- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
一般厂家盘管预留的接口都是DN20
┅定要算?就用假定流速法
先查风机盘管所接的水管有哪几种参数上的水流量
水流量/流速==管子的内截面积再根据内截面积换算成内径就差不多了
风机盘管所接的水管有哪几种水管的大小计算:
冷量与冷冻水供回水温差,Q=mCΔt这样就算出m值,根据管道流速在算出管径。
主管道一般最小40最高可以做到80千瓦,连接到风机盘管所接的水管有哪几种都是20的
你对这个回答的评价是
两根是冷(温)水管一般用口徑25的铁管,且会在水管上***闸阀各一个(方便清洗Y型过滤器)水流方向是下进上出也就是从风机盘管所接的水管有哪几种的热交换器鋶过,然后风机将冷(热)风吹出来达到室内空气温度调节目的。
一根是冷凝水排水管***在托水盘上,也是风机盘管所接的水管有哪几种的最低处那根一般采用口径25的PVC管,用途在于夏天排走风机盘管所接的水管有哪几种制冷时的凝结水
冷却水管不会出现在风机盘管所接的水管有哪几种,冷却水是用来冷却中央空调机组的是从冷却水泵-空调主机-冷却塔-冷却泵,一个循环过程冷却塔是用来降低冷卻水温度的一个较大型设备,一般***在建筑物的基层平面或者建筑物的裙楼顶!
你对这个回答的评价是
1、冷却水管是 空调主机 的散热沝管 ,通往冷却水塔的
2、风机盘管所接的水管有哪几种要接冷冻水管 才对 水流方向 ,下进上出
3、冷凝水管 是排水管 盘管的凝结水 需要排走的,在水盘最低处
你对这个回答的评价是
按匹配最多4台如果压力够大还可以再多一台
你对这个回答的评价是
一般情况下dn32的水管能带3至4台06型风机盘管所接的水管有哪几种
你对这个回答的评价是?
闭式系统2---4立方每小时看你的风盘每小时的流量决定。按照标准选择是保证系统运行的关键或计算一下流量及流速。
你对这个回答的评价是