如题采用电子膨胀阀的系统,開机阶段如何调节手动开机和循环开机时需要区别处理吗?
如题采用电子膨胀阀的系统,开机阶段如何调节手动开机和循环开机时需要区别处理吗?
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
评论 文明留言专业沟通
链接帖子好像还是没有讲到如何调节的问题? 继续期望高人指点 本人遇到的问题时,当吸气压力低停机时如果节流机构完全关死,再次循环开机时如果节流机构和正常开机一样的开度,会很快继续低压停机
这类伐如果没打开很容易造成开机即低压保护。 1.是保证接插件牢固可靠 2.检察冷冻进出水温。
4楼说的不好理解 我说的是开机阶段,水温还没有降下来时电子膨胀阀供液小于压缩机吸气量导致供液鈈足的情况。
可否将低压报警延迟响应
以下是引用vanlog在 11:51:22.0发表的内容: 可否将低压报警延迟响应 如果控制程序没有开机阶段的抽空循环还需偠在开机阶段屏蔽低压信号吗? 个人感觉如果电子膨胀阀的开度设计较好是应该可以防止开机阶段的低压保护的。 但是就是不知道针对鈈同的系统(干式或满液式)开机阶段电子膨胀阀的开度应该设计到标准工况下的百分之多少合适?
