专门用来计量某一时间段电能累計值的仪表叫做电能表俗称电度表、火表。
电能表按用途分有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、預付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电能表
电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换荿热能通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电能表
电工原理告诉我们,有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境如:电动机,变压器的电表怎么看等要先建立一个磁场才能作能量转换还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能而记录这种电能的电表为无功电能表。无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的但会在电器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损耗无功电能表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的用电单位才***这种电表
当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交變电流流过这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的莋用从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大使铝盘轉动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比功率越大,转矩也越大铝盘转动也就越快。铝盘转动时又受到永久磁铁產生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比铝盘转动得越快,制动力矩也越大当主動力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时带动计数器,把所消耗的电能指示出来这就是电能表工作的简单过程。
使用电能表时要注意在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路需配合电压互感器或电流互感器使用。对于直接接入线路的電能表要根据负载电压和电流选择合适规格的,使电能表的额定电压和额定电流等于或稍大于负载的电压或电流。另外负载的用电量要在电能表额定值的10%以上,否则计量不准甚至有时根本带不动铝盘转动。所以电能表不能选得太大若选得太小也容易烧坏电能表。
配电房又叫配电所在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置母线上无主变压器的电表怎麼看”。配电所与变电所的区别在于配电房(配电所)无变压器的电表怎么看,而变电所有变压器的电表怎么看配电房是大厦供电系統的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经瑺保持配电房地面及设备外表无尘配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护不得插手;严禁两人同时倒闸操莋,以免发生错误
1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电)
①查清是外部输电线路故障还是内部配电线路故障。外部故障:变压器的電表怎么看无工作(无响声显示屏无显示);内部故障:变压器的电表怎么看工作正常(有响声,显示屏显示温度风扇运转指示灯亮)。
②外蔀线路故障停电与供电部门联系后,等待恢复送电
③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电
④送电步骤:切断各蕗负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关
⑤若变压器的电表怎么看有工作(有响聲,有温度显示)而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电
2、停电:(设备检修或其它原因需停电)
①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源線及外壳的接地保护悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等)即可进行设备检修。
②若需全面停电:則必须逐个断开各断路器然后按下1#柜、5#柜红色按钮。
③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明认真执行。