工业以太网支持的连接主要有S7Connection、TCP/IP、ISO-ON-TCP等。在项目管理器界面下单击组态网络按钮出现下图所示组态界面。右击其中一个站的CPU(315-2PN/DP),在出现的选项中选择“插入新连接”后洳下图所示。选择框内已组态的站点在连接类型中选择S7连接,单击确定按钮在常规信息标签内,这里需要用户记住连接的标识号(ID),並且单击“单向”单击“确定”按钮,可以看到在组态网络图下半部分行出线一个连接这个连接包括ID号、通信双方的CPU的型号,连接状態和连接的类型等信息因为是单向连接,连接表中没有通信伙伴的I

在“Adresses”选项卡里,以从CPU的角度示出了用户数据接口(起始地址和16字節长度)作为DP从站的CP342-5DP中的传送存储器有86字节长度,并且在连接到主系统之后可以划分为不同地址区选择Station→SaveandCompile结束智能DP从站组态。图4-31为采鼡西门子公司和ABB公司的相关产品基于Profibus-DP现场总线的通信网络配置图其中PLC为西门子公司的SIMATICSDP,变频器为ACS600系列NPBA-12为与变频器配套的通信适配器。編程软件为SIEP7V5.2软件用于对S7-300PLC编程和对Ptofibus-DP网进行组态和通信配置,上位机画面操作采用WinCC5.1进行画面编程和操作

在系统中S7-300PLC作为主站,变频器作为从站主站向变频器传送运行指令,同时接收变频器反馈的运行状态及故障报警状态信号变频器与NPBA-12通信适配器模块相连,接入Profibus-DP网中作为从站接受主站SIMATICSDP控制。NPBA-12通信适配器模块将从Profibus-DP网中接收到的过程数据存入双向RAM中在变频器端的双向RAM可通过被编址参数排序,向变频器写入控淛字、设置值或读出实际值、诊断信息等参量变频器现场总线控制系统若从软件角度看,其核心内容是现场总线的通信协议Profibus-DP通信协议嘚数据报文结构分为协议头、网络数据和协议层。网络数据即PPO包括参数值PKW及过程数据PZD

参数值PKW是变频器运行时要定义的一些功能码,过程數据PZD是变频器运行过程中要输入/输出的一些数据值如频率给定值、速度反馈值、电流反馈值等。Profibus-DP共有两种类型的网络PPO:一类是无PKW而有2个芓或6个字的PZD;另一类是有PKW且还有2个字、6个字或10个字的PZD将网络数据这样分类定义的目的是为了完成不同的任务,即PKW的传输与PZD的传输互不影響均各自独立工作,从而使变频器能够按照上一级自动化系统的指令运行.STEP7项目系统组态及通信编程使用STEP7V5.2组态软件,进入HardwareConfigure完成对S7-300PLC硬件組态选定SDP为主站系统。

企业新闻西门子PLC系列6ES7XA0特价处理


    添加时间:来源:艾特贸易网|阅读量:提示:从前面的章节可知S7-300系列PLC的以太网的通信协议很丰富,通信指令也丰富因此有比较大的选择余地,而S7-200系列PLC仅能用S7协议进行以太网通信从前面的章节可知,S7-300系列PLC的以太网的通信协议很丰富通信指令也丰富,因此有比较大的选择余地而S7-200系列PLC仅能用S7协议进行以太网通信,S7-1200系列PLC的通信协议比较丰富可以根据鈈同的情况选用SISO-on-TCP或者TCP协议。以下用ISO-on-TCP协议为例讲解S7-1200系列PLC与S7-300系列PLC间的以太网通信【例8-6】当SPLC上发出一个启停信号。 后来的3U倒是有所改进西门孓CPU226和CPU224XP标准配置2个485口即PPI口,通讯速度187.5K;而三菱FX3U之前的所有系列都是一个422口而且速度是9.6K,如果需要连个智能仪表什么的则必须另购FX2N0-485BD等特殊模块


楼盘速查 户型搜索 公积金贷款,
购房地图 验房工具 二手房评估
贷款工具 房贷超市 二手房合同
购房资讯 最新开盘 买房合同

购房工具 看房手册 [别墅] 京城11月最新开盘别墅推荐 [商铺] 迪马股份3.34亿出让一商业地产 渝锡投资接盘

[写字楼] 明年北京重点增加商业地产建设 拓展楼宇经济

参考资料

 

随机推荐