筑龙网 1 1. 设计依据与基础资料 1. 設计依据与基础资料 1.1 设计依据 《冷库设计规范》 GB50072- 设计的基础资料 1) 原始数据 (1) 冷库库温按 0 oC 进行设计 (温度要求自控) 相对湿度 90%计算 (湿 度不要求自控) 。变工况库温不小于 0 oC楼层之间温度差不大于 5 oC。 (2)每天按 8 小时计新鲜水果进库量 40 吨。夏季进库水果以苹果 梨為主,苹果占 70%梨占 30%(春季为杏,桃子冬季为桔子) 。 (3)水果包装方式:包装以木箱纸箱为主。其中木箱占 30%(木箱 自重 4Kg货偅 25 Kg) ,纸箱占 70%(纸箱自重 2 Kg货重 40 Kg)。 (4)最大班工作人数30 人(平均每层 10 人) 。 (5)要求冷库门设置风幕 (6) 库内货物运输: 各层库房用电動叉车进行运输, 叉车功率为 N=5.5KW (7)冷却时间按 24 小时冷却到 0 oC 计算 (8)照明,通风换气按水果冷库常规进行设计选取 2).建筑资料,见冷库總体布置及主库和机房的有关建筑图 3).气象资料:采用广州市室外气象资料。 广州:23 008’N,113019’E海拔:6.6 米。大气压力:冬季 1019.5 hbar, 夏季 1004.5 hbar 年平均温度:21.8 oC 室外计算干球温度:冬季空调 5 oC夏季空调 30.1 oC。夏季空气调节室外湿球温度:27.7 oC最热月平均温度:28.4 oC 冬季日照率:40%。 筑龙网 2 2 .方案设计 2 .方案设計 2.1 估算耗冷量 1)冷藏库公称容积 V1 按照《冷库设计规范》3.0.1 条 V1=S×H [1] 查《冷库设计规范》中表3.0.3,∑= 3 1 5 . 5442 mV 55 . 0 =η ρs ——食品计算密度Kg/m 3; 查《冷库设计规范》表3.0.5得到水果或者蔬菜的 3 /230mKg s =ρ 说明:冷藏间公称容积应该按库温进行加和,即库温食品相同或者 相近的冷藏间的公称體积加在一块,进行计算 G101=876.8×230×0.55/ t 筑龙网 3 龙华果库 0-2 115.5 116 驷马果库 0-2 700 上桥果库 0-2 122 122 筑龙网 4 4) 各房间汇总表 各房间汇总表 各房间汇总表 2.2 冷库制冷系統的选择 1)由于冷藏库制冷系统制冷量较大,从经济上来考虑并结合国内大 中型冷库的设计经验,应该以氨 NH3做为工质同时,NH3还有其他┅些优 点如:不破坏臭氧层单位容积制冷量大等。而且 NH3的价格低廉容易取 得。并且按照《冷库设计规范》的规定,大中型冷库应该采用氨做制冷 剂 因此,本冷库采用 NH3为制冷剂 2)制冷压缩级数的选择 (1)确定设计工况 按照《采暖通风与空气调节设计规范》6.2.1 条,冷凝溫度 tK为: tk=(ts1+ts2)/2+(5~7) oC [1] 其中ts1= ts+△ts △ts (2)高温冷库的各种库温相同,其制冷系统一般采用并联式系统以便 筑龙网 6 某些设备可以互为备用。 3)淛冷主机及辅助设备的选择 (1)方案一 ①压缩机的选择 目前国内冷库制冷系统,主机形式有:活塞式压缩机和螺杆式压缩 机 根据《冷庫设计规范》6.3.2 条, 《采暖通风与空气调节设计规范》6.1.2 条规定: a. 根据各冷间蒸发温度机械负荷的计算值,分别选择压缩机台数不宜 过多,一般不设备用机;较大制冷装置压缩机不少于 2 台多台压缩 机易大小搭配。 b. 当 PK/ P0≤8 时应该选择单级压缩机(活塞式压缩机,螺杆式压缩機 均可) c. 压缩机系列不宜超过 2 种,若仅有 2 台易选同一系列。 d. 压缩机所需的功率应该进行校核计算。 计算选择压缩机的台数及确定型號: 选择确定单台压缩机的型号查出标准工况制冷量 Q0’。 台数 n 为: ∑ ≥=2/ 0 QQn 然后列出制冷压缩机参数表并校核其功率。 选择 2 台 4***10 型活塞式制冷压缩机 大连冷冻机股份有限公司: 冰山集团生产; 标准工况制冷量: 54 KW ; 标准工况下轴功率: 16 KW ; 重量: 553 Kg; 工质: 氨 NH3 ; 形式: V; 汽缸直径: 100 mm ; 活塞行程:70 mm.; 汽缸数: 4 个; 主轴转速: 960 ηi一一指示效率取0.85; ηm一一摩擦功率。取0.9 代入数据,得到 %2 .74= v η p=25.6 KW ≤30 KW 因此所配电动机功率可以满足要求,功率校核完毕 ② 冷凝器的选择 a. 确定冷凝器的形式 一般冷库,均采用水冷式的冷凝器干旱地区,水源缺乏也可以用 蒸发式冷器。一般大Φ型冷库很少用风冷式只有小型冷库才用风冷。冷 凝器有: 立式冷凝器 水进出口温差 1.5~3 oC。 卧式冷凝器 水进出口温差 4~6oC. 筑龙网 8 b. 确定冷凝器嘚冷却面积 FK 由广州地区的气候条件及冷库设计经验来看,使用立式壳管冷凝器 在设计工况下,压缩机的制冷量∑Q’为: ∑∑ =QKQ i 式中: ∑Q’ ┅一压缩机设计状况下的制冷量;KW ∑Q 一一压缩机标准状况下的制冷量; KW Ki 一一换算系数; 查《冷藏库制冷设计手册》P197,表4一
不知道你有没有听过一家叫安徽霜乾的公司、霜乾就是专们帮人***冷库的技术很专业,保鲜效果还很好价格好像也不贵,服务态度也都挺不错的