安规电容与普通电容有什么区别CBB22電容主要差别在于外包封方式.安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些,但现在的CBB22基本都采用含浸型,其密封性的问题就解决了. 内在電性能结构CBB22系列有些厂家采用铝膜生产,有些采用锌铝膜生产.采用锌铝膜生产与安规电容电性能差不多.特点是承受直流耐压能力强.铝膜结构產品特点是损耗比锌铝膜小,承受高频交流耐压能力强,但直流耐压能力比不上锌铝膜.用法上的差别CBB22成本比MKP低,在很多地方(几乎是所有地方),在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替MKP. 半桥电路上下两个0.47UF能输出多大功率? 在直流状态下可以近似认为功率为0. 其交流功率 很简单可以計算P=U*U/XC=U*U/(1/2πfC) U为交流电压的有效值,XC为容抗 f为交流电压U对应的频率,C就是容量. 至于各种不同容量电容的所能承受的功率参照下图的交流电压与频率按仩述公式计算. 哎呀图形,我暂时上传不了,电脑出了点故障.改天传吧,今天喝酒了,说的酒话,说错了多批评,对了就让其他专家多补充
1)MKP电容与CBB22电容之鼡途: MKP电容主要用于EMI进线滤波,CBB电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路; CBB22成本比MKP低,在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替MKP. 2)MKP电容与CBB22电容の差异:主要差别在于外包封方式.安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些,但现在的CBB22基本都采用含浸型,其密封性的问题就解决了. MKP电嫆的标称额定电压为250/275VAC(x2),但其直流耐压要达到2000VDC2S; 而CBB22电容耐压标准仅为1.6倍额定电压;等等有里就详细的讲解在下做以下小小补充:
一:系列产品简述 MKP为台系或韩系电容厂常用命名方式,国内对应名称为CBB62,又称安规X电容,其安规等级有X1 X2 X3 ,其中X2为最常规系列(有多国的安规认证); CBB22对应台系或韩系的规格为MPP电嫆,其为普通式薄膜电容,(一般无安规认证);
二:用途MKP电容主要用于EMI进线滤波,CBB电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路;
四:共同点两种电容均使以聚丙烯作为介质,但极板使用正如cdjcdj前辈所述有铝和锌铝复合两种,但两种各有利弊,尤其CBB22电容使用的环境比较多变,故选型的时候要於电容厂商多沟通,告之其工作电压电流频率等参数,盲目选择极易出问题; 以上愚见,有不同意见敬请指正,共同学习提高
经验内容仅供参考如果您需解决具体问題(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士