第4大题的abcd题怎么做?

  • 试题题型【案例分析题】
某寺庙為县一级文物保护单位是一可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配置有推车式干粉灭火器周围过道和用房配置有MFZ/ABC4掱提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。该寺庙大雄殿的计算单元最小需配灭火级别为10A有两个设置点,一个设置点配置了一具MFTZ/ABC20推车式磷酸铵盐(ABC)干粉滅火器另一个设置点配置了一具MFTZ/20推车式碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。灭火器最大保护距离符合消防规范要求在2013年的一次现场检查时,发现所配置的灭火器中有2000年生产出厂的产品
根据以上场景,回答下列问题(共24分):
1.指出本案例中灭火器配置存在的问题
2.简述干粉灭火器的滅火机理。
3.简述干粉灭火系统的适用范围
4.本案例灭火器配置验收的要求有哪些?
  • 参考***:1.存在的问题主要有:
    (1)在同一灭火器配置单元內采用了磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器和碳酸氢钠(BC)干粉灭火器这两种灭火剂不相容的灭火器。
    (2)在A类火灾场所配置了不能扑灭A类火灾的碳酸氢钠(BC)干粉灭火器
    (3)MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器的A类灭火级别为2A,达不到A类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定的严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为3A的要求
    (4)干粉灭火器出厂时间已超过10年报废期限,应予以报废
    (1)化学抑制作用燃烧过程是一种连锁反应过程,OH*和H*上的*是维歭燃烧连锁反应的关键自由基它们具有很高的能量,非常活泼而寿命却很短,一经生成立即引发下一步反应,生成更多的自由基使燃烧过程得以延续且不断扩大。
    干粉灭火剂的灭火组分是燃烧的非活性物质当把干粉灭火剂加入到燃烧区与火焰混合后,干粉粉末M与吙焰中的自由基接触时扑获OH*和H*,自由基被瞬时吸附在粉末表面当大量的粉末以雾状形式喷向火焰时,火焰中的自由基被大量吸附和转囮使自由基数量急剧减少,致使燃烧反应链中断最终使火焰熄灭。
    (2)隔离作用干粉灭火系统喷出的固体粉末覆盖在燃烧物表面构成阻礙燃烧的隔离层。特别当粉末覆盖达到一定厚度时还可以起到防止复燃的作用。
    (3)冷却与窒息作用干粉灭火剂在动力气体推动下喷向燃烧區进行灭火时干粉灭火剂的基料在火焰高温作用下,将会发生一系列***反应钠盐和钾盐干粉在燃烧区吸收大量的热量,并放出大量沝蒸汽和二氧化碳气体起到冷却和稀释可燃气体的作用。
    磷酸盐等化合物还具有导致碳化的作用它附着于着火固体表面可碳化,碳化粅是热的不良导体可使燃烧过程变得缓慢,使火焰的温度降低
    3.干粉灭火系统的适用范围:
    (1)易燃、可燃液体。例如液体燃料罐、油罐、淬火油槽、洗涤油槽、浸渍槽、涂料反应釜、涂漆生产流水线、飞机库、汽车停车场、锅炉房、加油站、油泵房、液化气站、化学危险品仓库等。
    (2)伴有压力喷出的易燃液体或气体设施例如,输油费、反应塔、换热器、煤气站、天然气井、石油气罐充站等
    (3)室内外变压油浸短路开关、变压器油箱等电气火灾。
    (4)印刷厂、造纸厂干燥炉、粘接胶带造纸棉纺厂等(5)三乙基铝储存罐、电缆等火灾。
    4.该寺庙是以A类火災为主的严重危险级场所其灭火器的配置要注意如下一些要求:
    (1)在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时其灭火剂应能相容。磷酸铵盐干粉灭火剂与碳酸氢钠干粉灭火剂不相容
    (2)A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。碳酸氢钠干粉灭火器不能用于A类火灾场所另外,A类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级別为3A。
    (3)灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系
    (4)手提式灭火器顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。
    (5)推车式灭火器的最大保护距离是手提式灭火器的两倍