安吉斯输入模块接线图模块风机直启接线图?

12个触角继电器与消防联动输入输絀模块接线方法... 12个触角继电器与消防联动输入输出模块接线方法

此模块叫联动双切换模块

双路切换;实现联动控制系统的弱电线路与被控設备的强电线路之间的转接、隔离以防止强电窜入系统,保障系统的安全;

与专线控制盘连接用于控制重要消防设备(如消防泵、喷淋泵、风机等),一只模块可控制一台大型消防设备的启、停控制;

插拔式结构可像***探测器一样先将底座***在墙上,布线后工程調试前再将切换模块插入底座易于施工、维护;

通过无源动合接点或切换AC220V电压作为回答信号。

确 认 灯 动作灯—红色回答灯—绿色;动莋时,动作灯常亮、回答灯常亮

接点负载 AC250V/3A、DC30/V7A启动为一组常开/常闭触点、停止为一组常开触点

***孔距为65mm用2只M4螺钉或A4自攻钉固定在***位置。

端子1接多线盘启动端;端子2接多线盘停止端;

端子3接多线盘回答端;端子4接电源地G;

端子5、6为停止命令对应的常开触点输出;

端子11、12接220V回答信号;

端子13、14为启动命令对应的常开触点输出;端子14、15为启动命令对应的常闭触点输出;

端子16接24V电源正极;

注意事项:可使用AC220V或无源闭合信号作为回答反馈信号

JBF-151F /D只有1个回答输入,它是启动1的回答

JBF-151F /D启动发出后可提供一组常开或常闭触点,停止命令输出时只输出一对瑺开点

本模块输出触点默认为脉冲点动型,当需要输出持续信号时在16端接入DC24V正

消防报警系统输入输出模块也叫控制监视模块一般用于控制风阀,防火卷帘等设备警铃、广播是用控制模款。风机水泵是多线

本回答由上海向量电子有限公司提供

一、消防排烟风机接线图

消防排煙风机模块是使用输入输出模块进行控制当模块动作时继电器吸合来控制排烟风机启动和停止。

依爱消防排烟风机的启、停控制电路图

雙速消防排烟风机电控箱电气控制原理图

普通风机电气控制箱原理图

消防联动排烟风机控制电路图

二、消防强切模块接线图

消防强切模块主要是用来控制主电源控制箱断电使用

消防控制模块控制强切接线图

消防强切模块***接线图(参考海湾消防模块***)

三、消防水泵控制柜接线图

消防水泵控制柜的接线方法有很多,可根据控制水泵的大小来制定控制柜的接线方式

消防控制器输往消防中心的遥控按钮信号线及各分泵泵开、泵停信号接点

  如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制的就是通过主机给模块一个命令去启动风机,要是用多线直接启动风机就是跟我们在家开灯一样按下开关就启动了,现在验收的要求通常是多线直接启动的做法比较常见用模块控制启动也允许,但前提是要联动的相关设备要能够动作就行了

  消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 多线模块用于远程手动控制,也就是多线手動盘的远程启动、停止、故障、反馈信号加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同

你对这个回答的评价是?

消防排烟风机控制一般设置2个模块一个多线模块,1个控制模块控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块用于远程手动控制也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块这个具体接线要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样需要的线也不同,比如海湾设备需要7根线依爱设备需要4根线,利达设备需要5根线等等

你对這个回答的评价是

如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制的,就是通过主机给模块一个命令去启动风机要是用多线直接启动风機就是跟我们在家开灯一样,按下开关就启动了现在验收的要求通常是多线直接启动的做法比较常见,用模块控制启动也允许但前提昰要联动的相关设备要能够动作就OK了

你对这个回答的评价是?

大型项目消防专家消防规划、公共安全产业规划、消防顾问等。


只需要连接多线就可以了!总线的联动是控制器通过多线控制盘来实现联动的不需要单独的总线模块,也就是说都是这三根线实现的多线联动与總线联动

注:当然也有一些花钱买的国标认证的企业不能达到这个要求!所以要视不同品牌来对待!

检测的要求是既能够多线启动也可鉯总线启动。

你对这个回答的评价是

总线启动肯定是有模块的,但多线部分因生产厂家不同也不一样有的厂家有模块,有的没有

检測要求有多线直启,能联动启停就可以!

你对这个回答的评价是

参考资料

 

随机推荐