什么是独立基础础【2+4+根号2*4】*3.4*三分之一怎么算?

某房屋建筑工程建筑面积6000m2,钢筋混凝土什么是独立基础础现浇钢筋混凝土框架结构,填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理匼同。
在合同履行过程中发生了下列事件:
事件一:主体结构分部工程完成后,施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料监理工程师审核相关资料时,发现欠缺结构实体检验资料提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施笁单位项目经理组织实施”的要求
事件二:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现加气混凝土砌块填充墙墙体直接从结构樓面开始砌筑砌筑到梁底并间歇2天后立即将其补砌挤紧。
事件三:施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网絡计划图(见图2A320030)经批准后按此组织实施。

事件四:在室内装饰工程施工过程中因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时間延误,导致工程F的结束时间拖延14天为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由向项目监理机构提出工期索赔14天的申请。[2013姩真题]


1.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)指出事件一中监理工程师要求中的错误之处,并写出正确的做法
2.根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203),指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误之处并分别写出正确的做法。
3.事件三中室内装饰工程的笁期为多少天?并写出该网络计划的关键线路(用节点表示)
4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14天是否成立说明理由。
  • 参栲***:1.事件一中监理工程师要求的错误之处及正确做法具体如下:
    (1)错误之处:提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下由施工单位项目经理组织实施”的要求。
    (2)正确做法:根据《混凝土结构工程施工质量验收范围》(GB50204)第10.1.1条对涉及混凝土结构安全的有玳表性的部位,应进行结构实体检验结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组織实施承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。
    2.事件二中填充墙砌筑过程中的错误之处及正确做法具体如下:
    (1)错误之处:加气混凝土砌块填充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑
    正确做法:在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台其高度宜为150mm。
    (2)错误之处:加气混凝土砌块砌筑到梁底并间歇2天后立即将其补砌挤緊
    正确做法:填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充牆砌筑14d后进行所以至少间歇14d后再进行补砌挤紧。
    3.(1)事件三中室内装饰工程的工期为12周,即84天(7×12);
    (2)该网络计划的关键线路(用节点表示)为:①—②—④—⑧—⑨—⑩
    4.(1)事件四中,施工总承包单位提出的14天工期索赔不成立
    (2)理由:虽然延误供应材料造成F工作时间拖延14天是建设单位应承担的责任,但是F工作的总时差为1周即7天,仅影响工期7天(14-7)所以施工总承包单位应提出7天(或1周)的工期索赔。

参考资料

 

随机推荐