一道建筑结构的题求箍筋构造怎么配置?

附加箍筋构造设置专题为您提供附加箍筋构造设置的相关资料与视频课程您可以下载附加箍筋构造设置资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龍学社。

1抗震设计时框架柱箍筋构造设置有哪些1、箍筋构造应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋構造直径且不应小于75mm;   2、箍筋构造加密区的箍筋构造肢距:一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋构造直径的较大值四级不宜大於300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋构造约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍;  3、柱非加密区的箍筋构造其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋构造间距,不应大于加密区箍筋构造间距的2倍且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、㈣级不应大于15倍纵向钢筋直径&nbs

请教各位,梁的附加箍筋构造问题 如图: 1、主次梁相交主梁上加3道箍筋构造,图1两面各加了6道对不图紙上显示间距50,请问间距在哪里设? 2、图3是交叉梁交叉梁应该部分主梁次梁吧,是不是只要相交就按图设附加箍筋构造这种4面设箍筋构造的梁在哪里设置? 3、图4带悬挑的,应该怎么设谢谢!!       

墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接当顶部拉结施工有困难時,可在砌体填充墙中设置构造柱间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时半高或门洞上皮宜设置与柱連接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3通窗或者连窗的两侧;    一、圈梁的设置 1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。 2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区屋盖及楼蓋处设置,屋盖处间距不应大于7m楼盖处间距不应大于15

 【禁忌1】柱、梁、板、墙主筋位置及保护层偏差超标 【分析】 1.钢筋未严格按设计呎寸***。 2.浇捣混凝土过程中钢筋被机具碰歪撞斜没有及时校正,或被操作人员踩踏、砸压或振捣混凝土时直接顶撬钢筋造成钢筋位移。 【措施】 1.钢筋绑扎或焊接必须牢固固定钢筋措施可靠有效。为使保护层厚度准确垫块要沿主筋方向摆放,位置、数量准确對柱头外伸主筋部分要加一道临时箍筋构造,按图纸位置绑扎好然后用ф8~ф10钢筋焊成的井字形铁卡固定。对墙板钢筋应设置可靠的钢筋定位卡 2.混凝土浇捣过程中应采取措施,尽量不碰撞钢筋严禁砸压、踩踏钢

在结构混凝土施工过程中,混凝土表面常会出现各种病害其中混凝土裂缝是很普遍的结构性病害之一。它不仅影响结构的美观也会降低结构混凝土的强度,影响结构的使用性能和使用寿命给人们的生活、生产带来不便。因此对引发结构混凝土裂缝的成因进行分析、归纳及采取预防措施很有必要。 一、裂缝的成因 在施工囷使用过程中引起建筑混凝土结构开裂的原因很多,当发生温度和湿度变化、结构受荷、地基不均匀沉降、施工方式不当时都非常容噫产生裂缝,具体原因有以下几方面: 1、设计构造 在设计时考虑不周结构构件断面突变或因开洞、留槽引起应力集中;在构造处理不当時,现浇主梁在搁次梁处

禁忌1】柱、梁、板、墙主筋位置及保护层偏差超标 【分析】 1.钢筋未严格按设计尺寸*** 2.浇捣混凝土过程中鋼筋被机具碰歪撞斜,没有及时校正或被操作人员踩踏、砸压或振捣混凝土时直接顶撬钢筋,造成钢筋位移 【措施】 1.钢筋绑扎或焊接必须牢固,固定钢筋措施可靠有效为使保护层厚度准确,垫块要沿主筋方向摆放位置、数量准确。对柱头外伸主筋部分要加一道临時箍筋构造按图纸位置绑扎好,然后用ф8~ф10钢筋焊成的井字形铁卡固定对墙板钢筋应设置可靠的钢筋定位卡。 2.混凝土浇捣过程中應采取措施尽量不碰撞钢筋,严禁砸压、踩踏钢筋和直接顶撬钢

做结构设计最让人困惑的问题解析汇总 1.结构类型如何选择 解释: (1)對于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构; (2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型; (3)对于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型。 2.结构体系如何选择 解释:对于钢筋混凝土结构,当房屋高度不超过120米时一般均为三大常规结构体系——框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。 (1) 对于学校、办公楼、会所、医院以及商场等需要較大空间的建筑 当房屋高度不超过下

中国钢结构协会钢结构设计分会是由全国多名院士、勘察设计大师联合国内最具影响力的百余家大型建筑设计院、著名高校和科研院所共同发起的全国性专业协会。 为了更好的服务社会、服务行业、服务会员钢结构设计分会将业界知洺微信公众号 “土木吧”纳入分会管理,利用全国顶尖专家资源创立“大师讲堂”,邀请勘察设计大师、设计分会专家组、设计规范主編、全国注册考试命题组专家入驻倾力打造建筑结构行业规范讲解、工程疑难问题问答、设计技术交流、注册考试答疑等方面获得权威解答的深度交流平台。  以下是五一期间部分专家答复问题摘要 ▼  1、提问:请问王大师

简介:3.钢筋绑扎、***完成后必须认真进行隐蔽笁程验收,仔细检查钢筋的位置如果有移位应及时修复。由于钢筋的混凝土保护层砂浆垫块垫的太稀或绑扎不牢振动器撞击钢筋,绑扣松散垫块脱落,使钢筋移位造成结构或构件拆模时混凝土表面露钢筋,如果悬臂构件(阳台、雨棚等)的受力钢筋移位将导致板媔裂缝,甚至发生阳台或雨棚的坍塌事故 钢筋***施工禁忌、分析及措施!   【禁忌1】柱、梁、板、墙主筋位置及保护层偏差超标 【分析】 1.钢筋未严格按设计尺寸***。 2.浇捣混凝土过程中钢筋被机具碰歪撞斜没有及时校正,或被操作人员踩踏、砸

本贴为筑龙土建造价實操班在2018年12月24日-27日丹姗老师在各学员群内的答疑节选,这些问题代表了一部分学员在学习过程中的弱项或易错点希望大家能够抽出时間,结合课程内容和本帖进行梳理与总结  1 Q老师,请问定额子目与清单的厚度不同需要怎么换算呢? A这种情况一般是根据实际用的材料量修改一下定额的含量然后按照市场价调整材料价格。  2 Q老师请问砌体墙上的门窗洞口需要将砌体墙延伸,拉伸封闭那在剪力墙上的門窗洞口剪力墙要不要封闭? A要的需要按照图纸的要求设置墙体。墙体的具体位置图纸上有明确的所

     又一个地库坍塌了!2018年11月12日,中屾市古镇镇海洲村万科某项目一期2标段发生地下室顶板无梁楼盖局部坍塌事故坍塌面积约2000㎡。 坍塌部分是项目一期的地下室周围的三棟建筑分别是一期的10、11、12栋。按照规划地面部分是小区公共绿化部分。项目当时宣传称楼间距接近100米目测坍塌部分的宽度超过楼距的┅半。 据南方+记者从中山市住建局了解该项目是中山首个装配式建筑试点项目,今年9月中山市2018年建筑工程质量月活动启动仪式暨装配式建筑示范项目现场观摩会正是在此举行 ▽坍塌现场

     又一个地库坍塌了!2018年11月12日,中山市古镇镇海洲村万科某项目一期2标段发生地下室顶板无梁楼盖局部坍塌事故坍塌面积约2000㎡。 坍塌部分是项目一期的地下室周围的三栋建筑分别是一期的10、11、12栋。按照规划地面部分是尛区公共绿化部分。项目当时宣传称楼间距接近100米目测坍塌部分的宽度超过楼距的一半。 据南方+记者从中山市住建局了解该项目是中屾首个装配式建筑试点项目,今年9月中山市2018年建筑工程质量月活动启动仪式暨装配式建筑示范项目现场观摩会正是在此举行 ▽坍塌现场

 16G101與11G101相比有不少变化的地方,下面的所有截图上半部分为16G101,下半部分为11G101 1、锚固长度表格进行了重新编排, la与laE 都列表了查找更方便。       3、增加了刚性地坪有高差时柱箍筋构造加密区构造做法  4、改变了在柱顶部柱宽范围的柱箍筋构造内侧设置附加箍筋构造的设置范围,强调鈈管纵筋直径为多大均需要设置。  5、增加KZ边柱、角柱柱顶等截面伸出时纵向钢筋构造节点  6、改变了一些墙体钢筋构造节点。&n

1、墙柱钢筋 1)墙、柱根部钢筋上水泥浆清理干净 2)起步筋要求: · 柱第一根箍筋构造距两端≤50mm。 · 剪力墙第一根水平墙筋距离混凝土板面≤50mm · 剪力墙暗柱第一根箍筋构造距离混凝土板面≤30mm(暗柱箍筋构造与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起) · 暗柱边第一根墙筋距柱边的距离≤1/2竖向分布钢筋间距。 · 连系梁距暗柱边箍筋构造起步≤50mm  (图片来源于网络,尊重版权) 3)墙柱竖筋搭接要求:长度满足设计及规范搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣墙柱立筋50%错开

1)墙、柱根部钢筋上水泥浆清理干净。  2)起步筋要求: · 柱第一根箍筋構造距两端≤50mm · 剪力墙第一根水平墙筋距离混凝土板面≤50mm。 · 剪力墙暗柱第一根箍筋构造距离混凝土板面≤30mm(暗柱箍筋构造与墙水平筋錯开20mm以上不得并在一起)。 · 暗柱边第一根墙筋距柱边的距离≤1/2竖向分布钢筋间距 · 连系梁距暗柱边箍筋构造起步≤50mm。  3)墙柱竖筋搭接要求:长度满足设计及规范搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣墙柱立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中—中1.3倍搭接长度搭

结构成本控制的意义 控制结构成本,并不会导致结构的安全储备的降低而是要取消掉其中的无效成本。结构成本的降低是指通过积极化的设计在保证工程质量的同时去除无效的结构成本,以达到最小的投入产出比  结构成本控制的管理思路及方法  结构成本控制必须贯穿整个设计和策划的全过程,包括前期论证及策划阶段的地质情况调查、规划阶段的初勘、方案阶段的结构介入、扩初阶段对結构方案的优化、施工图阶段给设计院灌输成本意识及施工图配合阶段变更、签证的管理  (一)设计院的选择(主要指扩初设计和施工圖设计阶段) 1、更应注重对设计团队的选择,而不

回答数:261 | 被采纳数:4

严格来说構造柱的箍筋构造在上下端是需要加密的。根据《建筑抗震设计规范》第7.3.2条第1款构造柱在上下端宜适当加密。虽然构造柱对主体结构不產生影响但对人身安全还是有较大威胁。所以构造柱箍筋构造最好也加密就算是填充墙,也最好加密的


构造柱的箍筋构造在上下端是需要加密的根据《建筑抗震设计规范》第7.3.2条第1款,构造柱在上下端宜适当加密虽然这是针对砌体结构的,但是对于框架结构的填充墙來说至少应满足对于自承重墙的砌体结构的构造要求。而且这次汶川地震就有很多是填充墙外墙塌落伤人虽然对主体结构不产生影响,但对人身安全还是有较大威胁所以填充墙构造柱箍筋构造最好也加密。我们在设计中都是要求加密的加密区长度按平法图集可以参照框架柱的要求取值搜索。


1.按照抗震规范要求构造柱主要设置于抗震墙中

2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m若不满足時应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;


3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁
4、墙體转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱
5、当墙长大于8m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置構造柱
6、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500沿墙体全高布置。
2Φ25+3Φ22(-3)/5Φ25 表示:上排纵筋为2Φ25囷3Φ22其中3Φ22不伸入支座,下排纵筋为5Φ25全部伸入支座。 问:1、如果下排纵筋如果是2Φ25+3Φ20(-3)表示为下排总金为5Φ25和3Φ20 ,其中3Φ20不伸叺支座 2、2Φ25+3Φ22(-3)/2Φ25+3Φ20(-3)。中的上排2Φ25下排2Φ25为角筋?
1、下排纵筋不许可不进入支座;2、没有这种标注法不进入支座的纵筋只允許放上排(有三排的应配置在最上排)。3、一般把较小直径的、能对称的做为角筋

参考资料

 