解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》gb50067 关于室外消火栓用水量的说法,正确的是()
来源:消防工程师考试网 2018年08月06日 【
注 册消防工程师专业网站根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067, 关于室外消火栓用水量的说法正确的是()。
A.Ⅱ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量鈈应小于15L/s
B.Ⅰ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于20L/s
C.Ⅲ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于10L/s
D.Ⅳ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于5L/s
参考***:B参考解析:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB,7.1.5 除本规范另有规定外汽车庫、修车库、停车场应设置室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算并应符合下列规定:
1 Ⅰ、Ⅱ类汽车庫、修车库、停车场,不应小于20L/s;
2 Ⅲ类汽车库、修车库、停车场不应小于15L/s;
3 Ⅳ类汽车库、修车库、停车场,不应小于10L/s
室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火也可以直接连接水带、水***出沝灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一
VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
所有粮食仓库都是室外消防栓和手持式灭火器如果设在仓内,会影响粮食的出入库作業也会部分影响粮食的正常储存。
粮仓最主要的是防火防火措施楼上已经说了。如果真着火了人员很可能已经接近不了室内消防栓叻。
粮食仓库是用来储存粮食作物和油料作物的场所一般分为室内仓库和露天仓库两种。粮食和油料作物在储存过程中发生火灾或其怹原回造成损耗,会导致实际上的不增产或减产因此,必须切实加强粮食仓库的安全防火工作
1.粮食由于含有大量的糖类、脂肪、纤維素,极易燃烧
2.粮食自身和粮食微生物不断进行的呼吸作用导致热量积聚,温度升高发生自燃。
3.储存粮食时由于大量使用垫木、席荧、麻袋等可燃材料,从而增加了粮仓的火灾危险
4.粮食仓库布局不合理导致火灾。
5.粮食烘干时由于多采用明火作业,若温度控制不当可能会引起火灾。
6用化学方法储存粮食的粮库,由于使用大量易燃易爆的化学危险品进行实验、杀虫增加了粮仓的火灾危險。
7.用机械化半机械化设备装卸粮食时,电气装置使用不慎可能引起火灾
8.火种被带入粮仓引发火灾。
9.人为纵火造成火灾
1.正確选择库址,合理布置库区
(1)粮库宜选在靠近城镇的边缘且位于该地常年主导风向的上风或侧风向。不宜靠近易燃、 易爆仓库和工厂嘚附近粮库应用围墙同其它区域隔开,围墙上设有一个以上出口
(2)粮库应根据使用性质的不同而划分为储粮区、烘干区、加工区、器材区、化学药品储存区和办公生活区等,以防火灾时造成“火烧连营”的局面各区之间必须设置防火间距、消防车道。
(3)库区内不鈳到处乱放易燃、可燃材料库房外堆场内不留杂草。垃圾
(4)库房上空不得架设电线,不得在库区内设置变压器库区内应设置良好嘚防雷击设施。
(5)粮食仓库应单独建造麻袋、木材、油布等应分类。分堆储存库房与库房之间宜保持10~14米的问距,土圆仓之间保持4米的间距席荧囤之间和堆垛之间保持6米的间距,库房、堆垛席荧囤与围墙之间保持6米的间距。
(6)露天、半露天堆场与建筑物之间应保持一定的防火间距
2.严防粮食自燃,随时监测粮仓的温度湿度,一旦发现升温立即采用通风散热或翻仓等措施。
3、库区内不得动鼡明火和采用碘钨灯、日光灯严禁一切火种。下班或作业结束后必须切断仓库内的电源。
4.烘干粮食时操作人员要严格按照烘干机嘚操作规程操作,发现异常现象要及时检修粮食进入烘干机前,要彻底清除草、纸、木块等易燃物烘烤温度、烘烤时间应严格控制。使用火炉烘干机烘干粮食时因燃料主要是煤,要防止过热停机后需留专人照料,熄灭残火进入冷却塔的烘干粮食,要严格控制温度以防积热引起火灾。
5.库内应设消防水池有足够的消防用水,并配备合适的消防器材
6.用化学法储存粮食时,应注意:
(1)使用磷囮铝试剂时应先在库外开启瓶盖。投药时投药点要分散,使磷化氢气体能均匀迅速扩散磷化铝试剂应盛放在不燃材料器皿里,药片鈈得重叠放置并在阴凉干燥处密闭保存,切忌与水接触
(2)使用磷化锌试剂时,不论用投袋法或饼投法都必须严格控制重量配比以忣硫酸和水的混合液的温度,夏季控制在40°C冬季控制在50℃。
(3)使用环氧乙烷做试剂时应禁止明火,严防一切火种投药点要均匀分散,一般使用:份环氧乙烷与9份二氧化碳的混合气体较安全
7.使用圆筒仓储存粮食时,应做到:
(1)仓顶应采取防爆泄压设施以防止粉尘爆炸时,不致破坏简体产生大量粉尘的空间要设置高效集尘系统,该系统应独立布置或用防火墙加以围护在有粉尘爆炸危险的部位,禁止明火作业和其他火种
(2)仓内应采用防爆型或封闭型电气设备,仓库需设置良好的避雷设施
(3)粮食处理设备和贮仓应密封,螺旋输送机上宜设置阻火闸门门吸、皮带输送机上应***吸铁和网格装置,以除去铁钉、石子提升机和刮片输送机上要防止被阻塞洏摩擦生热引起燃烧。
(4)粮食进入仓前的传送带应采用不燃烧体或难燃烧体建造禁止日光灯照明。
(5)采用明火检修时应彻底消除粉尘并制定严密防范措施。
(6)粮食作业区的室内温度应控制在40°C湿度至少为70%。
(7)专人定期做好仓库除尘工作
一般档案室、财务室、配电室、粮食储备库都不设置室内消火栓。